joko píše:Jedna z možností by bola rozdielna teplota, ale nedokážem vylúčiť ani mierny tlak okolia pri dozrievaní betónu.
Inak odborníci na podlahové kúrenia odporúčajú naplňať a preplachovať podlahovku max. tlakom do 1 Baru, a následne natlakovať na 3 Bary a s tým zabetonovať.
Eval píše:Dajako mi to hlava neberie ....
Keď zoberiem bežný atmosférický tlak 100kPa, a priemernú hustotu betónu 1600kg/m3, tak mi pre 8cm vyjde nárast tlaku o 12,5kPa.
Pre nárast o 100kPa (2-násobok pôvodnej hosnoty) by vrstva betónu musela mať 6,25m (nad trubkami).
Daj vedieť, ako to dopadlo ...
martin2412 píše: Kúrenári sa pred zalievaním podláh mňa pýtali, či to majú natlakovať vodou alebo vzduchom. Voda má snáď tú výhodu, že nie je stlačiteľná, navyše pri prederavení by sa hneď prejavila. Ale ten tlak mi nejde do hlavy. Je to viac ako dvojnásobok.
pepa píše:martin2412 píše: Kúrenári sa pred zalievaním podláh mňa pýtali, či to majú natlakovať vodou alebo vzduchom. Voda má snáď tú výhodu, že nie je stlačiteľná, navyše pri prederavení by sa hneď prejavila. Ale ten tlak mi nejde do hlavy. Je to viac ako dvojnásobok.
Tak to bola asi chyba. Natlakovat to vodou na 1.5bar mi prijde strasne malo. Vzduch je rozhodne lepsi. Jednak sa tam ukaze kazda nepresnost. Za dalsie, mojich 8bar je uz naozaj nestlacitelnych. Ani ked sa na rurku postavi 100kg chlap. 1.5bar mi prijde na taketo pokusy malo. A ak by sa nahodou pri poteri nieco pokazilo, tak roztrhnuta rurka naplnena vzduchom narobi mensie skody ako mat zatopeny dom vodou ...
joko píše:Prepáč, ale nesúhlasím s Tvojim tvrdením. Ak by bola netesnosť v systéme, tak pri úniku vzduchu by si miesto úniku nezistil, s vodou je to hračka. A otázka nieje "tlaková skúška" ale tlak v systéme pri zaliatí.
Pri "roztrhnutej rúrke" pri 8 Baroch vzduchu už môže dôjsť v vážnemu úrazu, ale pri naplnení vodou to bude iba striekať, no k úrazu nik nedôjde. Je lepšie mať zatopený dom vodou, ako vzduchom vystrelené oko.
Tretia zásada, podlahovku treba podstivo prepláchnúť pred zaliatím, ak by náhodou niečo bolo v potrubí, nech sa vypláchne alebo zistí porucha v prietoku. Toto Ti so vzduchom robí horšie a bez spätnej kontroly. A ak už rúry preplachuješ, tak je max. blbé to vyfúknuť a tlakovať vzduchom. Obávam sa , že na toto základné pravidlo si pred zaliatím vypr-ol.
Tak ostáva voda na 3 Bary, aspoň pre mňa.Nevymyslel som to ja , no "Príručka mladých Svišťou"