Co sa klapiek tyka, netreba vyrobcu menit

http://www.honeywell.sk/?com=pages&id=224
tienik píše:Ja len este na vysvetlenie k tomu prepojeniu. Joko si mozno spomenie, ale spolu sme dost diskutovali na tuto temu. A mne stale vrtalo v hlave, ze ak to je zakazane, tak potom ako sa da oficialne predavat kotol, kde je priame dopustanie vody do vykurovacieho systemu? Vtedy som po tom dost intenzivne patral, cital zakony a pytal sa...vysledok je ten, ano zakon nam zakazuje PREPOJIT tieto dva zdroje, to mozeme ale dosiahnut roznymi spôsobmi.
A jednym s nich je pouzitie klapky vyhovujucej STN EN 1717 - k comu musi mat patricne papiere. A to su tie na ktore som dal odkaz.
Pravdou ale je, ze ked som ich kupoval (samozrejme na objednavku) pozerali na mna ako na UFO. A cena tiez nebola 5,5€. Ale ja som si teraz isty ze moj prepoj je v zmysle STN a vyhovuje u nas platnej legislative.
Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně 28. května 2015 ve svém rozhodnutí předestřel, že závazné technické normy, které poskytuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), by měly být pro všechny zdarma přístupné. Zpoplatnění těchto norem je několik let terčem ostré kritiky ze strany architektů, inženýrů a dalších účastníků stavebního trhu. Ve stavebním zákoně je přitom od roku 2006 výslovně uvedeno, že přístup k závazným normám má být bezplatný.
Ačkoli je tento právní názor Nejvyššího správního soudu pro ostatní soudy a orgány veřejné moci závazný, soudní řízení dosud nebylo ukončeno a nezbývá než vyčkat na pravomocné rozhodnutí ve věci
TomasHo píše:Dobre, presvedcili ste ma. Bude Honeywell, ale bez filtra. Naco mi je 100mikronovy filter, ked pred nim bude 50 mikronovy v sachte, ze ano.
Spatna klapka na 1col stoji asi 25E, to sa da prezit.
Vypustat filtre by sa dalo aj tak, ze sa zavre prvy gulak, odpusti sa voda zo systemu, cim klesne tlak aj vo filtroch, zavre sa druhy gulak, pripadne sa otvori odvzdusnovak na filtri a vyberie sklo.
Na dazdovu vodu uvazujem dat este protibakterialny filter, lebo sa nam hnusia zachody.
Re MartinH: Co sa toho kotla tyka, v podlahovke mas chemicky upravenu vodu, ktora asi nechces, aby sa dostala do pitneho rozvodu. Pozeram, ze ja to mam normalne spojene, bez spatnej klapky. Boooze, co este.
joko píše:Prepojenie obecnej vody s iným zdrojom nebudem komentovať. Zákon je jednoznačný, a v tomto prípade aj jednoduchý : je to zakázané.![]()
Juraj K. píše:Pozdravujem Mám kopanú studňu, v nej čerpadlo a nad tým spätnú klapku - klasickú, mosadznú za nejakých cca 15 - 20 Eur. Za pár rokov som ich už zopár vymenil a ani posledná dlho nevydržala. Existuje nejaké iné riešenie, alebo kvalitnejší výrobok? Ako to mate vy vyriešené?
Späť na Voda, kanalizácia a ČOV
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia