harctom píše:joko: čo máš na mysli keď je slabý prietok, alebo ako riešiš "čerpadlovú skupinu"? Musí byť anuloid (o dosť zvýšené náklady), alebo aké iné možnosti zapojenia sú zo skúsenosti?
Dík
Prietok je vlastne množstvo kvapaliny ktorá dokáže pretiecť pri určitom tlaku cez určitý priemer. Pre to je rozhodujúci priemer, aby bol dosiahnutý požadovaný prietok. Ak beriem do úvahy názov témy, tak za normálnych okolností 20 mm rúry by v pohode uživili dva radiátory, ale ak je to prepojené cer rozdelovač, kde sú 8 mm otvory a piestiky s pružinami ktoré prietok brzdia, tak na dva radiátory to už nemusí stačiť, aj keby boli prepojené 26 mm potrubím. Proste nedostanú dostatok energie, a tým ich výkon adekvátne klesne.
Ak projektant spraví - prepočíta vykurovanie domu podľa tepelných strát, tak obyčajne do projektu uvedie, že napr: /podlahovka/
pri dlžke okruhu 80 metrov a tepelnom spáde 35/25 st.C by mal byť prietok 3 l /minúta. Vtedy výkon okruhu podlahového kúrenia je napr. 500W . Tieto hodnoty sú uvedené pre teplotu vonkajšieho prostredia -10 st.C. Prosím ber to ako príklad, lebo čísla sú iba z vymyslené.
Pointa je v tom, že ak nemáš prietok spomínané 3 l/min, tým pádom ani výkon 500W, a už nemáš tepelnú pohodu. Prietok sa totiž málokedy dá navýšiť, lebo čerpadlo môže mať niekedy tri rýchlosti, niekedy má iba jednu rýchlosť, a konštantný prietok. Jedine tak, že na jednom okruhu prietok uberieš, a na iných okruhoch to ubrané množstvo pridáš. Alebo pridáš čerpadlo do systému.
Riešením je zvýšiť teplotu vody , miesto 35st. tam pustiť 40st. čo je náhradné riešenie, ale ekonomicky nevýhodné. Pri tom treba brať do úvahy, že teplota povrchu podlahy nesmie presiahnúť 29 st.C z hygienických dôvodov. Ani pre to zvýšenie teploty média nie je najideálnejšie riešenie.
Zvýšenie prietoku dokážeš pridaním silnejšieho čerpadla do systému, alebo pridať "čerpadlovú skupinu". Tieto skupiny cez anuloid sa zapájajú v prípadoch, že systém pracuje na dvoch - troch rôznych teplotách. Kotol produkuje napr. 65st., solár môže aj 90 st. v AN, točí to cez anuloid, a čerpadlové skupiny z tých 65 st. berú napríklad 35 st. do podlahovky, 50 st. do radiátorov - ak máš napr. na prízemí podlahovku, na poschodí radiátory, - a napr. 65 st. do ohrevu TUV.
Druhé riešenie je bez anuloidu, kedy väčšina systému je horúcovodná - napr. 60 st, kde máš radiátory, rebrík do kúpeľne, ohrev TUV, a jedna časť systému je podlahovka. Tam čerpadlová skupina je priamo na rozdelovači, a podľa termostatu odoberá horúcu vodu do podlahovky, a čerpadlo točí teplú - 35 st. vodu iba v podlahovke.
Ako píšeš, komplikovaným systémom idú náklady výrazne hore, jednak nákupom technológie, ale následne aj prevádzkovými nákladmi, lebo musíš živiť aj pridané čerpadlá. Ale napr. ak máš solár, rôzne zdroje energie - solár, pynový kotol, teplovodný krb, kotol na tuhé palivo, elektrokotol na fotovoltaiku - a energiu uskladňuješ v akumulačnej nádobe, tak čerpadlám "navyše " sa nevyhneš. Všetko závisí od veľkosti systému, od zdrojov energie, a od ekologickom myslení majiteľa.