bukshi píše:chcel by som sa spytat, ci by bol takyto svojpomocne zostrojeny bypass funkcny
MartinH píše:Podla toho, kde budu ventilatory.
bukshi píše:upravil som obrazok s oznacenim ventilatorov, lavy bude tahat vzduch z vymennika / bypass-u a pravy bude tlacit cez filter vzduch do vymennika ...
bukshi píše:Letna prevadzka (bypass aktivny):
- klapka K1 otvorena
- klapka K2 zatvorena
Zimna prevadzka:
- klapka K1 zatvorena
- klapka K2 otvorena
MartinH píše:Ak mozem poradit, v pripade potreby sa docasne moze nastavit tento rezim:K2 otvorena uplne, K1 otvorena ciastocne = odmrazovanie vymennika. Odmrazovanie nie je zadarmo, je ta za cenu straty teploty vzduchu do izieb a moze byt nutny doohrev.
bukshi píše:ja mam v plane tam dat aj jedno teplotne cidlo tesne pred vymennik (mechanicke - bimetal rozsah -8 az +8 stupnov) ktore bude snimat teplotu vzduchu a spinat 400 W elektricky ohrievac, len neviem ako mam nastavit to cidlo staci nastavit na nejakych -1 az -2 stupne? pripadne keby to takto nefungovalo rozmyslal som aj nad casovym spinacom ...
MartinH píše:V pripade predohrevu by senzor mal byt nie teplotny ale diferencialny tlakovy, cize snimajuci rozdiel tlakov pred a za vymennikom. V pripade namrazy pojde vzduch cez vacsiu prekazku a tlakovy rozdiel pojde horeSnimace musia byt v spravnej vetve, namraza vznika pri ochladzovani
bukshi píše:ja mam k dispozicii len tento teplotny senzor a preto by som ho chcel dat pred vymennik hned k privadzanemu vzduchu, cize by meral teplotu exterieroveho vzduchu a pri poklese pod urcitu teplotu by zapol predohrev ... nemate skusenosti pri akych vonkajsich teplotach zvyknu vymenniky zamrzat? odvadzany vzduch z miestnosti by mal cca 22 stupnov - dakujem
MartinH píše:Potom radsej merat odvadzany vzduch a vychadzat z toho, ze voda mrzne pri 0 stupnov. Na to sa da este ako-tak spolahnut.Lenze je tu velke ALE. Nie je dobre montovat systemom McGyver z toho, co mam. Treba mysliet na bezpecnost. Kazda spirala by mala mat bezpecnostny termostat a mala by byt blokovana, aby sa nedala zapnut ked ventilatory nejdu.Pri ohrievani nasavaneho vzduchu existuje maly trik - pustat spiralu na polovicny vykon, aby sa nerozzeravila a neprepalovala prach.
bukshi píše:sila ohrevu je regulovana elektronikou podla potreby?
MartinH píše:Ak mozem poradit, v pripade potreby sa docasne moze nastavit tento rezim:K2 otvorena uplne, K1 otvorena ciastocne = odmrazovanie vymennika. Odmrazovanie nie je zadarmo, je ta za cenu straty teploty vzduchu do izieb a moze byt nutny doohrev.
bukshi píše:existuje nejaka prepinacia klapka do kruhoveho potrubia Spiro?
bukshi píše: najlepsie by bolo ak by sa ta klapka dala nastavit napr. 20% prisavanie vonkajsieho vzduchu a 80% prisavanie ohriateho z miestnosti
MartinH píše:Sorry, ale nechcete pustat pouzity vzduch (napr. z WC) spat do domu.