-rq- píše:tienik píše: tak, presne takto sa to robit nesmie - nie je zarucene prerusenie obvodov (pri kazdej inej ako odporovej zatazi musime brat do uvahy aj obluk)
kolega tienik, presne na to tam je casove rele!!! niekedy ked budes na skoleni spytaj sa co je casove rele
casove rele riesi aj tvoje obavy, ze niekto kto ma doma zalozny zdroj na cerpadlo UK zacne z nicoho nic ohrozovat distributora tym, ze bude do jeho siete dodavat nelegalnu nezosynchronizovanu elektriku pochadzajucu z 12V autobaterky
nie je to ziadna veda, keby som nemusel miesat lekvar to rad nakreslim. zatial ver tomu, ze medzi zapnutim a vypnutim zalohovaneho obvodu bude dostatocna casova medzera aby napatie naindukovane v magnetickom obvode motora cerpadla po exponenciale dosiahlo nulu...
ziletka: zachladenie rozpaleneho vymennika studenou vodou z vodovodu je dost riskantny sposob. doporucujem samotiaz ak sa da realizovat, lebo ma tu nevyhodu, ze v okruhu smu byt len minimalne hydraulicke odpory, musi byt aspon 6/4" potrubie plus dostatocny vyskovy rozdiel medzi vymennikom a akumulackou - AN musi byt NAD vymennikom..
casove rele nie je z hladiska normy povazovane za dostatocne opatrnie pri prepinani zdroja z verejnou sustavou.
Budes sa divit, ale skus sa na skoleni opytat ty, ako moze tvoj zalozny zdroj odhrozit pracovnikov distribucky. Ja len nasepkam - ak nedojde k spravnemu prepnutiu, respektive odpojeniu a niekde mame iste distribucne trafo 22kV/0,4kV, ake asi napatie bude na jeho vyssej strane aj z tohoto "onicom" zdroja?
Kedze taketo veci dost casto projektujem, dovolim si tvrdit ze za tie roky viem ako to ma vypadat a co vsetko to musi splnat - bez ohladu ci je to EMO, alebo RD.