Stránka 1 z 1

Prepatova ochrana - chybny modul?

PoslaťNapísal: Pia 16. Dec 2011 19:53:38
od vlados
Zdravim,

dnes sme mali 2x v priebehu hodiny velmi kratky vypadok prudu - len take "prebliknutie" a kedze v rozvadzaci nieco kleplo viac ako obycajne, pozrel som sa dnu a nasiel som dva moduly prepatovej ochrany s oranzovou farbou v okienku s napisom "DEFECT" (vid foto, kvalita slaba ale snad nieco bude vidno).
Predpokladam, ze to je potrebne vymenit ? Je to bezna vec alebo moze byt chybne zapojenie?
Inak el. rozvody su uplne nove, byvame tu asi 2mesiace...


vdaka

vlado

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

PoslaťNapísal: Pia 16. Dec 2011 20:32:30
od tienik
tak tak, prepetovka zareagovala ako mala - len to bolo zjavne nad jej pracovny rozsah, takze to neprezila.
Foto je nekvalitne, takze nevidim presne typ, ale sa mi zda podla vzhladu ze ide o ciste varistorovu prepetovku, ktora nie je stavana na zataz moznu na privode objektu - je skor vhodna pre podruzne rozvadzace v ramci objektu.
Kazdopadne, momentalne to treba cim skor zamenit. Ak by sa ukazalo ze ide o spatne dimenzovanie, podla mna by sa to dalo aj reklamovat a ziadat osadenie spravnej velkosti prepetovky.
Len pre info, do RD na privod patri minimalne Saltek FLP MAXI s prislusnym poctom polov, alebo teda jeho ekvivalent od ineho vyrobcu.

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

PoslaťNapísal: Pia 16. Dec 2011 21:34:37
od vlados
Diky za odpoved
Je to Legrand (dake cislo 6039 54) a je tam napisane: T1 T2 B+C; limp: 8kA ln: 15kA; lmax: 60kA
Vymenit sa daju jednotlive moduly alebo len cely kus?
A este, asi naivna otazka :) :je daka sanca, ze mi distributor EE (SSE) uhradi tuto skodu kedze to bola zjavne ich chyba? Medzitym bol dalsi vypadok..

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

PoslaťNapísal: Pia 16. Dec 2011 21:55:39
od tienik
no neviem, Legrand na rozvodnice nepouzivam, ale podla katalogu by sa to mohlo dat vytiahnut. Vsak skus, vypni privod a potom pomaly, ale relativne riadnou silou skus poskodeny modul tahat smerom k sebe.
Kazdopadne, ja do prveho rozvadzaca RD v smere privodu nedavam nic slabsie ako
http://www.saltek.eu/files/vyrobky/FLP- ... 28S%29.pdf
ten uz toho cosi zdrzi. Ked tak, tak v rizikovej oblasti prejdem na dva pristroje, samostatne iskriste (B) a k tomu cistu varistorovku (C). Ale pod ten uvadzany FLP B+C nikdy ani nahodou. Tym padom ja by som odporucil aj tento vymenit za vacsi, ak je na to miesto.

Reklamovat to velmi nemozes, norma rata z pritomnostou prepatia vo verejnom rozvode a preto od roku 2010 prepetovu ochranu priamo predpisuje (aj ked ludia co si nekupili nove normy o bleskozvodoch a ochrane pred prepetiami tvrdia nieco ine) tym padom niet co reklamovat u dodavatela - ten je kryty.
Ty mozes byt viacmenej rad ze to takto dopadlo, mohol si to odniest niektory spotrebic. Ak je to typ B+C a zhoduje sa z projektom, tak ani dodavatel rozvodov za to nemoze. No a projektant by mal dokazat dolozit vypoctom ze na danu hladinu nebezpecenstva to postacuje (ale len ak urcil v projekte presny typ, ak to bol klasicky len projekt pre stavebne povolenie, tam sa presne typy nemaju uvadzat).

Ja odporucam cim skor vymenit.

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

PoslaťNapísal: Pia 16. Dec 2011 22:10:29
od MartinH
vlados píše:Diky za odpoved
Je to Legrand (dake cislo 6039 54) a je tam napisane: T1 T2 B+C; limp: 8kA ln: 15kA; lmax: 60kA
Vymenit sa daju jednotlive moduly alebo len cely kus?
A este, asi naivna otazka :) :je daka sanca, ze mi distributor EE (SSE) uhradi tuto skodu kedze to bola zjavne ich chyba? Medzitym bol dalsi vypadok..


Dal som to cislo do googlu. 6039 54 je priamo cislo nahradneho modulu.

Ze je to B+C je dobra sprava, aj ked tie parametre mohli byt lepsie.

Blesky sa teraz v decembri daju vylucit. Taketo ochrany mohlo znicit aj trvale prepatie, lebo su stavane na utlmenie spicky. S tou nahradou to bude otazka dokazovania a muselo by to byt nieco do oci bijuce, aby ste mali sancu na uspech. Napr. ze su u vsetkych susedov nejake skody.

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

PoslaťNapísal: Pia 16. Dec 2011 22:13:35
od vlados
Vdaka za odpoved
Do pondelka hadam dako prezijeme, potom doriesim s elektrikarom, pripadne sa skusim popytat na tie nahradne moduly, na nete som cosi nasiel cca 20-40eur :(
Ohladne dodavatela si ma mmoc nepotesil- clovek im plati za kazdu blbost a oni ti este do..kazia rozvadzac ...:)

Re: Prepatova ochrana - chybny modul?

PoslaťNapísal: Pia 16. Dec 2011 22:30:40
od tienik
chapem tvoje rozcarovanie, ale fakt nie je technicky mozne aby Ta pred tym chranil dodavatel.
Z povahy prepetovej vlny je jasne, ze jedine ucinne umiestnenie je u teba, konkretne pri vstupe do objektu.

Len pre info, aj dodavatelia pouzivaju zvodice prepetia, na vsetkych napatovych urovniach od 400kV az po 0,4 kV. Z hladiska zaradenia je zvodic ochranou triedy A - ta najhrubsia a zarovej najsilenjsia ochrana co existuje.
Bez nich by tie nase B+C horeli jak muchy. Lebo cim citlivejsia ochrana, tym menej energie je schopna "zozrat". Take D cko priamo pri spotrebici je len o malo "silnejsie" ako spotrebic samotny - ale tak to my byt, vola sa to koordinacia ochran.