majko píše:Mam hotovu hrubu stavbu, takze sa tiez riesim pripadne modely vykurovania a vetrania. Diskusia je tu vedena pomerne vo vseobecnej rovine, rad by som ju postrcil ku konkretnym cislam. Moj dom ma 110m2 a mal by sa dostat k spotrebe pod 30kWh/m2/rok, okamzita strata pri -15C do 3kW to vsetko s rekuperaciou. Bez rekuperacie mi to vychadza 54kW/m2/rok okamzita strata do 4,5kW z toho 1,8kW strata vetranim. Prinos rekuperacie teda spocitat viem, je to 24kWh/m2/rok x 110m2 je 2,64MWh rocne (v skutocnosti menej kedze v tom nie je zapocitana spotreba rekuperacie). A teraz by ma zaujimalo ci niekto dokaze pre tento priklad spocitat, kolko usetri "aktivna" rekuperacia.
Majko, na věc je potřeba se podívat z více pohledů:
a) spočítal jste, nějakou ztrátu se započítáním rekuperace. Neuvedl jste ale, jakou účinnost jste počítal.
b) uvádíte tepelnou ztrátu při -15°C, v tomto případě Vám ale žádná pasivní rekuperace nebude fungovat bez ZR nebo předehřevu venkovního vzduchu, protože by po chvíli zamrzla, resp. odstavila by ji protimrazová ochrana.
c) řešení ohřevu teplé vody.
d) řešení chlazení.
e) řešení dohřevu vzduchu.
Těchto pět základních hledisek je určující pro volbu rekuperační jednotky. V bodě a) se dostaneme jen k malému rozdílu, ikdyž se dá počítat, že aktivní rekuperace bude mít maximální účinnost, bude to jen v řádu procent maximálně v desítkách procent. Bod b) už je zajímavější, neboť ne každý chce a může stavět ZR a také v součtu investic se už můžeme dostat nastejno a pak budou zajímavá i ta procenta účinnosti navíc. Při stejné investici, mám účinnější a v kontextu zimního provozu bezproblémové zařízení. Bod c) už je trochu mimo, protože pasivní jednotky neohřívají vodu a museli bychom hodnotit a porovnávat s dalšími systémy. Chlazení z bodu d) je zajímavé opět z více hledisek (investice, provozní náklady, výkon). U jednotek s ohřevem vody je chlazení skutečně provozně zdarma, je to jen vedlejší nebo synergický efekt. Poslední bod e) opět závisí na tom, čím budeme rozdíl teplot po rekuperaci dohřívat. Následně můžeme zhodnotit (a odpovědět na otázku) úspory aktivní rekuperace. Ten, kdo topí tepelným čerpadlem, může dohřát vzduch záklaním topným systémem a neušetří nic. Tam, kde se topí plynem nebo dokonce elektřinou, pozná tento rozdíl už výrazně. Jen rekapituluji, po rekuperaci pasivní je do místnosti přiváděn chladnější vzduch, než je odtahován a tento rozdíl je potřeba nějak pokrýt. Což opět může v součtu ovlivnit celkové ekonomické zhodnocení přínosu aktivní rekuperace. Majko, proto nelze bez více informací specifikovat, o kolik více ušetříte a už vůbec to nelze zobecnit.