Odvetranie kupelne pod strechu by som urcite nerobil , par dovodov ti uz popisal jaseco . Ved si zober to kvantum vody co si natlacis pod strechu , urcite to tam bude vsetko vlhnut , plesniviet , ..... , v zime ta para okamzite skondenzuje a bude ju nasavat izolacia .
Na nete su fotky , ako dopadne priestor pod strechou a taktiez podkrovie , ak je nekvalitne urobena parozabrana , a to vsetko je sposobene vlhkostou ovzdusia v obytnych miestnostach . A teraz si zober , ak tam budes kazdy den tlacit to mnozstvo pary z kupelne . Pocas mrazoch to bude vsetko mrznut na paropriepustnej folii a budes mat doma lad. jaskynu .
Takze , ak to nevies poriesit cez stenu , tak potom urcite cez strechu . Len treba vyriesit odvod kondenzu .
To napojenie vzt na kanalizaciu mas robene pod strechou ( povala ) , je to pristupne ?
Jednym riesenim ( najjednoduchsim a najprimitivnejsim ) - odvadzat kondenz z kolena rovno do nejakej zbernej nadoby .
Dalsim riesenim by bolo pouzitie sifonu s gulickou , a nasledne napojenie kondenzu na kanalizacnu odvetravaciu ruru .