MiroM píše: V com je problem? Chcem zapinat osvetlenie kazdej sekcie zvlast, podla toho, ktore dvierka sa otvoria. Ako to co najjednoduchsie vyriesit? Snimacmi pohybu alebo nejako inac? Nejaky typ na spolahlive overene snimace?
Jednoduche, lacne a vysoko spolahlive su
reedove kontakty, pomerne bezne magneticky spinane kontakty zatavene v sklenenej ampulke. Spinaju male napatia a prudy, nic siloveho. Ale s nejakym spinacim tranzistorom si zrejme lahko poradis.
Ak je konstrukcne sanca na kontakt oproti magnetu na dverach, prihovaram sa za take. Aj napr. tie, co sa predavaju do alarmov.
Tu o nich pekne pisu, asi ich chcu predat
:
http://www.sos.sk/?str=1155EDIT: Upozornili ma, že Reedov kontakt je zlý preklad výrazu "reed contact". Kontakt totiž nevymyslel žiadny pán Reed. Správne bude zrejme jazýčkový kontakt, ako je v linku.