deko píše:vsetko co ma trojkolikove pripojenie na elektricku siet (kotol, kombinovany sporak, pracka, umyvacka atd.) uz je uzemnene...
deko píše:vodovodne baterie ani rebrikovy radiator netusim ako by bolo mozne uzemnit - nemaju ziadne pripojenie na uzemnovaci kabel.
deko píše:a ak by sa tam vytvorilo nejake napatie, tak vsetky tieto veci su v podstate uzemnene cez vodu do kotla alebo do vodovodneho potrubia. takisto som nevidel ani kuchynske umyvadlo ktore by bolo mozne uzemnit.
deko píše:vana a vanicka zo sprchoveho kutu sa uzemnuje zospodu - tam kde je sifon. takze tam uzemnovaci kabel mozes doviest cez podlahu.
Jookie píše:Horsie bude doplnkove pospajanie - v kupelni a v kuchyni. Malo by tam byt pripojene vsetko kovove, na co sa da sahnut rukou, teda:
- vodovodne baterie
MartinH píše:Baterie treba uzemnit, iba ak mate kovove potrubia. Ak mate plast, uzemnit netreba, lebo su izolovane ulozene. V pripade pochybnosti odmerajte izolacny odpor.
Jookie píše:Cize podla vas by som mal uzemnit len vanu, kotol, zasobnik a plynove potrubie, tak je?Miro
Jookie píše:deko píše:vsetko co ma trojkolikove pripojenie na elektricku siet (kotol, kombinovany sporak, pracka, umyvacka atd.) uz je uzemnene...
To je sice pravda, ale nie som si isty, ci to netreba predsa len pospajat... Tuto napr. ludia odporucaju pospajat aj bojler, ktory uz teda je napajany z el. siete a teda uz na PE pripojeny je:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 193.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 165.0.htmldeko píše:vodovodne baterie ani rebrikovy radiator netusim ako by bolo mozne uzemnit - nemaju ziadne pripojenie na uzemnovaci kabel.
Napr. tu je to popisane a je tu aj fotka, ako sa pospaja vodovodna bateria:
http://elektrika.cz/data/clanky/kupelne ... kym-prudom
V diskusiach na elektrika.cz rozoberaju aj to, ako pospajat aj tieto veci, ktore nemaju priamo svorku na pospajanie.deko píše:a ak by sa tam vytvorilo nejake napatie, tak vsetky tieto veci su v podstate uzemnene cez vodu do kotla alebo do vodovodneho potrubia. takisto som nevidel ani kuchynske umyvadlo ktore by bolo mozne uzemnit.
V spominanej diskusii spominaju aj mozne zavlecenie potencialu prave cez tuto vodu... Tak ja uz teda fakt neviemdeko píše:vana a vanicka zo sprchoveho kutu sa uzemnuje zospodu - tam kde je sifon. takze tam uzemnovaci kabel mozes doviest cez podlahu.
OK, tak toto bude vpohode.
Miro
Jookie píše:Slavo_T, vdaka za info. Ako som uz pisal, ku plynovym potrubiam to dotiahnut nie je problem, ale vsade inde, kde to budem pripajat (napr. baterie) na CY4, mam nechat pred omietkou trcat zo steny spominany CY kabel? Potom uz samotne ocko, resp. svorky nie je problem...
Miro
http://elektrika.cz/obr/080214_sb0802_mer_7v.jpgNová norma mení požiadavky na doplnkové ochranné pospájanie. Predpisuje povinnosť vytvoriť miestne doplnkové pospájanie, ktoré musí spojiť s ochranným vodičom všetky prístupné nechránené cudzie vodivé časti a všetky neživé vodivé časti upevnených zariadení v miestnosti obsahujúcej kúpaciu a/alebo sprchovaciu vaňu. Toto miestne doplnkové pospájanie môže byť buď priamo v miestnosti s vaňou alebo sprchou alebo i mimo nej, prednostne v blízkosti bodu vstupu cudzích vodivých častí do takejto miestnosti. Prierez vodičov na takéto miestne ochranné pospájanie musí byť min. 4,0mm² a musí byť farby zeleno-žltej. Kovové vaňové a umývadlové batérie na teplú a studenú vodu i pokiaľ sú pripojené na plastové potrubie je treba pripojiť na doplnkové ochranné pospájanie, najlepšie prostredníctvom svorky ZS4, ako je vidieť na obr
Príklady možných cudzích vodivých častí sú:
* kovové potrubia (rozvodu vody, plynu a systémov odpadu vody),
* kovové časti ústredného vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie,
* prístupné kovové stavebné prvky budovy.
V prípadoch, ak sa v budove hlavné pospájanie nenachádza, nasledujúce cudzie vodivé časti, ktoré vstupujú do miestnosti s vaňou alebo sprchou, musia byť súčasťou doplnkového pospájania:
* časti rozvodov pitnej vody a systémov odpadu vody,
* časti systémov ústredného vykurovania, vzduchotechniky, klimatizácie,
* časti plynových systémov.
melkor píše: Všetko potrebné k doplnkovému pospojovaniu je uvedené na linke
.....
Nová norma mení požiadavky na doplnkové ochranné pospájanie.
....
Kovové vaňové a umývadlové batérie na teplú a studenú vodu i pokiaľ sú pripojené na plastové potrubie je treba pripojiť na doplnkové ochranné pospájani
Jookie píše:deko píše:vsetko co ma trojkolikove pripojenie na elektricku siet (kotol, kombinovany sporak, pracka, umyvacka atd.) uz je uzemnene...
To je sice pravda, ale nie som si isty, ci to netreba predsa len pospajat... Tuto napr. ludia odporucaju pospajat aj bojler, ktory uz teda je napajany z el. siete a teda uz na PE pripojeny je:
Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť