Potreboval by som poradit, ako zvysit tlak vody v novostavbe RD napojenom na obecny vodovod, v ktorom je velmi nizky tlak. (Na vstupe v pivnici mam tlak 1.1 ATM) Na prvom poschodi uz je tlak nedostatocny. Najviac sa mi pozdava riesenie, ktore som nasiel na jednom ceskom fore:
- Pokud se zjistí, že dispoziční tlak je nižší než požadovaný (tlakové ztráty ve vnitřním vodovodu + geodetická výška nejvyššího odběru + požadovaný přetlak na nejvyšším odběru) pak doporučuji:
- Osadit automatickou tlakovou stanici pro přímé čerpání vody z veřejného vodovodu (bez otevřené akumulační nádrže). Stanice je vybavena čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami malou tlakovou nádobou a tlakovým spínačem. Stanice využívá tlak z vnějšího vodovodu a pouze jej zvyšuje na požadovanou hodnotu. Čerpadlo s řízenými otáčkami kopíruje okamžitou spotřebu vody v objektu. Nedochází k nežádoucím tlakovým rázům ve vnitřním ani vnějším vodovodu. Pokud tlak na sání čerpadla poklesne pod nastavenou hodnotu je čerpadlo odstaveno z provozu a nemůže vytvářet podtlak ve veřejném vodovodu.
- Toto řešení je doporučeno ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování.
Řešení musí být odsouhlaseno provozovatelem vnějšího vodovodu. Pokud má provozovatel dobře nadimenzované vnější rozvody, lze souhlas očekávat.
Chcem sa teda spytat, je toto idealne riesenie, alebo existuje nejaka ina varianta ? Respektive este mam problem s poslednou vetou "Pokud tlak na sání čerpadla poklesne pod nastavenou hodnotu je čerpadlo odstaveno z provozu a nemůže vytvářet podtlak ve veřejném vodovodu." Teda v pripade velkeho odberu v letnych mesiacoch, moze cerpadlo vyhodnotit, ze sa nezapne z tohoto dovodu a ja zostanem bez vody ?
Dakujem za odpoved.