od TomasHo » Pon 15. Feb 2016 13:16:57
Najlepsie je, ked je vopred pripraveny projekt vzduchotechniky s prietokmi na jednotlivych vyusteniach a odtahoch. Kedze sucet prietokov na vsetkych odtahoch je rovnaky ako sucet prietokov na privodoch, ide najma o vyregulovanie takym sposobom, aby nedochadzalo k prievanu alebo pretahovaniu medzi poschodiami, alebo zonami v dome.
Ja som si pozical anemometer s adapterom na priemer vyustiek (asi 120mm) a pri plne beziacej vzduchotechnike (100% vykonu) som odmeral vsetky vyustky. Dovod, preco vzduchotechnika isla na 100% bol ten, ze anemometer mal nizku citlivost. Nie je to idealny sposob, ale cielom je relativne nastavenie vyustiek voci sebe navzajom.
Deje sa totiz to, ze pri nastaveni jednej vyustky (zaskrtenim alebo otvorenim) sa zmenia prietoky na vsetkych ostatnych, takze po kazdej zmene treba znova obehat a pomerat vsetky. Ja som na to mal Excelovsku tabulku, ktora mi spocitavala prietoky v jednotlivych zonach (zonu by som definoval ako priestor, ktory obsluhuje jeden odtah).
Medzi poschodiami je dobre to nastavit tak, aby vzduchotechnika nerobila prievan smerom nahor - ked sa napriklad dole vari, aby to neslo cez schody do spalni. Dokonca by som mozno urobil mierny tah smerom nadol. U nas som navyse dom rozdelil na tri zony (poschodie, prizemie a vstupna cast domu s dielnou) a reguloval ich tak, aby si netahali vzduch medzi sebou.
Snazil som sa zistit, ci sa prietoky nemenia nejako zasadne pri beznom vykone vzduchotechniky (do 50%), ale nepodarilo sa mi to s tym anemometrom zmerat. Urcite su pri inej rychlosti prudenia vzduchu ine, pretoze su ine odpory vo vetvach, ale zanedbal som to.
Mam tiez skrtiacu klapku medzi poschodiami, ale rozhodol som sa ju ponechat otvorenu, aby som nevytvaral zbytocny odpor v systeme.
Co sa regulacie samotnej vzduchotechniky tyka, je tam servisne menu, ku ktoremu ti mozno daju heslo, a tam sa da napriklad nastavit obostavany priestor (v m3), s ktorym VZT pocita pri automatickom prevetravani, ale vyregulovanie systemu to neovplyvnuje.
Potom je vhodne kontrolovat obcas teploty na vstupe a vystupe (za chodu) a zistovat ucinnost.
No a nezabudnut aspon na zaciatku pravidelne kontrolovat jednotku, aby sa napriklad nehromadil niekde kondenz, vymenit filter ak sa nahodou zaspini skor a tak. S tym kondenzom napriklad skontrolovat ci je spravne odsifonovany (aby netahal kanalovy smrad do vzduchotechniky), ci je odvedena spravna strana (zavisi, ako mas jednotku orientovanu - ale u mna sa kondenz leje z oboch stran, hoci na zaciatku mi ho odviedli len z jednej a potom, ked som spravil vyvod aj z druhej, som zabudol spravit sifony na oboch odvodoch, cim sa mi vzduchovo prepojil vstup s vystupom.)