tienik píše:Zdravim Ta!
k tej ektrickej casti:
v RD sa zriaduje spolocny uzemnovac pre bleskozvod a EPS. S tym, ze su tam prisnejsie podmienky na zemny odpor - aby to vyhovelo EPS. Pravdupovediac samostatny zemnic pre EPS a samostatny pre bleskozvod som v RD este nevidel. Tam nemas ani miesto dat ich od seba na potrebnu vzdialenost a ani to nema zmysel robit.
Ako som hovoril, podla dnesnych predpisov bleskozvod mat MUSIS revizak ti reviduje co mas, nie co nemas - to potom zaujma ludi pri kolaudacii.
Svorky existuju na vsetko, to je v pohode.
Pasovina sa dava "kantom" aby bola z oboch stran dobre obsypana zeminou. Robi sa to aj tak, ze dno vykopu zahadzes aj z pasovinou betonom - dost znacne to pomoze zlepseniu odporu uzemnenia.
To kopanie Ti nezavidim, ale co uz sa da robit. Pamataj nato, ze podla dnesnych predpisov vychadza na 90% RD minimalne 4zvodovy bleskozvod, takze jarok to bude riadny
Aj ja ta zdravim a dik za odpoved.
Ten jarok kopat NEBUDEM rucne ani ...... , uz som sa nakopal dost takze to necham na bagristu. Co ma vsak tesi je aspon fakt, ze toto forum mi zas len raz poradilo ako sa veci maju spravne robit -tentoraz mozem podakovat tebe. Som tiez rad, ze si to spravim tak, ako sa ma a nie tak, ako mi "pan majster" vravel !!!!
AK sa este mozem spytat - je normou stanovene, v akej vzdialenosti ma byt umiestnena pasovina k uzemneniu k bleskozvodu od povedzme stavby, hadice na pripojenie vody do domu, plynovej pripojky do domu ???
Mne to vychdza tak, ze pasovinu ked buduci rok dam do zeme tak to bude cca 30 cm od stavby a cca 1 m od hadice na pripojenie vody do domu. Je to v NORME ???
Este raz DAKUJEM !!!