AHoj,
tak skusim
1) HDO pri kureni neuvazujes? Mas ho tam len ako rezervu. Ak to mas zratane ze takto je to lepsie, tak OK
2) Q1 je vypinac, 32A bude OK
3) Aky dlhy je privodny kabel? Ja osobne v takomto pripade davam radsej 4x16 - je tam vacsia rezerva a nizsia impedacia ochranneho vodica. PE a N zvyknem delit az v rozvadzaci - je to podla mna bezpecnejsie.
4) istice mimo chranic, vyber je OK. Tu rekuperacku nie je teda az tak nutne tak riesit, ale vprincipe norma to nezakazuje. Co sa tyka jej spinania, digitalne spinacky su riesenim, ak Ti to tak staci.
5) centralny spinac - ja by som riesil len vypinanie inych spotrebicov, ale svetla nie. Predsa len vidim vacsie nebezpecenstvo v tom ze ktosi nahodou vsetko zhasne, ako v tom ze svetlo bez teba cosi vykona. Idealne je to spojit s tym alarmom (cez oddelovacie rele) a vypne to alarm po zablokovani. Lebo obycajny vypinac moze ktosi stlacit aj nahodou.
6) Varna doska, nechaj 3 pol, niet preco setrit par € a nikdy nevies co kupis
7) Zasuvkova rozbocnica v suterene musi mat chranic, nezabudni.
8) zasuvky by som dal na dva chranice - jeden je podla mna riziko. A este k tomu tam je sporak 3,5 kW to uz moze unikajucimi prudmi pekne zamavat.
9) Pouzitie RCBO na kazdy svetelny obvod - velka pochvala

, takto nejak to rad vidim. Ale ako hovorim, zvaz dat ich mimo vypinaca.
10) Ak pridas chranic, skrinka uz bude dost mala - zvaz vacsiu.