melkor píše:OK to byť nemusí.
Pre 3 + PEN je 10mm2 najmenší povolený prierez.
Ak je dĺžka prívodu dlhá, nemusí vyhovieť z hľadiska úbytku napätia.
Pre podružný rozvádzač v podkroví CYKY 5x4 (v extrémoch 5x6) podľa celkovej predpokladanej záťaže, dĺžky kábla a spôsobe uloženia (do vaty radšej 5x6).
Kábel 5x2.5 je na hranici použiteľnosti a nemusel by mať dostatočnú rezervu do budúcnosti.
esde píše:>predpokladany sucasny prikon na dom je 25kW
To znamena pripojku 3 x 32 A, co je dost rozdiel od 3 x 25A ("standard"). Financny.
Neviem si predstavit normalny dom, ktory potrebuje 3 x 32A. Ak to bude rozlahla hacienda a nejaka pridruzena dielna az dve, potom je to ok.
Niekde sa niekto sekol. Vo vas neprospech.
amolnar píše:Chcel by som sa spytat ci sa daju nahradit 3 kable Cyky 3x2.5 jednym kablom cyky 5x2.5?
Ide o zapojenie spotrebicov v kuchyni.
Planovane spotrebice:
-istic c.1 16A - mikrovlnka, digestor, rychlovarna kanvica(mozno nebude) + volny konektor
-istic c.2 16A - umyvacka,
-istic c.3 16A - Kombibovany sporak (plyn + elektr. rura = 1faza)
Je to napad od elktrikara, ale moc sa mi to nezda, lebo mam obavy ze N vodic to nezvladne. Sice prudove zatazenie vodica N by sa dalo rozlozit fazovy posunom, ak by sme kazdy istic zapojili na inu fazu.
Pripadne by som tam mohol dat vodic cyky 5x4.
Vodice PE a N by boli rozdelene v krabici za linkou.
amolnar píše:Chcel by som sa spytat ci sa daju nahradit 3 kable Cyky 3x2.5 jednym kablom cyky 5x2.5?
Ide o zapojenie spotrebicov v kuchyni.
Planovane spotrebice:
-istic c.1 16A - mikrovlnka, digestor, rychlovarna kanvica(mozno nebude) + volny konektor
-istic c.2 16A - umyvacka,
-istic c.3 16A - Kombibovany sporak (plyn + elektr. rura = 1faza)
Je to napad od elktrikara, ale moc sa mi to nezda, lebo mam obavy ze N vodic to nezvladne. Sice prudove zatazenie vodica N by sa dalo rozlozit fazovy posunom, ak by sme kazdy istic zapojili na inu fazu.
Pripadne by som tam mohol dat vodic cyky 5x4.
Vodice PE a N by boli rozdelene v krabici za linkou.
Je taketo zapojenie v poriadku?
Diky!
amolnar píše:Este ste ma zastrasili s tym prudovym chranicom - v projekte mam 2x 3fazovy prud. chranic (25A / 003 G) pre vsetky obvody okrem vnutorneho osvetlenia a okrem garaze (tam je dalsi rozvadzac s dalsim trojfazovym pr. chr. - samostatna stavba).
Tie spotrebice tak casto vyrazia pr. chranic? ...potom mi fakt vypadne polka domu.