od Martin Šperl » Ned 12. Sep 2010 13:21:22
Osobně mohu mluvit za Atreu a Nilan. Jestliže jste si vybral ECV, neudělal jste chybu. Obě jednotky jsou na naprosto stejné úrovni a je v podstatě je otázka inklinace k názvu, značce atd. Motory jsou EC u obou, stejně účinný výměník a dílenské zpracování opět stejná kvalita. Co se týče dohřevu, je to opět úplně stejný princinp a dokonce můžete k oběma nebo jakékoliv jiné jednotce použít dohřevy univerzální, které vyjdou ještě cenově příznivěji. Ovládání má o něco lépe propracované Nilan (verze CTS 600, 602), ale vystačíte i s obyčejným NCL u modelu Nilan ECO nebo CPxx u Atrey ECV. Servis u těchto jednotek je minimální a záruky jsou zase stejné. Pokud byste šel skutečně jen po ceně, tak Nilan ECO při své kvalitě nemá konkureci, je skoro za polovinu. Pakliže chcete jednotku se všemi "hračkami" kolem, je úplně jedno, jestli volíte Nilan Comfort 300 Top nebo Atreu 380 ECV.
..
K by-passu jsem psal již několikrát, že jej nepovažuji bez zdroje chladu (př. ZR) za smysluplný. Přes den nic nevychladí a ani nemá smysl přes horký letní den mít rekuperaci zapnutou. Večer je zase mnohem účinnější a levnější otevřít okno. Bez zemního registru, je lepší přes léto pasivní rekuperaci nechat úplně vypnutou. Možná se Vám to zdá od prodejce vzduchotechniky kacířské, ale nemá smysl si něco nalhávat.