drepo píše:V akom pripade sa pouziva FeZn pasik subezne s privodnym kabelom do domoveho rozvadzaca. Moja situacia: z ele. stpl cca. 10 m kabela do el. pripojkovej skrinky, z ele. pripojkovej skrinky cca. 28 m do domoveho rozvadzaca...ma to zaujimalebo teraz realizujem osadenie kabelu do vykopu a zahadzanie...
Aby sa mi lepsie pisalo:
UD = uzemnenie domu, myslim miesto, kam sa pasik pripoji
UP = uzemnenie pripojky, t.j. miesto, odkial pasik vedie
Je niekolko pripadov.
1. UD a UP su velmi blizko. Norma odporuca prepojit uzemnovacie sustavy, ak su od seba menej ako 5m.
2. UD chyba alebo ma nejaky problem. Takto sa "privedie" zem z UP. To by sa v novostavbe nemalo stat.
3. Pasovina sa tiez pouziva, ked hrozi uder blesku do blizkosti privodneho kabla a jeho el. prieraz, lebo je vedeny daleko od domu a jeho bleskozvodu. Pasik prud zvedie a kabel ochrani
Vsetko su len vseobecne principy. Pri pripojke je smerodajny projekt a pouzivat niekoho ineho uzemnenie by sa malo diat len s jeho suhlasom.
Pozor tiez na to, ze pre ucely merania uzemnenia domu by sa malo dat toto prepojenie s inym uzemnenim odpojit.