od tomas g » Pia 13. Feb 2009 11:23:21
Pri hrubke priecky 125 mm a jednoplasti predpokladam, ze bude pouzity profil 100 mm vyplneny vlnou 80mm + z kazdej strany doska 12,5 mm. Pri tejto skladbe bude nepriezvucnost 48 dB.
Ak by ste dali profil iba 75 mm (+ mineralna vlna 40 mm) a dve dosky z kazdej strany, tak pri rovnakej hrubke priecky dosiahnete 53 dB.
Ak by ste dali profil iba 50 mm, ale vlna by zostala 40 mm + dve dosky z kazdej strany, tak mate hrubku priecky 100 mm a nepriezvucnost 50 dB. Ja osobne som u seba doma zvolil poslednu spominanu skladbu.
Norma pozaduje nepriezvucnost medzi bytmi 52 dB a medzi mestnostami v ramci bytu 42 dB.