miskin píše:z toho by slo vyratat zhruba kolko energie vie ziskat navyse oproti klasickej rekuperacke. Nemate taketo cisla?
Podme na to laicky:
tepelna kapacita vzduchu je cca 1kJ/kg/K.
Merna hmotnost vzduchu je 1,2kg/m3
to znamenana, ze ochladenim 1m3 vzduchu o 1K sa da ziskat 1,2kJ energie, co je 0,000333 kWh.
Ak je vstupna teplota 20C a vystupna teplota -12C ziskame 0,01066 kWh z 1m3 vzduchu.
Pre vetranie npr 300m3/h teda vieme ziskat cca 3,198 kWh.
Ked sa dosadi namiesto 32C rozdiel medzi vystupnou teplotou klasickej rekuperacie a -12C co udajne vypusta NILAN, zisti sa, co za energiu dokaze NILAN ziskat navyse. Samozrejme treba zohladit skutocnost, ze je pre ziskanie tejto energie nejaku energiu aj vlozit (kompresor).
Osobne sa mi vsak nechce verit , ze vystupna teplota vzduchu je -12C pri vstupnej 20C.
Tieto prepocty berte prosim z rezervou, niekde som sa mohol seknut