MartinR píše:Chlapi, tak som spravil par merani a tu su vysledky a moje skusenosti s pouzivanim VP18K:
Mam prizemie a podkrovie. Obe maju 120m2.
Vykurujem asi 3/4 prizemia (okrem vstupnej chodby a schodiska) a podkrovie nevykurujem vobec.
Dom je skoro cely zatepleny (na 1 strane chyba Styrodur a 2 steny niesu zaklebrovane, je tam len polystyren a skary nevypenene). Na streche mam zatial izolaciu len medzi krokvami (18cm).
Ked som zateplil strechu, tak mam v podkrovi bez kurenia 12 stupnov (+- 1 stupen)
Na prizemi je 20-23 stupnov. (podla vonkajsej teploty, varenia a pod.) a +- 50% vlhkost.
Vzduchotechniku mam vsade okrem vstupnej chodby a pivnice.
VP18K pracuje nonstop na vykonovom stupni 1-2 (zo 4). 4.stupen pouzivam len ked chcem prevetrat cely barak co najskor napr. po vareni. Moc casto to nepouzivam, lebo si uzivam cerstvy vzduch stale. Po vareni sa na 2 stupni vyvetra barak asi do 30 minut. Tieto info su ale dost zavadzajuce, lebo este nemam dvere do chodby a miesto do odtahov v kupelni sa velka cast vzduchu taha kominovym efektom do podkrovia.
VP18 je nastavena tak, ze najprv zohrieva vodu (na 60 stupnov) a az potom prihrieva vzduch. V domacnosti sme traja dospeli a teplej vody je dost, aj ked sme dost konzumni - sprchovanie, umyvanie riadu pod tecucou vodou,... Nieje problem ist sa sprchovat traja po sebe a potom este umyvat horu riadu. Povodne som sa bal, ze 180l bude malo. Obavy sa nenaplnili.
Teraz k meraniam:
Meral som teplotu vzduchu, ktory vhana jednotka do miestnosti:
-6 st. vonku
20 st. prizemie
12 st. podkrovie
Teplota vhananeho vzduchu: 20st. (merane dig. meteostanickou pri vyduchu. Este bola v kartonovej krabici, aby som minimalizoval vplyv okolia.)
Jednotka je umiestnena na podkrovi, kde niesu ziadne priecky. Nasavace su tam priskrtene na max. Vnutorne nasavacie potrubie je neizolovane.
Urcite nezanedbatelny udaj je aj spotreba el. energie. Ja som nameral hodnoty medzi 80W - 180W za hodinu. Merane digitalnym meracom EMOS FHT9999 (merac zasunuty do zasuvky a jednotka zasunuta do meraca). Priemerna denna spotreba bola 4kW. Tipujem, ze 80W bolo bez TC a 180 s TC.
Ak som na nieco zabudol, alebo mate doplnujuce otazky, kludne sa pytajte, prip. este pomeram dalsie veci.
Zatial som este nespozoroval nejake negativum. Asi len to, ze treba cistit filtre
MartinR píše:MiroM:
Nemusim viacej vetrat, skor by som povedal, ze viac kurit Jednotka zohrieva prioritne vodu na urcenu teplotu. Ked zohreje vodu, zvacsi vykon dohrevu vzduchu, ktory pusta dnu. Samozrejme nepusta dnu 0st. vzduch. Vzduchotechnika bezi viac-menej stale na tom najnizsom stupni.
Vsetky tech. info najdes na strankach Nilanu.
Dnes este opisem stav elektromeru, aby som mohol dat info, kolko som prekuril za mesiac. Len mrzi ma, ze stale nemozem dat vypovednejsie udaje, kedze byvam viacmenej na stavenisku a nefunguje to vsetko tak, ako ma.
Este jednu vec som zabudol spomenut. Velmi som sa bal toho, aky smrad budem mat v dome, ked zacnu susedia v krbe kurit vsetkym moznym, len nie drevom. Bol som milo prekvapeny, ze aj ked bol nizky tlak, smrad zvonku vnutri necitim. FIlter bol sice riadne spinavy, ale dnu to bolo OK. Za cele mesiace som len raz mierne pocitil, ze sused vedla kuri drevom.
MiroM píše:MartinR píše:MiroM:
Nemusim viacej vetrat, skor by som povedal, ze viac kurit Jednotka zohrieva prioritne vodu na urcenu teplotu. Ked zohreje vodu, zvacsi vykon dohrevu vzduchu, ktory pusta dnu. Samozrejme nepusta dnu 0st. vzduch. Vzduchotechnika bezi viac-menej stale na tom najnizsom stupni.
Vsetky tech. info najdes na strankach Nilanu.
Dnes este opisem stav elektromeru, aby som mohol dat info, kolko som prekuril za mesiac. Len mrzi ma, ze stale nemozem dat vypovednejsie udaje, kedze byvam viacmenej na stavenisku a nefunguje to vsetko tak, ako ma.
Este jednu vec som zabudol spomenut. Velmi som sa bal toho, aky smrad budem mat v dome, ked zacnu susedia v krbe kurit vsetkym moznym, len nie drevom. Bol som milo prekvapeny, ze aj ked bol nizky tlak, smrad zvonku vnutri necitim. FIlter bol sice riadne spinavy, ale dnu to bolo OK. Za cele mesiace som len raz mierne pocitil, ze sused vedla kuri drevom.
O Nilan som sa kedysi zaujimal,takze som si uz o nom nieco nastudoval, bolo to vsak uz davnejsie. TC, ak sa nemylim, zohrieva z odpadneho vzduchu. Ak chces teda zohriat TUV, musis vetrat. Odkial sa ti tam naberie energia? Perpetuum mobile to nie je.
Späť na Rekuperácia, vetranie, VZT
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia