mp1ver2 píše:veď nikde sa nedočítam ako sú konštruované panely a ako ich pripevniť. musí byť celoobvodový rám, alebo iba podložiť na dvoch miestach ......
neviem, ci som dobre pochopil otazku, ale
predpokladame sikmu strechu a panely s ramom, co su momentalne najpredavanejsie panely
vsetci bezne robia to, ze panely sa volne polozia na konstrukciu a nasledne sa uchytia krajnymi a stredovymi uchytkami
kazdy uchyt je na jednej liste, cize kazdy panel je uchyteny styrmi uchytmi - 2 krajne a 2 stredne, alebo 2 stredne a 2 stredne
uchytky nezasahuju do skla, ale pritlacaju panel cez ram k liste
vid paintovy obrazok nizsie
na ciernych dvoch listach su tri modre panely, zltou su oznaceje krajove uchyty, zelenou stredove uchyty
ja osobne iba tomuto neverim, takze ja si zospodu ramu na kazdy panel namontujem nieco ako Lko, alebo nejaky kus listy (2x, na kazdu stranu panela dolu)
a ked panel polozim na dve listy, tak na oboch stranach panelu bude to Lko zaprete o spodnu listu, cize sa nezosuchne dolu
vysetlujem asi tazko na pochopenie, takze opat nastupuje paint a pohlad zboku
ciernou su listy, modrou panely, cervenou zospodu na panele kus cohosi, cim je panel zaprety o listu
tienik píše: Firme, ktorá príde na obhliadku, treba položiť po všetkých balastných rečiach nenápadnú otázku "Ako budete upravovať a dopĺňať bleskozvodnú sústavu na streche?". Ak dostanete odpoveď vo variácii "viete pánko, to nebude treba, my robíme len FVE, my sa bleskozvodu nechytáme, to zostáva v pôvodnom stave" tak sa s nimi decentne rozlúčte a máte ušetrený čas a problémy. Pretože ide o elektrické zariadenie na streche, v zóne LPZ 0A alebo 0B nie je možné to takto "odsrať" minimálne bez prehodnotenia dostatočných vzdialeností a ochranného priestoru.
vseobecne na forach koluje par nespravnych a par spravnych nazorov,
skusim zosumarizovat a okomentovatpripadne ma tienik opravi (a zdrbe, ze som cosi doplietol
)
1. ak ma strecha bleskozvod, tak pre istotu spojit konstrukciu s bleskozvodom
(pausalne odporucane je to samozrejme kravina, ale stretol som sa bohuzial aj s tym)
2. ak ma strecha bleskozvod, treba zachovat skokovu vzdialenost panelov od bleskozvodu. Kedze skokova vzdialenost sa musi pocitat a nie kazdy ma na to vedomosti, tak sa necha 40-60cm od bleskozvodu pausalne.
(nevravim, ze je to spravne riesenie, ale myslim, ze pre vacsinu pripadov je to ok, ci? u mna si pocitat nebudem nic, dam nad 60cm a nebudem riesit)
3. ak ma strecha bleskozvod ale nie je mozne v ziadnom pripade dodrzat skokovu vzdialenost od bleskozvodu, vtedy treba prepojit konstrukciu s bleskozvodom
(moj nazor je, ze su tu aj alternativy prelozenia bleskozvodu alebo pouzitia vysokonapatoveho vodica specialne skonstruovaneho na zvedenie bleskovych prudov, ja osobne by som sa prepojeniu snazil vyhnut)4. ak je strecha plechova a ma bleskozvod, vtedy treba prepojit konstrukciu s bleskozvodom, kedze vlastne cela strecha je bleskozvod
(tu sa asi neda nesuhlasit)5. ak je dom stary a nema bleskozvod vobec, tak ho tam nedavat.
(toto nie je 100% jasne (@tienik, podarilo sa ti o tomto hovorit s tym panom z Technickej inspekcie?))
6. Okrem tohoto cast monterov uzemnuje konstrukciu tak, ze ju na streche komplet prepoja a potom spolu s DC kablami tahaju dole aj uzemnenie, pred menicom ho vyvedu a zapoja bohviekam (z fotiek je to nejasne). Opat toto nerobia vsetci.
(Co som studoval, tak prepojenie a uzemnenie konstrukcie sa odpruca v kazdom pripade, nasledne sa to pripoji k ekvipotencialnej svorke.
Tot otazka na mudrejsich, ci je to naozaj potrebne pre vsetky instalacie, alebo len ked musi byt z nejakeho dovodu spojeny bleskozvod s konstrukciou.
Pripadne ak dom nema bleskozvod a nema ani hlavnu uzemnovaci svorku, tak kam zemnit? )7. Samozrejme, clovek nepokazi nic DC prepatovkami na kazdom stringu, nasledne aj AC prepatovkou. Vsetko trieda 2 (aj ked vraj pri budove s bleskozvodom staci trieda 1). Ale ani toto nerobia vsetci. Niektori prepatovky davaju automaticky, niektori iba ked nema budova bleskozvod.
edit: pridane cislovanie