Tak idem zalohovat RD? No dobre
Takze 1 a najdolezitejsia vec, nech mate akykolvek generator, NIKDY to nesmiete pripojit k vlastnej instalacii kym nemate oficialne urobene a schvalene prepinanie zdrojov napajania z blokovanim SCHVALENE na prislusnych rozvodnych zavodoch.
Je to strasne nebezpecna vec, predstavte si ze sa roztrhne vedenie 22kV napajajuce vasu stvrt. Vy by ste nespravnym zapojenim napajali trafo 22/0,4kV z nizsej strany a sup - na konci roztrhnuteho vedenia mame aj z maleho generatora okolo 20000V a to uz vie "troska kopnut".
K dvom sposobom:
1) UPS pre vybrane zariadenia. Da sa to tak riesit. Ale pre cerpadla, kotle atd. potrebujeta fakt minimalne APS smart - zo slusnou sinusovkou. Tie lacne sunky maju na vystupe priebeh podobny obdlzniku - strasne mnozstvo harmonickych frekvencii. Impulznym zdrojom PC je to jedno, ale vsetko co ma trafaky na tom huci ako sproste a motory sa okrem toho nie vzdy rozbehnu. A to nehovorim o tom ako hreju. A este jedna vec, UPS napr. znacky Trust maju zaujmavo riesene sledovanie kapacity baterii. A to tak, ze namiesto zloziteho merania zataze maju proste casovy spinac. 10 minut bezia a stop - aj ked je na to pripojena jedna mala ziarovka.
UPS vidim ako relalne len na tie dochladzovania kurenia. Aj ked osobne si myslim, ze teplovodna KV je len pre odvaznych
2) Generator - tu v ramci RD sa musite rozhodnut, bud dat vyprojektovat a schvalit to prepinanie, co je v SR strasna haluz na cas a starosti. Alebo proste predlzovacku k potrebnemu pristroju.
Aj tu mame rozne stupne kvality. Su len klasicke generatory - ktorych vystup trosku kolise, ale aj generatory z invertormi, co zarucuju peknych 230V 50Hz vzdy. Samozrejme, cenovo je to tiez riadny rozdiel.
Takze pre RD prichadza do uvahy asi len ten klasicky. Tak je jeden maly trik, ak napajam napr chladnicku, alebo cosi elektronicke, tak zaroven tam pripnem aj poriadnu ziarovku (nie usporku) jej trvaly odber zabezpeci lepsi beh regulatora a stabilnejsie napatie.
Ale tu velky pozor na vykony. Pre generator je vzdy smerodajny zaberovy prud zariadenia - aby ho nahle pretazenie nevytrhlo z potrebnych otacok. Je bezne ze pre napr 2kW motor ide generator minimalne 6kW vykonu. Vseobecne sa za rozumne povazuje dimenzovanie na 2xpozadovany vystupny vykon.
Aby som sa priznal, ja tiez nemienim zostat v pripade poruchy uplne bez prudu - clovek nikdy nevie aka situacia nastane.
Ale osobne som rozhodnuty mat doma odlozeny torsku vacsi menic12 VDC/230 VAC. V pripade potreby ho pripnem k autu, nastartujem a viem si na relativne dlhy cas pomoct kvalitnym zdrojom. Ale nemusim sa starat o baterky, udrzbu - autom by som jazdil tak ci tak.