zapojenie LED pasov dlhsich ako 5m

zapojenie LED pasov dlhsich ako 5m

Poslaťod yoyo » Uto 01. Júl 2014 22:46:14

Potrebujem zapojit LED pas o dlzke 10m. Ma to sluzit ako doplnkove osvetlenie chodby. Na tento ucel som si kupil 2x LED pas dlzky 5m s LEDkami 3528 napajane na 12V. Trafo k tomu mam 12V/50W. Z tohto clanku: http://www.tomshardware.sk/n/led-pasiky-vsetko-co-potrebujete-vediet#Ako zapojiť viac LED pásikov som sa dozvedel, ze tie pasy musim napojit paralelne a nie do serie. Viete mi niekto potvrdit tento postup resp. povedat nieco k tomu viac (napr. ci by sa to muselo robit aj keby som mal napjanie 24V a nejake vykonnejsie trafo... )?
3-podlazny/165m2 vykurovacia plocha/Ytong 30+20EPS/36 Nobasil MPN v streche/rekuperácia/trojskla
yoyo
 
Príspevky: 1090
Obrázky: 25
Registrovaný: Pon 24. Aug 2009 11:59:53
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 47 krat




Re: zapojenie LED pasov dlhsich ako 5m

Poslaťod sigma » Str 02. Júl 2014 8:43:17

Skúsim Ti to vysvetliť na príklade:
Led pás 5m pri 12V spotrebúva 24W, teda tečie ním (na začiatku) 24/12=2A
Ak skúsiš na konci odmerať napätie, je tam len 11,5V naprázdno. Toto je zapríčinené tým že na spodnej vrstve led pásu sú "medené" pásiky, ktorých prierez je menej ako 0.5mm2
Ak tam pripojíš ďalší led pásik 5m, tak ten druhý bude mať spotrebu 18W, lebo bude napájaný nižším napätím (teda nie 12, ale menej ako 11.5V) a preto bude slabšie svietiť, možno nebadateľné.
Čo ale badateľné bude, je prúd na začiatku, ktorý bude súčtom prúdu prvého a aj druhého plusminus nejaké odchýlky - cca 3.5A. Takýto vysoký prúd zaistí prehrievanie vodiča pod led pásikom a zníži schopnosť uchladit sa. Preto sa snažím zapájať led pásiky od stredu (aj keď pri 30cm dĺžke je to skoro jedno).
Všetko čo som napísal závisí od typu led pásiku, tvrdosti zdroja a aj chladiča, na ktorom je led pásik prilepený. Pri použití led pásiku s 5630 ledkami už rozhodujú centimetre.
V tvojom prípade by som ťahal kábel 2x1mm² po celej dĺžke led pásiku a tak pripojil oba konce.
2 led pasiky.gif
Takto som to myslel.
2 led pasiky.gif (2.65 KiB) Zobrazené 2250 krát
Naposledy upravil sigma dňa Str 02. Júl 2014 12:05:46, celkovo upravené 4
Obrázok užívateľa
sigma
 
Príspevky: 1877
Obrázky: 10
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 9:23:12
Bydlisko: NR
Dal súhlas: 336 krat
Dostal súhlas: 108 krat

Re: zapojenie LED pasov dlhsich ako 5m

Poslaťod yoyo » Str 02. Júl 2014 9:20:17

sigma, dakujem za fundovanu odpoved.

>> V tvojom pripade by som tahal kabel 2x1mm² po celej dlzke led pasiku a tak pripojil oba konce.
toto si myslel tak, ze potiahnem kabel do stredu celej dlzky (u mna 10m) a odtial napojim 2 pasiky paralelne? Spravne tomu chapem?
3-podlazny/165m2 vykurovacia plocha/Ytong 30+20EPS/36 Nobasil MPN v streche/rekuperácia/trojskla
yoyo
 
Príspevky: 1090
Obrázky: 25
Registrovaný: Pon 24. Aug 2009 11:59:53
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: zapojenie LED pasov dlhsich ako 5m

Poslaťod sigma » Str 02. Júl 2014 12:02:43

Tak je to v tom návode, čo si poslal. Ale pokiaľ máš len trochu možnosť to okablovat (pokiaľ Ti to konštrukcia umožňuje) podľa schémy, čo som Ti poslal, tak nešetri.
Súvisí to s tým, že pri výrobe led pásikov sa veľmi šetrí meď.
Obrázok užívateľa
sigma
 
Príspevky: 1877
Obrázky: 10
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 9:23:12
Bydlisko: NR
Dal súhlas: 336 krat
Dostal súhlas: 108 krat

Re: zapojenie LED pasov dlhsich ako 5m

Poslaťod yoyo » Str 02. Júl 2014 12:39:52

dakujem sigma,
este sa pre uplnost spytam:
- ako je najlepsie spajat kable? wago svorgami?
- mam este jeden pripad, ked mam iba LED pasik o dlzke 4.25m. Myslim, ze tam mam 5050 a nejake silnejsie trafo (neviem presne teraz ake). Pouziva sa to ako hlavne svetlo. Je potrebne/uzitocne zapojit aj tento LED pas tak ako si nakreslil (teda v 3 bodoch) alebo staci iba na jednom konci alebo na 2 (zaciatku a na konci)
3-podlazny/165m2 vykurovacia plocha/Ytong 30+20EPS/36 Nobasil MPN v streche/rekuperácia/trojskla

S týmto príspevkom autora yoyo súhlasil
sigma
yoyo
 
Príspevky: 1090
Obrázky: 25
Registrovaný: Pon 24. Aug 2009 11:59:53
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: zapojenie LED pasov dlhsich ako 5m

Poslaťod sigma » Str 02. Júl 2014 13:44:37

Voltmeter mas? Odmeraj napatie na konci. Ak je tam pod 11V, tak to uz musi byt aj vidno, ze ta strana slabsie svieti. Nutne to nie je, ale pomoze to.
Na pasik si pricinujem "modelarsky" konektor a potom to vycapim hore. (ebay) Jednoduchsie sa to rozobera pri oprave.
Prílohy
Naposledy upravil sigma dňa Str 02. Júl 2014 14:38:58, celkovo upravené 2
Obrázok užívateľa
sigma
 
Príspevky: 1877
Obrázky: 10
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 9:23:12
Bydlisko: NR
Dal súhlas: 336 krat
Dostal súhlas: 108 krat

Re: zapojenie LED pasov dlhsich ako 5m

Poslaťod yoyo » Str 02. Júl 2014 14:17:15

ten druhy LED pas - 4.25m uz napajam na 24V - to som zabudol povedat. Takze skusim to tak, ze pomeram, kolko V je na konci a pokial tam bude 23, tak napojim ten kabel aj na druhy koniec.

a nejaky tip na spajanie tych kablov? mne zatial napadli len tie wago svorky. cinovat to vsetko dokopy a lepit izolackou mi velmi nevonia.
3-podlazny/165m2 vykurovacia plocha/Ytong 30+20EPS/36 Nobasil MPN v streche/rekuperácia/trojskla
yoyo
 
Príspevky: 1090
Obrázky: 25
Registrovaný: Pon 24. Aug 2009 11:59:53
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 47 krat





Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron