od TomasHo » Pon 01. Jún 2015 22:57:56
user, neviem ci moj postreh bude cenny, ale urcite ma niekto opravi.
v bode 3 by som sa nebabral s viazanim vystuze do klietok - my sme to robili raz a potom sme na dalsie mury uspesne pouzili zbytky kari sieti, ktore som narezal na pasy asi tak 1m siroke a postavil do zakladu ako Acko, a do toho vlozil ako vertikalnu vystuz kadejake L-ka z kovosrotu, ktore trcia kolmo von zo zakladu asi na meter.
bod 5 mi robi problemy - ak tam das asfaltovy pas, tak neumoznis, aby sa beton v DT prilepil na beton v zaklade. Tym, ze to je podla nakresu liniova stavba, ti to silnejsi vietor polozi na zem a ziadna vystuz na svete tomu nezabrani.
Najma ak v bode 6 chces len vrtat do zakladu diery na vert. vystuz - ta tam nebude drzat ani keby sa kotvila akou chemickou kotvou.
Takze ja by som to robil tak, ze vertikalnu vystuz (cojaviem fi12 kazdych 0,5 metra) by som rozmiestnil podla kladu tvarnic, alebo este lepsie, poukladal prvy rad DT do este cerstveho (ale uz pevneho) zakladoveho betonu a posunul podla potreby tyce.
Horizontalnu vystuz by som dal asi tak fi8-fi10 do spodnych troch radov 2x, vyssie uz len 1x, prestriedat predna strana/zadna strana. Ta vertikalna vystuz nemusi byt extra vysoka, nechal by som ju max 1m nad zaklad (aby sa na to dali dobre nasuvat DT), v takom 4 rade by som zase pichol do DT 1m dlhe tyce, aby sa trocha prevazovali.
Pri DT, za ktorym nie je zemina by som sa vykvetov neobaval - nema tam odkial ist vlhkost a v betonovom mure vzlinat nebude. Beton nie je az tak porezny. Takze omietku by som bez problemov dal. Silikon znesie vela vlhkosti.
Zaklad by som vylial rovno z rakety, a samotny mur by som betonoval rucne, max 2 plne rady, aby beton stihol zatekat. Ono sa to stiha tak, ze polozis 3 rady, zalejes tak 2,5, polozis dalsie dva, a uz mozes kludne dalej zalievat, vsak DT stoja aj vlastnou vahou na sebe. Len treba kontrolovat zvislost, aby sa v prvom rade ten mur nezacal naklanat, to by sa tazko opravovalo.