Tak, asi prisiel cas na chvilku teorie
Istic, taky ako pozname z rozvadzaca doma, ma dve spuste, prva spust je tepelna - reaguje na pretazenie istica. Prakticky vzate strazi to ci 16A isticom ide prud do 16A, alebo nad 16A. A este k tomu strazi aj cas toho nadprudu. Takze ak napriklad pojde 20A, necha to ist este 30 minut, ak to bude 25A, minutu, atd... (casy hadzem z brucha, presne sa daju odcitat z charakteristiky) Jednoducho v ramci rozumnej tolerancie nam umoznuju na kratky cas pretazit vedenie. S tym musime samozrejme poctat aj pri navrhu instalacie. Ta rychlost, ako zareaguje v oblasti pretazenia je nahrubo dana charakteristikou. Takze istic charakteristiky "B" zareaguje na to 20A pretazenie skor, ako istic charakteristiky "C". Tato spust je vacsinou tvorena bimetalovym pasikom a funguje na znamom principe, prechod elektrickeho prudu vyvolava na odpore vodica vznik strat - teda tepla.
Druha spust je skratova, ta je tvorena cievkou z par zavitmi drotu. Tato spust nereaguje na pretazenie - cez nu moze pre spominany istic tiect 20A naveky. Ona je stavana na skratove prudy, to jest na okamih, kedy zrazu obvodom bude tiect napr. 1000A. Tam uz ide o vacsi pruser ako pretazenie, tam nie je miesto na rezervy a vypnutie musi nastat prakticky okamzite. Takze kym tepelna spust sa vtedy doslova nestihne ani zahriat, magneticke pole cievky pretekanej prudom 1000A spolahlivo zhodi istic.
No a sme pri jadre problemu, cievka je vzdy len cievka, ci je to 6A, 10, 16, 20,25A istic, je prakticky rovnaka a vzdy pri tych skratovych prudoch bude pracovat tak rychlo ako sa da. Matematicky je rozdiel medzi 1000-16A alebo 1000 - 25A prakticky rovnaky, nevieme urobit taku cievku co by ten mini rozdiel zaznamenala.
Takze teraz je uz jasne, ak v obvode nastane skrat, je to jasny povel pre vsetky istice v ceste "vypinajte" No a vyhra to ten najrychlejsi (bud pre mensiu mechanicku volu, alebo vacsiu "rozheganost", alebo z vyssej vole.....) A nikto nevie zodpovedne urcit ktory to vtedy bude.
Bytove instalcie navrhujeme z ohladom na selektivitu v ramci pretazenia - v tej oblasti relativne malych prudov, kde rozdiely su jasne a jasne meratelne. V oblasti skratovych prudov riesime v bytoch len skutocnost, aby ten skrat mal kto vypnut, bez ohladu na to kde sa nachadza a co sposobi.
Samozrejme, su specialne istice, co pouzivame v narocnejsich podmienkach, tie maju nastavitelnu aj skratovu spust a jej charakteristiku - tam mozeme riesit vsetko. Len to potom rozvadzac pre RD nebude stat 2000€, ale tak 10 - 20000€ (obrazne)