Zdravím,aky je rozdiel medzi 4 a 5-zilovou sustavou v RD?Budem nejak obmedzeny ak mám v rozvádzačoch 4-zilovy medeny kabel?Bude napr.taký prúdový chránič pracovať korektne?Dakujem
Branox
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Uto 01. Dec 2009 21:10:49
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod MartinH » Sob 27. Nov 2010 1:58:52

Branox píše:Zdravím,aky je rozdiel medzi 4 a 5-zilovou sustavou v RD?Budem nejak obmedzeny ak mám v rozvádzačoch 4-zilovy medeny kabel?Bude napr.taký prúdový chránič pracovať korektne?Dakujem


Termin 4 a 5 zilova sustava je taky neelektrikarsky, mozete upresnit?

Zatial len vseobecne:

Pre hlavny privod sa pouziva niekedy 4 a niekedy 5 zilovy kabel. Toto nechajte na projektanta, on vie, kedy ktory. Pri dodrzani pravidiel nebude v konecnom vysledku ziadny rozdiel.

Pre pripojenie trojfazovych spotrebicov sa pouziva zasadne 5-zilovy kabel. 4-zilovy nie.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod Branox » Sob 27. Nov 2010 2:18:13

MartinH píše:
Termin 4 a 5 zilova sustava je taky neelektrikarsky, mozete upresnit?



no ze vsade v dome mam len 4-zilovy kabel a ci je to problem napr.pri prudovom chranici,indukcnej varnej doske...
Branox
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Uto 01. Dec 2009 21:10:49
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod bladerunner » Sob 27. Nov 2010 9:38:46

Branox píše:....no ze vsade v dome mam len 4-zilovy kabel ...

najprv uvediem, že nie som elektrikár. chabé poznatky o elektrike čerpám len z webu :mrgreen:
tiež celkom nechápem, čo tým myslíš. :netusim
prevažná časť silových káblov čo mám v novostavbe sú trojžilové /3x2.5 a 3x1.5/, niekde sú 5-žilové / podružný rozvádzač na poschodí, indukčná doska, zásuvka 400V v garáži a pod./, od elektromera k domu pôjde 5x10.
Niekedy sa pripája dom 4 žilovým káblom a rozdelenie PEN na PE a N sa urobí v domovom rozvádzači
keď máš vnútri domu ťahané 4-žilové káble, možno niekde niektorý vodič ani nevyužiješ.
pozri si princíp sústav TN-S a TN-C /napr. google a pod./
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod Branox » Sob 27. Nov 2010 9:48:08

Prívod do domu je 4-zilovym kablom,aj do vonkajšieho rozvadzaca zo stlpa k hodinam,a takisto aj z vonkajšieho do vnútorného rozvadzaca 4-zilovy,čo som počul tak teraz sa vacsinou dáva 5-zilovy,tak či nebudem ukrateny o nejakú "ochranu" naviac,alebo či prúd.chranic nepotrebuje pre správnu funkcnost 5-žil,čítal som teraz aj niečo že indukcne dosky sa zapajaju na 5-zilovy...,neviem,nerozumiem sa elektrine a preto hladam nejake argumenty pre mojho elektrikara ,teda ak by tie 4-zily boli problém,lebo to že chcem indukciu vedel...
Branox
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Uto 01. Dec 2009 21:10:49
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod MartinH » Sob 27. Nov 2010 9:55:17

Branox píše:
MartinH píše:
Termin 4 a 5 zilova sustava je taky neelektrikarsky, mozete upresnit?



no ze vsade v dome mam len 4-zilovy kabel a ci je to problem napr.pri prudovom chranici,indukcnej varnej doske...


Aj do zasuviek ??
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod Branox » Sob 27. Nov 2010 9:58:05

bladerunner píše:
Branox píše:....no ze vsade v dome mam len 4-zilovy kabel ...

najprv uvediem, že nie som elektrikár. chabé poznatky o elektrike čerpám len z webu :mrgreen:
tiež celkom nechápem, čo tým myslíš. :netusim
prevažná časť silových káblov čo mám v novostavbe sú trojžilové /3x2.5 a 3x1.5/, niekde sú 5-žilové / podružný rozvádzač na poschodí, indukčná doska, zásuvka 400V v garáži a pod./, od elektromera k domu pôjde 5x10.
Niekedy sa pripája dom 4 žilovým káblom a rozdelenie PEN na PE a N sa urobí v domovom rozvádzači
keď máš vnútri domu ťahané 4-žilové káble, možno niekde niektorý vodič ani nevyužiješ.
pozri si princíp sústav TN-S a TN-C /napr. google a pod./


Zle som sa vyjadril,nie všade v dome,samozrejme ze do vyp.a zas. 230V idu 3zily,len na poschodi do podruzneho rozv.,do kuchyne na indukciu,a do garaze mi idu len 4zily,o príspevok vyššie som to uz rozpisal spravnejsie.
Proste na 380V mám len 4zily,ako aj privod do elektromernej skrine zo stlpa,aj odtial do domoveho rozvadzaca je privod dotiahnuty 4zilami...
Branox
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Uto 01. Dec 2009 21:10:49
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod bladerunner » Sob 27. Nov 2010 10:59:38

sústava TN-S 3fázy + PE + N
sústava TN-C 3 fázy + PEN
ty by si mal mať TN-C-S, čiže k rozvádzaču 4 žily, tam rozdeliť a v dome už 5 žíl / za bodom rozdelenia sa už PE a N nesmú spojiť/
toť môj súkromný názor
možno elektrikári ešte niečo doplnia
Naposledy upravil bladerunner dňa Sob 27. Nov 2010 11:12:10, celkovo upravené 1
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod MartinH » Sob 27. Nov 2010 11:08:54

Branox píše:Zle som sa vyjadril,nie všade v dome,samozrejme ze do vyp.a zas. 230V idu 3zily,len na poschodi do podruzneho rozv.,do kuchyne na indukciu,a do garaze mi idu len 4zily,o príspevok vyššie som to uz rozpisal spravnejsie.
Proste na 380V mám len 4zily,ako aj privod do elektromernej skrine zo stlpa,aj odtial do domoveho rozvadzaca je privod dotiahnuty 4zilami...

Privod je samostatna kapitola.

4-zilovy kabel na 380V (400V) napr. na indukcnu dosku vylucuje pouzitie prudoveho chranica. Ak vsak idu do zasuviek 3-zilove kable (hneda, modra, zltozelena), elektroinstalacia bude nejaky mix stareho a noveho, mozno ciastocna rekonstrukcia a treba byt v strehu.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod tienik » Sob 27. Nov 2010 12:25:02

Takze, trosku to zhrniem,

v ramci privodu je to otazne, je spravne pouzitie TN-C (4zily) aj TN-S (5 zil) sustavy. Ma to ale par podmienok, ktore zvazi projektant a spravne vam to navrhne.
Jednou a velmi zasadnou pdomienkou normy je, ze ak pouzijem sustavu TN-C (4 zily) MUSI byt prierez vodica PEN minimalne 10 mm2, menej ani nahodou.
Takze ku konkretnemu pripadu, ak nie je v ramci domu tahany kabel CYKY 4x10 (co som este nevidel) tak urcite musi byt vsetko 5 zilove (ked hovorime o privodoch 400V).
Varna doska, vodaren, sauna, dielna, to vsetko sa kabluje zasadne CYKY -J 5x.. a vobec nie je podstatne, ci spotrebic potrebuje pre svoju funkcnost aj N vodic (napr 3f motor nepotrebuje)
Takze ak to ma mat poctivo urobenu reviziu, je len jedna moznost....
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod MartinH » Sob 27. Nov 2010 13:10:23

tienik píše:u pripadu, ak nie je v ramci domu tahany kabel CYKY 4x10 (co som este nevidel) tak urcite musi byt vsetko 5 zilove (ked hovorime o privodoch 400V).


Branox ma mozno starsiu instalaciu podla starych pravidiel. Mal by napisat viac info,
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod Branox » Sob 27. Nov 2010 13:23:46

praveze nemam starsiu instalaciu,rekonstruujeme starsi dom a pred cca pol rokom sa robila komplet uplne nova instalacia, az od stlpa,len teraz bol u mna kurenar a zbadal ze mam v rozvadzaci v dome 4-zilovy privodny kabel a ze preco,ze uz sa dava vsade 5-zilovy,ja sa tomu nerozumiem tak som volal aj svojmu elektrikarovi ktory to mal vsetko na svedomy a on na to ze to vobec nevadi a ze na funcnost prudoveho chranica a pod.to nema vobec vplyv atd.,tak som to nechal tak ale pred cca 2 dnami som cital nieco o tom ze indukcia by mala byt napojena na 5-zil. kabel ,tak preto pisem sem,nech sa vyjadria odbornici ci niesu tie 4 zili malo a malo by byt podla predpisov 5 zil...
Branox
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Uto 01. Dec 2009 21:10:49
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod bladerunner » Sob 27. Nov 2010 16:18:13

kebyže ide len o indukciu, tak možno ani nie je veľký problém, lebo niektoré sa dajú pripojiť na 230V. Len asi potom sa nedajú pustiť všetky platne naraz.
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod tienik » Sob 27. Nov 2010 18:56:47

takto,
musime presne rozlisovat o com hovorime.
Ak ide o privod do rozvadzaca, tam tie 4 zilly nevadia. Obycajne je to kabel CYKY 4x10, tam je to v pohode, staci potom v rozvadzaci rozdelit PEN na PE a N a tym prejst na TN-S sustavu.
Kedze vsak ide o 0,5 roka staru instalaciu, tam uz niet ziadnej vynimky, vyvody na 400V MUSIA byt 5 vodicove - jedine ze by boli vedene opat tym kablom CYKY 4x10, ale to iste nebudu.
Indukcna doska ma celkovy vykon okolo 7 kW, a pre svoju cinnost potrebuje aj vodic N.
Takze nech sa elektrikar vyhovara ako chce, dobre to nie je.
Pravdaze vychadzam z napisaneho - instalacia je robena pred pol rokom, to uz platili sucasne normy a nebolo mozne to urobit inac.
Takze 4 zili DO rozvadzaca su OK, ale 4 zily Z rozvadzaca uz nie.
Popripade, ak to nie je statne tajomnstvo, treba nafotit a zavesit sem, mozeme byt potom kruto konkretny :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: 4 alebo 5 zilovy kabel?

Poslaťod Branox » Sob 27. Nov 2010 19:38:50

dakujem za odpoved,v pondelok som doma a nafotim to..., takze prudovemu chranicu stacia 4 zily alebo musi byt 5? Myslim aj prudovy chranic kupelne atd.
Branox
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Uto 01. Dec 2009 21:10:49