vdaka vsetkym za rady.
najskor doplnujem fotky z kotolne (izolacia akumulacky aj rur je provizorna, nerobim nic napevno kym nefunguje system na 100%):
ze tam je len jedno nabijacie cerpadlo, ako sekundar cerpa z AN do vyk systemu je asi len naznacene, cerpadlo tam nevidim.
schema zobrazuje iba cast systemu kotol-akumulacka, je to vyrez z pdf-ka. samozrejme system pre podlahovku ma vlastne cerpadlo.
schema je trochu netypicka co sa tyka zapojenia spiatocky, ktora ma ist dolu na na kotol a nie v jeho hornej tretine.
ide samozrejme dolu do kotla
dalsia chyba je poistny ventil, ktory sa dava na vystup z kotla, nie na spiatocku!
hmm, pravda. v skutocnosti je ale poistny ventil na vystupe z kotla
divne je, ze davaju ventil s drahou servoregulaciou tam kde staci obycajny tmst ventil so stabilne nastavenou teplotou 65 stupnov.
pred par mesiacmi ked som daval robit kotolnu som o tom nevedel takmer nic, kotolna je taka ako mi naprojektovali. popravde keby ze mam davat kotolnu znova, tak dam termostaticky ventil.
istu neodbornost naznacuje aj to, ze ako nabijacie dali drahe cerpadlo grundfos alpha 2 tam, kde asi funkcia autoadapt musi byt vypnuta. (ale potom po zaplateni vam ho vymenili
)
suhlasim ze to cerpadlo je tam asi zbytocne. tiez ale nijako neskodi. vymenili mi ho za neregulovane len na vyskusanie ci nepomoze s problemom co mam, daju mi naspat to povodne.
napiste od koho je ta schema, ci to je selfmademan alebo doporucenie vyrobcu. ak vam to robila firma, tak by to mala dat aj do prevadzky, meditovat nad tym nestaci...
schema je od projektanta kurenia. buduci tyzden ma prist ku mne spolu s kurenarmi co to zapajali a bude zasadnutie
kedze som ale uz dost frustrovany, hladam rady aj tu.
- je zanesena spatna klapka na vstupe spiatocky do kotla...
nemyslim, potom by musel byt prietok zly neustale, ja pozorujem slaby prietok iba v pripade ak sa miesa voda.
- zmiesavaci tmst ventil nie je spravne zapojeny. je viac druhov ventilov navonok tych istych, ktore maju inaksie radenie prietokov...
kontroloval som. su tam nakreslene znacky (stvorec, trojuholnik, kruh). je to v poriadku.
- zmiesavaci ventil ma nevhodnu konstrukciu nizky prietok kvs
musim zistit presne o aky typ ide. jedine co je na nom napisane je:
CW602 N
ESBE
7002 PN10
prezrel som si katalog esbe
http://www.esbe.cz/download/ESBE_2010_0 ... entily.pdf a odhadujem to na vrg130 zo strany 36
graf prietoku ktory tam je tvrdi ze prietok by mal byt prakticky konstantny bez ohladu na to v akej polohe je ventil. ak je prietok dobry v "nemiesajucich" polohach, mal by byt dobry aj pri zmiesavani (co sa mi ale zda ze nie je)
- kotol je vyssie ako AN, cim nastava protitlak samotiazou
neprejavoval by sa tento problem rovnako v kazdej polohe zmiesavacieho ventilu? ale aj tak - kotol aj akumulacka su v jednej miestnosti, kotol je na podstavci 6cm, akumulacka na podstavci asi 3 cm, su teda prakticky v rovnakej vyske.
Moze byt mechanicky problem - zle zapojeny trojcestak, alebo riadenie serva.
kontrolovane niekolko krat, vsetko ok.
Este by ma zaujimalo, aka teplota ja na vystupe trojcestaku smerom ku spiatocke kotla, ked je kotol "prehriaty", ak je tam okolo tych 45 stupnov, tak cez trojcestak do kotla nie je urcite takmer ziadny prietok, ked sa kotol neochladzuje. Ako na to pozeram z jednej, druhej, alebo tretej strany ako pachatel mi vychadza trojcestak pripadne jeho "nadriadený"
prave o tom to cele je - nasiel som to raz v situacii kedy bol kotol prehriaty, privod vzduchu zaduseny, teplomer na nom ukazoval 95 stupnov. regulacia mala trojcestak vyladeny do polohy ze uz s nim vobec nehybala a konstantne z neho isla 45 stupnova voda. za 15 minut sa nepohol, pripadne len minimalne. celu dobu som rukou kontroloval teplotu vody za trojcestakom, nijako badatelne sa nemenila. a za tych 15 minut sa kotol vobec neochladil.
Poloz si otazku, preco trojcestak neprestavi do takej polohy ako to robis rucne, ak su na to uz vytvorene teplotne podmienky v kotli a potrubí, resp su spravne vyhodnotene merania teploty snimacom.
to co ja robim rucne je v rozpore s tym ako sa ma s kotlom robit. kedze mne priteka zmiesavana 45-stupnova voda do kotla prilis pomaly a kotol sa prehrieva, musim robit toto:
trojcestak nastavim zhruba do stredu, vychadza z neho (samozrejme strasne pomaly) tepla voda (nespekulujem s akou teplotou, 45 nema ale tiez to nie je 15-stupnova rovno z akumulacky)
ked vidim ze teplota v kotli prekroci 80 stupnov, na chvilu pretocim ventil do polohy ze pusta do kotla nezmiesanu studenu vodu priamo z akumulacky.
ked kotol trochu ochladne, vratim ventil do polohy zmiesavania.
cele to dookolo opakujem az dokym nie je dostatocne vyhriata akumulacka a uz rovno z nej sa taha dost tepla voda na to aby som nechal ventil trvale v polohe ze ide vsetko mez niesania rovno z akumulacky. to trva niekolko hodin.
kotol tym "nicim" ale nie je ina moznost pretoze ak by som chcel pustat len vodu s dobrou teplotou tak pri tom prietoku co mi tam dava by som musel kurit trieskami aby sa kotol neprehrial a tych 1200 litrov vody by som nezohrial nikdy.
regulacia toto podla mna robit nema. z toho co vidim ona funguje ok, snazi sa pustat do kotla 45-stupnovu vodu ale je to nanic, ked ta voda tam ide tak zufalo pomaly.