vvv píše:Prilis zlozite konspiracie a pokusy s teplotami a ventilmi na mna na tuto hodinu . Ja by som postupoval systemom od jednoduchsiemu k zlozitejsiemu. To jest, odstavit jeden rozdelovac celkom s okruhmi aj cerpadlom a preverit druhy rozdelovac, ci pracuje spravne a spravne je pozapajany. Potom to iste zopakovat pre druhy rozdelovac s vyradenym prvym atd. Ak su prehodene vstupy tak sa navzajom rozdelovace ovplyvnuje, myslim, ze tu niekto takyto problem uz mal.
k+k píše:Minuly rok vsetko bezalo v pohode, dom sa bez problemov vykuril aj pocas tych -17C co u nas bolo. Tento rok pred vykurovacou sezonou sa robili upravy na kureni:
[list][*]Na vstup teplej vody sa pridal redukcny ventil - to asi nema suvis, kedze voda sa do kurenarskeho systemu dopusta manualne cez gulovy ventil
Slavo_T píše:Skusil by som obist , pripadne uplne vyradit termostaticke hlavice . Nech to bezi bez zmiesavania a na stalu teplotu z kotla , vlastne teplotu ti uz bude riadit ekvitermika.
Presne tak. Okrem toho, ze robil dodavatel, nie ja.Slavo_T píše:Ak to citam a dedukujem spravne , ak nie tak ma opravte , vsetko co si robil s kurenim sa dialo na hornom rozdelovaci , so spodnym si vlastne nerobil vobec nic . Teraz mas horny vypnuty , takze bezi ti teda spodny a je v takom stave ako bol minuly rok , ked bolo vsetko ok .
Slavo_T píše:Takze mne to vychadza na ten tvoj druhy zakrok do kurenia , cize Ekvitermika . Na aku teplotu ti teraz kuri kotol , mas nastavenu spravnu krivku ?
Slavo_T píše:Ale , Izbu vlastne mas vykurenu na taku teplotu ako si chcel , takze musi to kurit .
vvv píše:Slavo_T píše:Skusil by som obist , pripadne uplne vyradit termostaticke hlavice . Nech to bezi bez zmiesavania a na stalu teplotu z kotla , vlastne teplotu ti uz bude riadit ekvitermika.
Suhlasim, ale treba aj odstavit cerpadla, najlepsie celkom uzavriet spojenie vystupneho a zberneho rozdelovaca cez cerpadla. Potom bude len zalezat od hyraulickeho odporu podlahovky, ci to kotlove cerpadlo utiahne. Mne taha kotlove cerpadlo 18 okruhov bez problemov (najdlhsi okruh cca 74m).
k+k píše:[Slavo_T píše:Takze mne to vychadza na ten tvoj druhy zakrok do kurenia , cize Ekvitermika . Na aku teplotu ti teraz kuri kotol , mas nastavenu spravnu krivku ?
No, to som podozrieval aj ja, ale ekviterm momentalne vypocital 44.5 C (mam nastavene 30% vplyv vnutorneho priestoru (default) a mam poziadavku na 25 C (chcel som ho donutit zvysit teplotu), z kotla ide 44 C.
k+k píše:Vykurene je na 22 C, cize o 3 stupne menej ako je poziadavka. Otazka je, vdaka comu je vykurene ? V podlahovku prudi trosku chladna voda, aby sa kurilo tym. Ale zase 2+2 osoby, 2 hod zehlenia a 200W ziaroviek to asi neudrzi, ci ano ?
Slavo_T píše:Stale mi nejde do hlavy ako moze byt privod do rozdelovaca studeny , ked z kotla ide tepla voda ? Jedine co ma napada ci nahodou ta termostat. hlavica neuzatvorila privod do rozdelovaca , tym nemoze cirkulovat voda a tak sa nemoze ani dostat do rozdelovaca.
Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 8 hostia