Zdravím. Obdržali sme hotový projekt domu od projektanta. V týchto tepelnotechnických veciach sa však nevyznám, preto by som sa chcela spýtať, čo si myslíte o niektorých počtoch.
Dom je podkrovný, máme garáž, zastavaná plocha 161,90. Múry máme brúsenú tehlu 30ku, + 15 zateplenie, kúrenie bude podlahové elektrické, ohrev teplej vody bojlerom, okná by sme chceli plastové - trojsklo, 3 strešné okná a 2 vikiere.
Tepelný odpor a ostatné veci vychádzajú nasledovne:
PODLAHA
tepelný odpor konštrukcie R: 2,85 m2K/W
súčiniteľ prestupu tepla U: 0,331 W/m2k
Teplota vnútorného povrchu a teplotný faktor:
vnútorná povrchová teplota v navrhovaných podmienkach Tsi,p.: 17,61C ( nie je to málo? )
Pokles dotykovej teploty podlahy DeltaT: 7,91C ( čo to znamená?), tepelná jímavost podlahovej konštrukcie B: 602,61 Ws/m2K,
Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu:
požiadavka 14,29 C
Vypočítaná hodnota , Tsi = 17,61
Požiadavka na tepelný odpor a súčinitel prechodu tepla:
požiadavka: Rn= 2,30 m2k/W
vypočítaná hodnota: R= 2,85 m2K/W
Požiadavka na tepelnú prijímavosť podláh:
požiadavka N= 700 W/m2sK
vypočítaná hodnota: b= 602,61 W/m2sK
STROP
tepelný odpor R = 9,33 m2K/W
súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie U = 0,106 W/m2K
Vnútorná povrchová teplota (v navrhovaných podmienkach, vonkajšia tepl. -10, vnútorná tepl 20 st.): 0,974
Celoročná bilancia vlhkosti:
množstvo zkondenzovanej pary Mc,a: 0,533kg/m2,rok
množstvo vyparitelnej vodnej pary Mev,a: 0,763 kg/m2,rok
ku kondenzácii dochádza pri vonkajšej teplote nižšej ako 10,0C.
Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu:
požiadavka 14,29 C
Vypočítaná hodnota , Tsi = 19,22C
Požiadavka na tepelný odpor a súčinitel prechodu tepla:
požiadavka: Rn= 4,90 m2k/W
vypočítaná hodnota: R= 9,33 m2K/W
STENA
Tepelný odpor konstr. R= 3,55 m2K/W
spčinitel prestupu tepla U= 0,269 W/m2K
Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu:
požiadavka 13,77 C
Vypočítaná hodnota , Tsi = 18,79 C
Požiadavka na tepelný odpor a súčinitel prechodu tepla:
požiadavka: Rn= 3,00 m2k/W
vypočítaná hodnota: R= 3,55 m2K/W
tepelné straty budovy sú 7,8 kW, ročná spotreba tepla pre vykurovanie 15,4 MWh/rok.
Viete mi niekto prosím k tomuto povedať? či sú tieto výsledky OK?
Ďakujem