tienik píše:Menic z Lidla by som nenechal osamote zapnuty ani bez zataze,
MareC3k píše:A co takto normalna UPS? ja mam pripravene riesenie... jeden zalohovany okruh v baraku zapojeny cez 2200VA UPS na ktorom je kotol, ledkove bodovky, PC a TV, t.j. v tychto miestach je o jednu dvojzasuvku naviac, ktora je zalohovana a tam su pripojene tieto veci. hlavne si to treba oznacit stitkom, aby nahodou manzelka nezapla vysavac do niektorej z tychto zasuviek
ivvan píše:ako zálohovať plynový kotol, kde je problém že po pripojení na generátor/upsku má problém zapalovacia elektronika s detekciou plameňa kôli chýbajúcej zemi a stále dokolečka ho zapaluje a vypína?
MareC3k píše:A co takto normalna UPS?
tienik píše:jeden stykac nestaci, a to nepisem este o povoleni - prepinas totiz svoj zdroj z verejnou sietou. Noze, skus sa informovat na podmienky co tam platia u tvojho distributora.
-rq- píše:MareC3k píše:A co takto normalna UPS?
nic proti "normalnej UPS" len tolko, ze casto davaju napatia s obsahom vyssich harmonickych (sekana sinusoida) s ktorou spinany zdroj v PC nema problem, ale motor cerpadla ano, niekedy aj kotol (zalezi na znacke) - lebo byva primarne urcena na zalohovanie PC. pre niekoho nie je problem dat 500€ za UPS, pre niekoho ano. kto radsej lacnejsie riesenie, kde staci pridat stykac a starsiu funkcnu robustnu 12V autobateriu ma/mal takuto moznost...tienik píše:jeden stykac nestaci, a to nepisem este o povoleni - prepinas totiz svoj zdroj z verejnou sietou. Noze, skus sa informovat na podmienky co tam platia u tvojho distributora.
u mna kompetencie distributora koncia v elektromerovej skrinke, potom zacinaju MOJE rozvody kde platia odborne predpisy a normy pre vyhradene technicke zariadenia elektrotechnicke preto sa na nic distributora neplanujem pytat. lebo by to mohlo nakoniec skoncit tak, ze sa ho budem musiet pytat aku znacku vysavaca, chladnicky, televizora si mozem kupit - a po case by bola povolena len jedna znacka EON a vsetko ostatne by bolo proti predpisom
-rq- píše:
u mna kompetencie distributora koncia v elektromerovej skrinke, potom zacinaju MOJE rozvody kde platia odborne predpisy a normy pre vyhradene technicke zariadenia elektrotechnicke preto sa na nic distributora neplanujem pytat. lebo by to mohlo nakoniec skoncit tak, ze sa ho budem musiet pytat aku znacku vysavaca, chladnicky, televizora si mozem kupit - a po case by bola povolena len jedna znacka EON a vsetko ostatne by bolo proti predpisom
ziletka píše:-rq- píše:MareC3k píše:A co takto normalna UPS?
nic proti "normalnej UPS" len tolko, ze casto davaju napatia s obsahom vyssich harmonickych (sekana sinusoida) s ktorou spinany zdroj v PC nema problem, ale motor cerpadla ano, niekedy aj kotol (zalezi na znacke) - lebo byva primarne urcena na zalohovanie PC. pre niekoho nie je problem dat 500€ za UPS, pre niekoho ano. kto radsej lacnejsie riesenie, kde staci pridat stykac a starsiu funkcnu robustnu 12V autobateriu ma/mal takuto moznost...tienik píše:jeden stykac nestaci, a to nepisem este o povoleni - prepinas totiz svoj zdroj z verejnou sietou. Noze, skus sa informovat na podmienky co tam platia u tvojho distributora.
u mna kompetencie distributora koncia v elektromerovej skrinke, potom zacinaju MOJE rozvody kde platia odborne predpisy a normy pre vyhradene technicke zariadenia elektrotechnicke preto sa na nic distributora neplanujem pytat. lebo by to mohlo nakoniec skoncit tak, ze sa ho budem musiet pytat aku znacku vysavaca, chladnicky, televizora si mozem kupit - a po case by bola povolena len jedna znacka EON a vsetko ostatne by bolo proti predpisom
Nemam v plane kupovat UPS a stale nemam vymyslene ako budem riesit pri vypadku prudu to aby mi teplovodny krb odovzdaval teplo do akumulacky. Vraj by to malo ist samotiazou ( co dufam ze sa podari) ale moznost B by som tiez pripravil ak to nebude drahe a narocne.
Mozes dat prosim nejake blizsie info aku silnu autobateriu na to treba, aky stykac, ako to zapojit, ako casto treba tu bateriu nabit aby bola stale v pohotovosti...
Dik.
-rq- píše:ziletka: pokusim sa to opisat, lepsie by bolo kreslit, lenze ideme varit ceresnovy lekvar
1. na DIN listu pridat 1f stykac so sadou spinacich a rozpojovacich kontaktov (2 + 2), bude prepinana faza a pracovny nulak. ochranny vodic zelenozlty sa rozpojovat ani prepinat nesmie!!! cievka stykaca bude trvalo pripojena na 230V, osobitny obvod kotolne bude pripojeny cez zopnute spinacie kontakty.
tienik píše:ziletka píše:Nemam v plane kupovat UPS a stale nemam vymyslene ako budem riesit pri vypadku prudu to aby mi teplovodny krb odovzdaval teplo do akumulacky. Vraj by to malo ist samotiazou ( co dufam ze sa podari) ale moznost B by som tiez pripravil ak to nebude drahe a narocne.
Mozes dat prosim nejake blizsie info aku silnu autobateriu na to treba, aky stykac, ako to zapojit, ako casto treba tu bateriu nabit aby bola stale v pohotovosti...
Dik.
velmi komplexna otazka na kratku odpoved, ale skusme:
1) ak vies vyriesit tu samotiaz, chod do toho, je to najspolahlivejsie - samozreme vzdy je dobre mat aspon 2 bezpecnostne systemy, ale to by som asi riesil pridanim havarijneho chladenia z vodovodu.
2) Ak zalohovat, tak urcite kupit kvalitnu UPS typu line-interaktive, napriklad APC je celkom overena. A mas poriesenu baterku, udrzbu, bezpecnost, schvaleny vyrobok. Kazde ine riesenie, ak ma byt automaticke a zaroven aj bezpecne v zhode z legislativou bude na 100% drahsie
3) v takomto systeme musi byt bateria udrziavana nonstop.
tienik píše: tak, presne takto sa to robit nesmie - nie je zarucene prerusenie obvodov (pri kazdej inej ako odporovej zatazi musime brat do uvahy aj obluk)