Sksusim napisat z mojich merani.
Mam rekuperaciu v technickej, od nej potrubie ide do garaze a zataca o 30 stupnov, potom ide cca 3m garazou a priamo prechadza cez stenu von.
Na sani je len mriezka a sanie je schovane pod presahom strechy, na vyfuku je take vyfukove koleno zo "siltom" mimo urovne strechy - aby som nemal "vzduchovy skrat"
Teplotu meriam v technickej ako takej, na vymeniku rekuperacky a potom vo vsetych 4 potrubiach, asi tak 0,5 m od hrdla jednotky.
Vysledky su take,
ak je bezvetrie, po vypnuti rekuperacie sa casom ustalia vsetky hodnoty na rovnakom cisla, +- stupen. Takze predpokladam ze tam vzduch nejak ukrutne neprudi.
ak fuka vietor spravneho smeru (u mna priamo na sanie) tak teplota v sacej trubke klesne tak o 2,3, vynimocne 4 stupne. Teplota privodu vzduchu do miestnosti sa ale nemeni, takze niet preco riesit.
To iste sa zopakuje, ked fuka smerom na vyfukovu trubku, ta je ale presne na sever, tak to som zatial u nas videl len raz. Potom klesla mierne teplota aj v odsavacej trubke z miestnosti - predpokladam ze vzduch prudil naopak.
No a potom tu mame minulotzydnove "hurikany" vtedy rekuperacku prefukovalo aj pri 20% vykone ventilatorov, tam nebolo o com
Ale ked som pridal a trvalo nechal bezat na 30%, tak som to celkom rozumne osetril a aj ked horsie, ale rekuperoval som.
Takze zo skusenosti mozem povedat, spatne klapky to neporiesia - lebo klapka na sani musi byt v smere toku, takze ten naraz vetra ju prefukne. Odhliadnuc od toho, ze spatna klapka v sani aj vytlaku by bolo zbytocne mrhanie vykonom ventilatorov.
Riesili by to klasicke tesne klapky a v mojom pripade servo - kedze rekuperacku ovlada Loxone. TO je ale cca 150€, to sa mi nejka nechce riesit.
Takze zatial to necham tak, neskor, ked dokoncim riadenie a moj Loxone bude mat info ze vonku vietor prekrocil daku rozumnu hranicu z "ohrozeneho" smeru, tak spustim aj mimo riadneho vetrania ventilatory na minimalny vykon a tym udrzim v rekuperacke spravny tok vzduchu a tym aj samotny proces rekuperacie.