Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod vvv » Štv 14. Okt 2010 20:15:29

Prilis zlozite konspiracie a pokusy s teplotami a ventilmi na mna na tuto hodinu :) . Ja by som postupoval systemom od jednoduchsiemu k zlozitejsiemu. To jest, odstavit jeden rozdelovac celkom s okruhmi aj cerpadlom a preverit druhy rozdelovac, ci pracuje spravne a spravne je pozapajany. Potom to iste zopakovat pre druhy rozdelovac s vyradenym prvym atd. Ak su prehodene vstupy tak sa navzajom rozdelovace ovplyvnuje, myslim, ze tu niekto takyto problem uz mal.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat




Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod k+k » Štv 14. Okt 2010 20:26:05

vvv píše:Prilis zlozite konspiracie a pokusy s teplotami a ventilmi na mna na tuto hodinu :) . Ja by som postupoval systemom od jednoduchsiemu k zlozitejsiemu. To jest, odstavit jeden rozdelovac celkom s okruhmi aj cerpadlom a preverit druhy rozdelovac, ci pracuje spravne a spravne je pozapajany. Potom to iste zopakovat pre druhy rozdelovac s vyradenym prvym atd. Ak su prehodene vstupy tak sa navzajom rozdelovace ovplyvnuje, myslim, ze tu niekto takyto problem uz mal.

No, to v podstate teraz mam. Horny rozdelovac ma vypnute obehove cerpadlo, zatvorene okruhy, nastaveny nulovy prietok cez okruhy, stiahnutu termohlavicu na 20 stupnov. Dolnemu to pomohlo k tomu, ze na spiatocke je 24 stupnov, spodok je "vyhriaty" na 22 stupnov (netusim akym zazrakom, kedze podlaha je studena), vstup do rozvadzaca je ale stale studeny. Horny vyzera ze by aj siel, ale to ma teraz netrapi, nakolko hore nebyvame. Trapi ma ten spodny. Vyzera to, ako keby to spodne cerpadlo pracovalo proti kotlovemu cerpadlu (so spodnym rozdelovacom sa ale teraz nic nerobilo). Ked ale odstavim aj spodne cerpadlo, tepla voda na vstupe rozdelovaca stale nie je. :(
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod Slavo_T » Štv 14. Okt 2010 21:15:04

Ak to citam a dedukujem spravne , ak nie tak ma opravte , vsetko co si robil s kurenim sa dialo na hornom rozdelovaci , so spodnym si vlastne nerobil vobec nic . Teraz mas horny vypnuty , takze bezi ti teda spodny a je v takom stave ako bol minuly rok , ked bolo vsetko ok .
Takze mne to vychadza na ten tvoj druhy zakrok do kurenia , cize Ekvitermika . Na aku teplotu ti teraz kuri kotol , mas nastavenu spravnu krivku ?
Ale , Izbu vlastne mas vykurenu na taku teplotu ako si chcel , takze musi to kurit .
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod Slavo_T » Štv 14. Okt 2010 21:26:49

k+k píše:Minuly rok vsetko bezalo v pohode, dom sa bez problemov vykuril aj pocas tych -17C co u nas bolo. Tento rok pred vykurovacou sezonou sa robili upravy na kureni:
[list][*]Na vstup teplej vody sa pridal redukcny ventil - to asi nema suvis, kedze voda sa do kurenarskeho systemu dopusta manualne cez gulovy ventil


Na vstup teplej vody , (do coho / k comu / kde ? ) Naco je tam ten red. ventil , co chranis pred vysokym tlakom ?
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod vvv » Štv 14. Okt 2010 21:30:24

No neviem, len tak namatkovo som otvoril ivar a zda sa mi, ze hore mas cerpadlo opacne zapojene ako ma byt, vid obr.
Prílohy
ivar.JPG
ivar.JPG (42.4 KiB) Zobrazené 2036 krát
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod vvv » Štv 14. Okt 2010 21:34:11

a dole tiez, ak su vstupy teplej vody z kotla pri termostatickom ventile, co musia byt, aby to dobre fungovalo
Prílohy
ivar1.JPG
ivar1.JPG (39.5 KiB) Zobrazené 1980 krát
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod vvv » Štv 14. Okt 2010 21:46:50

A este nieco, moze byt problem aj v tej ekvitermike, pri takejto regulacii je potrebne mat na vstupe do rozdelovaca z kotla teplotu minimalne o 20 stupnov vyssiu ako pozadovana teplota media do podlahovky, aby bolo zarucene miesanie a dostatocny prietok do okruhov podlahovky. Takze ak pouzijes ekvitermiku, krivku budes musiet na kotly nastavit ako pre radiatorove kurenie. Dost nestastne riesenie v tvojom pripade a nevhodne pouzitie termostatickych zmiesavacich ventilov, ak mas vsade podlahovku a este k tomu kondenzacny kotol.

S týmto príspevkom autora vvv súhlasil
Slavo_T
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod Slavo_T » Štv 14. Okt 2010 22:01:28

Skusil by som obist , pripadne uplne vyradit termostaticke hlavice . Nech to bezi bez zmiesavania a na stalu teplotu z kotla , vlastne teplotu ti uz bude riadit ekvitermika.
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod vvv » Štv 14. Okt 2010 22:12:15

Slavo_T píše:Skusil by som obist , pripadne uplne vyradit termostaticke hlavice . Nech to bezi bez zmiesavania a na stalu teplotu z kotla , vlastne teplotu ti uz bude riadit ekvitermika.

Suhlasim, ale treba aj odstavit cerpadla, najlepsie celkom uzavriet spojenie vystupneho a zberneho rozdelovaca cez cerpadla. Potom bude len zalezat od hyraulickeho odporu podlahovky, ci to kotlove cerpadlo utiahne. Mne taha kotlove cerpadlo 18 okruhov bez problemov (najdlhsi okruh cca 74m).
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod k+k » Štv 14. Okt 2010 22:21:55

Slavo_T píše:Ak to citam a dedukujem spravne , ak nie tak ma opravte , vsetko co si robil s kurenim sa dialo na hornom rozdelovaci , so spodnym si vlastne nerobil vobec nic . Teraz mas horny vypnuty , takze bezi ti teda spodny a je v takom stave ako bol minuly rok , ked bolo vsetko ok .
Presne tak. Okrem toho, ze robil dodavatel, nie ja. :)
Slavo_T píše:Takze mne to vychadza na ten tvoj druhy zakrok do kurenia , cize Ekvitermika . Na aku teplotu ti teraz kuri kotol , mas nastavenu spravnu krivku ?

No, to som podozrieval aj ja, ale ekviterm momentalne vypocital 44.5 C (mam nastavene 30% vplyv vnutorneho priestoru (default) a mam poziadavku na 25 C (chcel som ho donutit zvysit teplotu), z kotla ide 44 C.
Slavo_T píše:Ale , Izbu vlastne mas vykurenu na taku teplotu ako si chcel , takze musi to kurit .

Vykurene je na 22 C, cize o 3 stupne menej ako je poziadavka. Otazka je, vdaka comu je vykurene ? V podlahovku prudi trosku chladna voda, aby sa kurilo tym. Ale zase 2+2 osoby, 2 hod zehlenia a 200W ziaroviek to asi neudrzi, ci ano ?
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod Slavo_T » Štv 14. Okt 2010 22:22:00

vvv píše:
Slavo_T píše:Skusil by som obist , pripadne uplne vyradit termostaticke hlavice . Nech to bezi bez zmiesavania a na stalu teplotu z kotla , vlastne teplotu ti uz bude riadit ekvitermika.

Suhlasim, ale treba aj odstavit cerpadla, najlepsie celkom uzavriet spojenie vystupneho a zberneho rozdelovaca cez cerpadla. Potom bude len zalezat od hyraulickeho odporu podlahovky, ci to kotlove cerpadlo utiahne. Mne taha kotlove cerpadlo 18 okruhov bez problemov (najdlhsi okruh cca 74m).


Presne tak , ja mam 11 okruhov a taha to iba kotlove cerpadlo a bez problemov .

Stale mi nejde do hlavy ako moze byt privod do rozdelovaca studeny , ked z kotla ide tepla voda ? Jedine co ma napada ci nahodou ta termostat. hlavica neuzatvorila privod do rozdelovaca , tym nemoze cirkulovat voda a tak sa nemoze ani dostat do rozdelovaca.
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod Slavo_T » Štv 14. Okt 2010 22:30:19

k+k píše:[
Slavo_T píše:Takze mne to vychadza na ten tvoj druhy zakrok do kurenia , cize Ekvitermika . Na aku teplotu ti teraz kuri kotol , mas nastavenu spravnu krivku ?

No, to som podozrieval aj ja, ale ekviterm momentalne vypocital 44.5 C (mam nastavene 30% vplyv vnutorneho priestoru (default) a mam poziadavku na 25 C (chcel som ho donutit zvysit teplotu), z kotla ide 44 C.


Ak teraz skontrolujes rozdelovac je privod teply ( 44´C) ? Spiatocka ?

k+k píše:Vykurene je na 22 C, cize o 3 stupne menej ako je poziadavka. Otazka je, vdaka comu je vykurene ? V podlahovku prudi trosku chladna voda, aby sa kurilo tym. Ale zase 2+2 osoby, 2 hod zehlenia a 200W ziaroviek to asi neudrzi, ci ano ?


Ak sa ti mam priznat , tak ja dnes nekurim , ani v krbe , a v izbe mame 22,2 ´C . Takze je to najpravdepodobnejsie , ze ste to vykurili vy a nie podlahovka . Skus pozriet ten termost. ventil , ci to nepomoze .
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod vvv » Štv 14. Okt 2010 22:33:04

Slavo_T píše:Stale mi nejde do hlavy ako moze byt privod do rozdelovaca studeny , ked z kotla ide tepla voda ? Jedine co ma napada ci nahodou ta termostat. hlavica neuzatvorila privod do rozdelovaca , tym nemoze cirkulovat voda a tak sa nemoze ani dostat do rozdelovaca.


Cerpadlo v podlahovke tlaci proti kotlovemu cerpadlu a je to o tom, ktore pretlaci to druhe. Ak tam aj nieco pretlaci kotlove cerpadlo, je to urcite velmi maly prietok a po "ceste" k rozdelovacu moze aj ochladnut. V podstate cely objem vody cerpadlo podlahovky kruti len dookola v podlahe. Je mi skor zahada, ako to mohlo kurit minuleho roku.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod Slavo_T » Štv 14. Okt 2010 22:51:25

Tak potom este jedna otazka pre k+k : Nebolo nahodou demontovane cerpadlo v rozdelovaci pri poslednych upravach kurenia ? A majster ho nahodil opacne , aby nam malo co cely vecer vrtat v hlave ?
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Nejde mi rozdeľovač podlahovky

Poslaťod vvv » Štv 14. Okt 2010 22:59:20

Ako som uz napisal vyssie, cerpadla su opacne, cely kolobeh vody v podlahovke je opacne. Treba prehodit cerpadla, snimac teploty pre termostaticku hlavicu dat do jimky na vystup cerpadla, zvysit teplotu na kotly aspn na 50 stupnov (pri vyssich mrazov este vyssie) a musi to fungovat. Alebo ako bolo napisane dva - tri prispevky dozadu celkom vyradi cerpadla, tym padom kolobeh vody v podlahovke bude ako teraz, ale tlacit bude len kotlove cerpadlo.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 8 hostia