Správne nastavenie podlahového kúrenia

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod pepa » Pon 03. Dec 2012 21:03:17

esde píše:T.j. cisto matematicky (v reale to urcite behalo hore-dole) je kotol v prevadzke 1666/9000=0,18 dna=4,44 hodiny denne

Prichadza kosa a tak vam uz vela casu nezostava.
Alebo sa s tym zmierit, klepat kosu a pritom bohatiersky financovat SPP.
A to vas zahreje (mozno :-) ).


No vida, to som sa celkom trafil v tom odhade. Takze kotol vacsinu casu stoji a nekuri.

Neverim, ze mu bude zima, ked sa ochladi. To skor len bude lepsie pracovat ten jeho brutalny kotol s brutalnym vykonom. Prinajhorsom bude tlacit do podlahy 45C. Ale zima mu urcite nebude ...

Taktiez ani spotrebu nema nejako vysoku (za vysoku povazujem mojich rodicov, ktori spalili 200m3 v novembri, kuria len 3 miestnosti vo velkom dome a je im tam stale zima. V noci 18C, cez den 20C. Ale on ma dom uplne inej kategorie, aj ked to nie je Acko, tak je to Bcko.

Trvam stale na svojom, ze nie je co riesit, len to tak nastavit, aby ten kotol mohol plynulo bezat na svoj 9kW vykon. Bohuzial si ale myslim, ze jeho tepelne straty nebudu vyssie ako 9kW ani pri -20C.
dvojpodlazny 140m2 Ytong lambda+15cm eps, strop 32cm, podlaha 15cm+anhydrit, 3skla, juzne slovensko
Obrázok užívateľa
pepa
 
Príspevky: 1454
Registrovaný: Pon 27. Jún 2011 22:32:05
Bydlisko: takmer BA
Dal súhlas: 64 krat
Dostal súhlas: 103 krat




Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod vvv » Pon 03. Dec 2012 21:52:34

pepa píše:
Trvam stale na svojom, ze nie je co riesit, len to tak nastavit, aby ten kotol mohol plynulo bezat na svoj 9kW vykon.


Plynula prevadzka bude problem, ale suhlasim, ze nie je vobec co riesit, lebo paradoxne problem bude vykurit dom v prechodnom obdobi, cim chladnejsie bude vonku, tym to bude jednoduchsie, lebo bude potrebnejsi vacsi vykon na vykurenie a aspon sa zacne priblizovat k spodnemu vykonu kotla.

Dalsie cerpadlo by pomohlo prave v prechodnom obdobi, aby si kuril systemom "a la" PEPA, niekolko hodin kurit, naakumulovat teplov podlahovke a potom mat niekolkohodin pauzu. Ak ale mas teraz teplotu v dome v pohode, tak zatial nic neries.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod jerrythenext » Pon 03. Dec 2012 23:50:20

Cerpadlo urcite kupovat zatial nejdem :)

Doplnim este nejake udaje: rurky boli ukladane na kari siet 200 (teda rozstup „teplych“ rurok 200) , na hornom podlazi mam 2 rovnake izby 17 m2, tretia 13, kupelna 10 ale tam su rurky hustejsie, a potom dva kratke okruhy – rebrik a chodba. Dolne podlazie: obyvacka, jedalen a izba maju zhruba rovnako velke okruhy, kuchyna a kupelne (hustejsie rurky) mensie (obidva zhruba rovnake), potom mala chodba a kratky okruh na rebrik.
Kotol v novembri isiel v zavislosti od pocasia 4-8 hod denne, na najmensi plamen. Dennu teplotu (5-20) mam nastavenu 23 st., nocnu 22 st. (aby podlaha prilis nevychladla).
Prietoky mam nastavene rovnake akurat v kupelni som dal vyssi.

Tento tyzden odsledujem dennu spotrebu....
jerrythenext
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Pon 21. Máj 2012 15:20:05
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod MartinH » Uto 04. Dec 2012 10:16:24

jerrythenext píše:teraz v prechodnom obdobi ide kotol prilis dlho (pol dna, prip. viac)


jerrythenext píše:Kotol v novembri isiel v zavislosti od pocasia 4-8 hod denne


Veru tak, dni sa kratia. 4 hodiny a pol dna je prec ... :roll:
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod pepa » Uto 04. Dec 2012 19:54:58

vvv píše:Dalsie cerpadlo by pomohlo prave v prechodnom obdobi, aby si kuril systemom "a la" PEPA, niekolko hodin kurit, naakumulovat teplov podlahovke a potom mat niekolkohodin pauzu.


:ano: :ano: :ano:

Kurenie "a la" PEPA si dam asi patentovat :-))))))
dvojpodlazny 140m2 Ytong lambda+15cm eps, strop 32cm, podlaha 15cm+anhydrit, 3skla, juzne slovensko
Obrázok užívateľa
pepa
 
Príspevky: 1454
Registrovaný: Pon 27. Jún 2011 22:32:05
Bydlisko: takmer BA
Dal súhlas: 64 krat
Dostal súhlas: 103 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod jerrythenext » Ned 09. Dec 2012 23:20:45

Ako prisli prve mrazy (-2 den, -8 noc), bohuzial sa potvrdila moja domnienka – kotol pri teplotach 41/27 nedokaze vykurit na 23 st. (nastavene na termostate pre den aj noc) – takze kotol bezi cely den. Max teplota je k veceru 22,6 – 22,8, rano ukazuje termostat 21,6 – 22 st. Denna spotreba 5.12. – 9.12. je 8,4 az 10,6 m3.
Teplota 22,6 – 22,8 je pre mna ok, otazka je ale co je lepsie (uspornejsie) riesenie (ak si odmyslim rozdiel medzi 22,8 a 23 st.). Nechat kotol bezat v tomto rezime cely den alebo pustit do podlahovky vyssiu teplotu (45 st.) tak aby dokazal vykurit na 23, vypol sa a potom znovu zapol? Termostat je nastaveny na 23, vypina pri 23,4 a zapina pri 22,6.
Dakujem za rady.
jerrythenext
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Pon 21. Máj 2012 15:20:05
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod pepa » Ned 09. Dec 2012 23:29:50

No tu uz asi nepomoze ani svatena voda ...

Ja len zase spocitam, ze ak je denna spotreba 10m3, tak kotol urcite nemohol bezat cely den. Pretoze pri 9kW minimalnom vykone by mal predsa spalit 1m3 plynu za hodinu. Cize tipujem, ze viac ako 10hodin urcite nebezal ...

Nastav na termostate 25C a sleduj ho dalej.
dvojpodlazny 140m2 Ytong lambda+15cm eps, strop 32cm, podlaha 15cm+anhydrit, 3skla, juzne slovensko
Obrázok užívateľa
pepa
 
Príspevky: 1454
Registrovaný: Pon 27. Jún 2011 22:32:05
Bydlisko: takmer BA
Dal súhlas: 64 krat
Dostal súhlas: 103 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod MartinH » Ned 09. Dec 2012 23:54:07

jerrythenext píše:Ako prisli prve mrazy (-2 den, -8 noc), bohuzial sa potvrdila moja domnienka – kotol pri teplotach 41/27 nedokaze vykurit na 23 st. (nastavene na termostate pre den aj noc) – takze kotol bezi cely den. Max teplota je k veceru 22,6 – 22,8, rano ukazuje termostat 21,6 – 22 st. Denna spotreba 5.12. – 9.12. je 8,4 az 10,6 m3.
Teplota 22,6 – 22,8 je pre mna ok, otazka je ale co je lepsie (uspornejsie) riesenie (ak si odmyslim rozdiel medzi 22,8 a 23 st.). Nechat kotol bezat v tomto rezime cely den alebo pustit do podlahovky vyssiu teplotu (45 st.) tak aby dokazal vykurit na 23, vypol sa a potom znovu zapol? Termostat je nastaveny na 23, vypina pri 23,4 a zapina pri 22,6.
Dakujem za rady.


10 m3 plynu zodpoveda 95kWh. Spalovaniu 10m3 denne zodpoveda teda zaokruhlene 4 kW. To nekoresponduje s dolnym vykonom kotla 9 kW. Naozaj isiel cca 24 hodin denne?
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod jerrythenext » Pon 10. Dec 2012 22:05:43

To ci bezi kotol sledujem na termostate, je tam ikona ked je zapnuty. Cez den ho priebezne sledujem (prip.manzelka) a v noci predpokladam ze kuri pretoze pokial je na termostate nastavenych 23 (a vypina az pri 23,4, znova zapina pri 22,6) a vecer o 23:00 je teplota 22,6 a rano o siestej 21,8 tak sa pravdepodobne v noci nevypol (ked za cely den nedokaze vykurit na 23 tak v noci ked je chladnejsie asi tiez nie). Nastavenim termostatu na 25 bude situacia asi rovnaka.
Napadlo ma este ze mozno myslime kazdy nieco ine pod pojmom ze „kotol ide“. Mate na mysli len dobu ked je zapnuty horak alebo aj ked pali spaliny? Mozno by to vychadzalo len ak by sme brali do uvahy cas ked je zapnuty horak....odsledoval som jeden cyklus od teploty kedy zapne kotol horak az po vypnutie pri hornej teplote a nasledne chladnutie:
1. spodna teplota vody kedy je aktivovany horak (27,4 st.)
2. rychle ohriatie z 27,4 na 37 st. – 50 sekund (horak bezi)
3. pomale ohrievanie 37 – 40,7 st. – 22min 45s (horak bezi)
4. vypnutie horaka a rychle ochladenie vody na 31,5 st. – 70 sekund (kotol pali spaliny)
5. pomale chladnutie z 31,5 na 27,4 st. – 33min 17 s
6. horak znovu zapne pri 27,4 st.

Celkovy cas cyklu 57min 45s, cas ked ide horak 23min 35s – teda menej ako polovica. Dajme tomu ze horak ide 24 (pocet hodin) x 24 min = 576 min = 9,6 hod denne
jerrythenext
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Pon 21. Máj 2012 15:20:05
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod pepa » Pon 10. Dec 2012 22:14:02

No vidis. Ja som ti hned napisal, ze viac ako 10hodin kotol nekuril ...

Este by si mohol zistit, ze preco ti kotol kuri iba 22 minut. Aky ma dovod na vypnutie horaku ? Vypol ho termostat ? Alebo mal prilis vysoku teplotu spiatocky ?

Pretoze mne ked kotol bezi, tak bezi aj niekolko hodin v kuse bez zastavenia ...
dvojpodlazny 140m2 Ytong lambda+15cm eps, strop 32cm, podlaha 15cm+anhydrit, 3skla, juzne slovensko
Obrázok užívateľa
pepa
 
Príspevky: 1454
Registrovaný: Pon 27. Jún 2011 22:32:05
Bydlisko: takmer BA
Dal súhlas: 64 krat
Dostal súhlas: 103 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod MartinH » Pon 10. Dec 2012 22:35:33

jerrythenext píše:Napadlo ma este ze mozno myslime kazdy nieco ine pod pojmom ze „kotol ide“. Mate na mysli len dobu ked je zapnuty horak alebo aj ked pali spaliny? Mozno by to vychadzalo len ak by sme brali do uvahy cas ked je zapnuty horak....odsledoval som jeden cyklus od teploty kedy zapne kotol horak az po vypnutie pri hornej teplote a nasledne chladnutie:
1. spodna teplota vody kedy je aktivovany horak (27,4 st.)
2. rychle ohriatie z 27,4 na 37 st. – 50 sekund (horak bezi)
3. pomale ohrievanie 37 – 40,7 st. – 22min 45s (horak bezi)
4. vypnutie horaka a rychle ochladenie vody na 31,5 st. – 70 sekund (kotol pali spaliny)
5. pomale chladnutie z 31,5 na 27,4 st. – 33min 17 s
6. horak znovu zapne pri 27,4 st.

Celkovy cas cyklu 57min 45s, cas ked ide horak 23min 35s – teda menej ako polovica. Dajme tomu ze horak ide 24 (pocet hodin) x 24 min = 576 min = 9,6 hod denne


:ano: Presne toto bolo treba vediet.

Samozrejme som myslel cas, kedy kotol vyraba teplo pre dom.

Takze kotol cykluje. To uz asi nezmenime, ale treba zlepsit pomer casov ad3 : ad5.

Prvy sa da predlzit zvysenim teploty z 41 o kusok viac. Niekde medzi 43 az 45. Podlaha mala 24 stupnov, takze toto zvysenie bude hadam v pohode.

Druhy cas sa da skratit asi len nejakym nastavovanim na kotli. V tomto nie som doma, hadam poradi niekto iny.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod vvv » Uto 11. Dec 2012 0:01:15

Zhrnme si fakty:
- cca pri -6 stupnov su tepelne straty cca 8,5 kW (podla spotreby) co je dost vela, ale vzhladom na pouzitu izolaciu v podkrovi a absenciu na obvodovych stien dajme tomu, ze primerana, ale zamysli sa na tom, ci naozaj to teplo niekde neprimerane neuteka.
- vzhladom na uvedene tepelne straty bude potrebne dodat do podlahy viac vykonu, ked chces mat teplejsie, alebo pri vacsich mrazoch
- tepelny spad je 14 stupnov - ukazuje na to, ze to teplo z podlahovky intenzivne odobera a na podlahovku je velmi velky
- kotol ma vysoky vykon, nema problem vyhnat teplotu rychlo na vysoku teplotu

Ak chces mat teplejsie, musi byt teplota podlahy yvssia.
Pri vacsich mrazoch musis tiez zvysit teplotu podlahy.

Primarne by som sa snazil zvysit teplotu spiatocky aj za cenu zvysenia cyklovania kotla - skratenie casu "pomaleho chladnutia".
Zistit, cim je dany casovy interval nazvany ako pomale chladnutie. Su dve moznosti

1. je to dane len teplotou vody ako chladne, vtedy by sa to dalo skratit dlhsim dobehom cerpadla - vlastne predlzit dobu 4, ked sa kotol intenzivne ochladzuje - otazka na servisaka ako sa to da nastavit

2. anticyklacna ochrana, ak ju kotol ma, mozno sa tiez da nastavit - otazka na servisaka.

Ked uz budes hovorit so servisakom, spytaj sa, ci sa neda obmedzit aj horny vykon pre vykurovanie, tym padom by si predlzil prvu dobu, ked kotol rychlo vyzenie teplotu (50 sekund), zrejme vtedy kuri na velky vykon a modulovat zacne az neskor.

Ak toto vsetko nepomoze tak este je tu vzdy moznost dodatocne cerpadlo, ktore by zvysilo prietok ohrievanej vody v kotly a znizilo tepelny spad a zvysi sa teplota podlahy.

Ale skor si myslim, ze tuto zimu nejako prezi a na buduci rok v prvom rade poriadne zateplit a znizit tepelne straty domu. Trochu sa mozes spoliehat aj na to, ze dom aj trochu preschne a bude to lepsie.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod jerrythenext » Uto 11. Dec 2012 23:24:03

To Pepa:
„Este by si mohol zistit, ze preco ti kotol kuri iba 22 minut. Aky ma dovod na vypnutie horaku ? Vypol ho termostat ? Alebo mal prilis vysoku teplotu spiatocky ?“
Horak sa vypne preto lebo teplota vody v kotli dosiahne nastavenu hodnotu (40,7 st.)

To vvv:
„Ked uz budes hovorit so servisakom, spytaj sa, ci sa neda obmedzit aj horny vykon pre vykurovanie, tym padom by si predlzil prvu dobu, ked kotol rychlo vyzenie teplotu (50 sekund), zrejme vtedy kuri na velky vykon a modulovat zacne az neskor.“
Pri rychlom ohreve ide horak iba na najmensi vykon (1 palicka zo 4).

„tepelny spad je 14 stupnov - ukazuje na to, ze to teplo z podlahovky intenzivne odobera a na podlahovku je velmi velky“
Aky by mal byt spad podlahovky, 10 st.? Ked zvysim teplotu vstupu na 45 to znamena ze na vystupe by malo byt 35, nie je to vela?

Ak to zhrniem, viete mi povedat ktora z troch uvedenych variant je najschodnejsia - najuspornejsia?
1.terajsi stav – termostat nastaveny na 23 ale kotol dokaze vykurit iba na 22,6 – 22,8 (co je pre mna ok). Takze kotol je zapnuty cely den, horak ide cca 10 hod.
2. dat do podlahovky vyssiu teplotu (45) tak aby sa vykurilo na 23 a kotol sa vypol uplne – az do doby kedy ho znovu aktivuje termostat pri nizkej teplote (22,6). Kotol by teda cas dna kuril (asi vacsiu) a cast nekuril.
3. namontovat pridavne cerpadlo aby sa zvysila teplota spiatocky. Momentalne je jej teplota stale rovnaka (27) ci je vstupe 41 alebo 28. Predpokladam ze po namontovani by bol spad mensi, to znamena ked bude na vstupe napr. 41 na vystupe by mohlo byt 32-34 a v takomto pomere by to klesalo az ku 27 – voda v trubkach by sa udrzala dlhsie tepla, resp. nestihla by vychladnut. Kotol by bezal teoreticky rovnako ako v bode 1 akurat by sa naspat vracala teplejsia voda a kotol by ju nemusel tolko ohrievat – tymto by sa mala predlzit doba chladnutia vody a tym by horak bezal mensiu cast dna.... uvazujem spravne?
jerrythenext
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Pon 21. Máj 2012 15:20:05
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod MartinH » Str 12. Dec 2012 0:51:20

jerrythenext píše:Ak to zhrniem, viete mi povedat ktora z troch uvedenych variant je najschodnejsia - najuspornejsia?


Niekde sa stratila moznost 4: precitat si navod alebo poziadat servisaka o skratenie casu dobehu cerpadla alebo doby blokovania alebo podobneho parametra. Toto vidim ako jednoduche, rychle a ucinne opatrenie.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

Poslaťod bladerunner » Str 12. Dec 2012 1:04:34

jerrythenext píše:..... pod pojmom ze „kotol ide“. Mate na mysli len dobu ked je zapnuty horak alebo aj ked pali spaliny?........
.......70 sekund (kotol pali spaliny)..............

toto som nepochopil- čo tým myslíš :?: :netusim
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 9 hostia

cron