od d111 » Štv 07. Apr 2011 9:35:49
Dobrý deň, mam vyliaty anhydridový poter Knauf Largo 50 na podlahovku - systemove dosky. 2 poschodia, á cca 90 m2. Podla technického listu bolo po 10 dnoch od vyliatia spustene kurenie: "Teplota se nastaví na 25°C a takto se udrzuje 3 dny. Poté se teplota zvedne na co nejvyssí (max.55°C) a ta se udrzuje bez pøestávek az do úplného vyschnutí poteru. Poté necháme klesnout nábìhovou teplotu tak, aby se povrchová teplota pohybovala mezi 15 a 18°C." Nebudem hovoriť o tom, že realizačnej firme sa podarilo dosiahnuť "rovinnosť" v niektorých častiach aj cez 1cm na dvoch metroch, nerovnosti sa zbrusovali. Každopádne sa v poteri objavili pukliny, ktoré sa rozširovali aj po ukončení nábehu (šírka do 1 mm, väčšinou medzi dverami, ale aj inde). Poter je oddilatovaný len po bokoch, medzi dverami to poterari vyhodili, že nie je potrebný. Otazka: je možné, že pukliny sa môžu ešte rozširovať, resp. že poter bude ešte "pracovať" ? Ak ano, čo sa dá urobiť, aby sa to nedialo ? Chceme klasť dlažbu (60x60) a vyhnuť sa prípadným problémom (pukliny su aj "križom",). Dakujem