borco píše: Skor si myslim ci to nesuvysi s farbou ramou - mam antracit - to je skoro az cierna farba a v lete sa na tych ramoch neda urzat ani ruka - ani teraz ked na nich pali slnko. Ale aj koli tomu sme davali hlinnik, ktoremu to nemalo vadit:( Mozno mala byt dilatacia viac ako 1cm okolo tych okien - no ja neviiem:(. Su to len dohady:( Najhorsie ze ked nievieme dovod toho ohybu tak je otazka co to bude robit dalej:( aj po pripadnej "oprave"
Tepelna roztaznost hlinika je 2,38 mm/(m×100K) to je na 2,4m okno 2,4x2,38=5,712mm pri zmene o 100 stupnov. Predpokladam ze taka teplota tam nebola a ked aj tak je to len 5,712mm. Takze jedine co ma napada preco sa take okno moze ohnut je bud posobenie vonkajsich sil (to je napr. to sadanie stavby) alebo este ma napada ina moznost a to ze okenny profil sa sklada z dvoch pevne spojenych materialov z rozdielnou tepelnou roztaznostou (bimetal). Dolezite je tak ako pises zistit naozaj dovod ohybu lebo inac je to len o dohadoch a riesenie je v nedohladne.
PS: Ked uz sme u toho bimetalu tak ma napadlo ci to nie su tie skryte panty tie su z ineho materialu a tepelna roztaznost ocele je 1,5 mm/(m×100K). Otazkou potom zostava ako pevne su panty spojene s ramom okna.