Ja by som to rozmenil na drobné:
Priemere berieme do úvahy, že každá "dobrá" podlahovka by mala mať cca 6 - 6,5 bezných metrov potrubia na m2. Pri 270 m2 je by to malo byť niekde medzi 1600 - 1800 m, možno až 2000m. Je to individuálne.
Čerpadlo v kotly má pri klasickom systéme a klasických odporoch v pohode stíhať utiahnút dostatočný prietok na dlžke potrubia cca do 1000 m ale bežne funguje aj 1200m, /dve podlažia/ no môže mať pomalší nábeh, ledo prietok sa už znižuje. To znamená, že pri tvojej dlžke, takmer žiadné klasické obehové čerpadlo nedosiahne tepelnú pohodu, a ani vyvážený systém. To že kotol je kondenzačný to nie je príčinou, ale príčinou je slabšie čerpadlo, a nižšia teplota média. Nedosiahneš totiž tepelný spád napr. 35/25, ale bude mať 45/22, a to je pre kondenzačný kotol neefektívne. Výmena čerpadla - väčšina obehových čerpadiel dnes už má buď manuálne prepínateľné otáčky, alebo automat pridáva - uberá na rýchlosti - výkone, ale obávam sa, že takto dlhé rozvody žiadne klasické kotlové čerpadlo nestíha pretočiť v norme.
A pre tieto veličiny Ti jedno čerpadlo nemôže dostatočne vyhriať 270 m2, a riešenie je skútočne buď anuloid a dve čerpadlové skupiny pri kotli, kotol samozrejme na vyššiu teplotu, alebo pri existujúcom systéme dať čerpadlá na rozdelovače s trojcestným ventilom, a nemusíš kupovať a montovať extra rúry ku anuloidu od rozdelovačov.
Samozrejme za predpokladu, že pri 270 m2 máš aspoň dva rozdelovače zapojené paralelne cez T-kus. Ak ich máš extra napojené z TM, tak je lepší asi anuloid a čerpadlová skupina v TM, a nemusíš riešiť rozšírenie rozdelovačov.
Ale mať dom o rozlohe 270 m2 a mať tam všade zimu, -lebo teplejšie bude iba v malých miestnostiach- nieje tepelná pohoda, a skôr či neskôr to budeš musieť riešiť.
Ešte ma napdá myšlienka - pridať mimo kotol v TM ešte jedno silné čerpadlo na výstup z kotla, ale obávam sa, že nebude sa dať zosúladiť s aktuálnym výkonom kotla podľa požiadaviek termostatu. Čerpadlové skupiny totiž riadia sami seba na základe nastavenia a terostatu zo spiatočky.
Posledná nezodpovedaná otázka je už iba to, že ako mohli pustiť do obehu na samom začiatku systém na 270 m2 s jediným kotlovým čerpadlom. Veď museli vedieť že 1800 m potrubia jedno čerpadlo normálne - dostatočne neutiahne.