od tienik » Pon 23. Jan 2023 10:05:37
K vypínaniu:
Norma nám hovorí, že pre napätie do 230V (teda domovú inštaláciu). Musím v prípade skratu vypnúť obvod do 0,4s. Ináč povedané, celková impedancia siete a výkon zdroja musia byť také, aby dokázali poruchu dobre "kŕmiť" a zareagovala magnetická spúšť ističa.
No a keď si vezmeme klasický istič charakteristiky B, norma nám hovorí, že jeho zaručené vypnutie začína niekde v pásme 3 až 5,5 násobku menovitej hodnoty. Do tejto tolerancie sa musí zmestiť každý istič, ktorý charakteristiku B má. Pozor, nie je to rovnaké, každý výrobca, dokonca každý kus môže byť +- v tom pásme.
Takže 16A/B vybaví do 0,4s od prúdu 48 do 88A. Pri revízii, ak nemám iné údaje výrobcu, idem na to tak, že beriem do úvahy najhoršiu možnosť - to jest kontrolujem to na 88A.
Ak teda ten menič vie dať na 5s 10 kVA (asi do jednej fázy predpokladám) tak je to 43A v ideálnom prípade. áno, je to len 5A pod hranicou, ale výsledok revízie je jasný.
Bohužiaľ, z toho čo som zažil a videl, tak s týmto naozaj málokto ráta. Pri firmách - čo som tu popisoval, že netušia čo je sieť TN-C a TN-S sa nemá o tom zmysel ani rozprávať.
A áno, je teraz moderné vyskladať FVE doma "na kolene" síce funkčne a mnohokrát aj kvalitnejšie ako to robia firmy, ale bohužiaľ veľakrát a nevedomky nebezpečne. Ono predsa len , skutočnému elektrikárovi to aspoň 4 roky tlačia do hlavy (resp. v mojich školských časoch tlačili) a ono tie roky nejak nejde oklamať prečítaním pár fór na nete. To neber ako urážku, alebo tak, ja len konštatujem stav. Podľa toho čo píšeš, si ten lepší prípad - snažíš sa to urobiť kvalitne, ale ako aj sám píšeš, nie o všetkom tušíš.
Vedel by som si predstaviť cestu, keď by si svoj nápad doriešil papierovo so skutočným projektantom - lebo práve on by mal "učesať" tie bezpečnostné požiadavky a prípadne Ťa zastaviť keď ideš cez hranu.
Potom by si si to s prižmúrením oka zrealizoval sám (alebo legislatívne sa dá získať osvedčenie par.20 vyhláška 508/2009 a je to čisté jak ľalia).
A následne celé dielo podrobiť ozajstnej revízii.
Tak či tak, aby si vedel čo Ťa čaká bez ohľadu na to, či budeš, alebo nebudeš pripojený do DS:
1) Potrebuješ revíziu - to je pri novom dome bez debaty
2) Na to aby si ju legálne dostal potrebuješ dokumentáciu skutočného vyhotovenia - to jest realizačný projekt so zakreslenými zmenami počas montáže.
3) Potrebuješ doložiť podpísané vyhlásenie projektanta v zmysle prílohy normy
4) Potrebuješ doložiť podpísané vyhlásenie realizátora v zmysle prílohy normy
5) Potrebuješ legálne vyrobené všetky rozvádzače s predpísanými vyhláseniami a dokumentáciou.
Ja viem, že do 15 minút nájdeš "revizáka" čo Ti povie že sú to blbosti a za 100€ Ti "revíziu" pošle na mail. Ale to iste nebude ani dobre a už vôbec nie legálne. Stavebný úrad to trápiť nebude. Ale ak by sa raz nedajboh niečo stalo a príde súdny znalec....