chranicka na vedenie v zatepleni a na krove

PoslaťNapísal: Štv 06. Jún 2024 8:11:26
od zahradnik
informacie....
su nejake poziadavky na vedenie instalacie v zatepleni (EPS) a na drevennej konstrukcii (krov)

budem robit vedenie, kde potrebujem viest 3x1,5 kabel (230V) v zatepleni a na krove

od elektrikara mam info..
"daj to do chranicky"
do akej, uz mi nekonkretizoval..
staci obycajny "husi krk" alebo treba kopoflex ?

dik za info

Re: chranicka na vedenie v zatepleni a na krove

PoslaťNapísal: Štv 06. Jún 2024 13:50:25
od emkac
Predpokladam, ze viest budes CYKY kabel.
Ten by mal byt nehorlavy resp. samozhasavy, mozes s nim kludne ist aj v EPS aj v dreve
Chranicka sa odporuca, nie je nutna co viem.
Vyhodou chranicky je mechanicka ochrana a potencionalna vymena kabla v buducnosti.

Cize ja osobne by som chranicku dal, staci obycajna.

Re: chranicka na vedenie v zatepleni a na krove

PoslaťNapísal: Štv 06. Jún 2024 16:08:33
od MartinH
zahradnik píše:informacie....
su nejake poziadavky na vedenie instalacie v zatepleni (EPS) a na drevennej konstrukcii (krov)

budem robit vedenie, kde potrebujem viest 3x1,5 kabel (230V) v zatepleni a na krove


CYKY je dostatocny a chranicku netreba. To neznamena, ze sa neda aj lepsie. Napr. ako pisal emkac.

1. kabel musi byt pevne uchyteny bez mechanickeho namahania
2. okruh musi mat prudovy chranic, lebo drevo je horlave. Ale v sucasnosti aj tak musi byt chranic prakticky vzdy a vsade.
3. krabice + vypinace na krove na nehorlavej podlozke, lebo drevo
4. v EPS sa kabel nechladi. 10A stale zvladne. Ak to nebude zvazok klablov s velkym odberom, tak aj toto je OK.

To su take zname veci, ale pri tahani kablov v krove pozor na blizkost k bleskozvodu. Aj cez material strechy treba dodrziavat bezpecnu vzdialenost (ta sa musi pocitat).