Predstavte si chlapi, ze sa to da. Ja to mam takto zapojene a kurim s tym uz stvrtu zimu. Podlahovku nemam navrhnutu podla projektu, len tak od oka. Podla plyn. kotla ked mi ide na minimalny vykon 8kW a vodu vyhrievam na cca 50C mi kotol vypina t.j. podlahovka odobera tak asi 6kW. Mam teplovodne kachle Tabor (8-12kW) a tie maju vymennik cca 4kW t.j. je poddimenzovany. Figel je v tom, ze do vzduchu z vlozky ide dalsich 4kW. Strata domu sa mi pohybuje aj pri tuhych mrazoch do 10kW t.j. s krbom na minimalnom vykone vykurujem stale.
Zapojene to mam cez 4-cestny ventil a na vymenniku mam cidlo na spustanie cerpadla ak teplota dosiahne 50C. Na stvorcestnom ventile to mam nastavene na 45C. Kedze podlahovka potrebuje viac ako 4kW, tak sa to neprehrieva a celkom slusne to funguje (samozrejme to mam istene aj proti prehriatiu a aj vypadku el. a pod.). Zvysnu tepelnu stratu domu KV dobehne vykonom do vzduchu.
Predpokladam, ze tu niekto bude spominat nizkoteplotnu koroziu a pod., nebojim sa toho. Ak vymennik odide, tak dam spravit novy
na kureni drevom sa mi to vrati.
Ma to aj nevyhody - bordel v obyvacke a suchy vzduch, ale spalim max 10m3 dreva za zimu cim usetrim proti plynu cca 600 eur.
Na webe
https://sites.google.com/site/domcekhnusta/ (Leto 2007 a Jesen 2010) mam aj foto ako je to zapojene, ale komplet schemu mam len v hlave, ak budem mat niekedy cas, tak to urcite nakreslim.