Osobne mám akýsi vnorený odpor voči tomuto celému dotačnému šialenstvu okolo FVE. Ale zas, momentálne ceny FVE panelov nedali veľmi spávať ani mne
a tak som sa do toho pustil. Aby bolo vopred jasné, bez akejkoľvek dotácie, bez akejkoľvek "služby" od distribútora.
Tento rok okolo veľkej noci som na skoro ideálne južnú stranu 30 stupňovej strechy inštaloval 6 x 285 Wp panel. Cena konkrétneho panelu vtedy bola 85€. Samozrejme, bolo aj viac, aj menej - píšem čo som kúpil ja.
Vyrobenú energiu som začal "prasprosto" púšťať do 1600W bojlera - samozrejme "mierne" upraveného. To jest, nemám žiadny regulátor, žiadny striedač, len ON/OFF termostat. do obvodu som zaradil malý prevodníček z číny a tak od začiatku kontinuálne meriam prúd a napätie, takže poznám vždy okamžitý výkon, vyrobenú energiu a aj prevádzkové časy. Bojler som dal do režimu - ak je napätie z FVE, hrej do maxima (70 stupňov momentálne) - ak nie je napätie z FVE, nenechaj klesnúť pod 40 a večer vytiahni na 60.
Zatiaľ získané skúsenosti:
1) Poriadna inštalácia FVE na strechu je dosť dobrá prácička. Predajca síce dodá všetko, ale.... Na streche treba nájsť miesto, ktoré je vždy viac ako vzdialenosť "s" od súčastí bleskozvodu (sem tam umenie) zároveň je potrebné doriešiť zberače bleskozvodu tak, aby všetko bolo v chránenom priestore. A v neposlednom rade pripojiť konštrukciu na EPS objektu. Ako hovorím, celkom prácička a čo som zatiaľ videl "profesionálne" inštalácie - škoda hovoriť.
2) Nakoľko ide o sieť ťahanú cez rozhranie zón, je potrebné osadiť prepäťové ochrany. Ideále do kovovej skrinky priamo pod strechu domu. A pozor, nemôže byť hocijaká prepäťovka, ale vyslovene určená pre FVE. A samozrejmosťou je pred ňu umiestniť aj poistkový odpínač. Tu ma čakala zaujmavosť. Kým valcová poistka pre AC sieť stojí rádovo do 1€, tak pred DC začínajú od 5€. Všeho všudy, celé toto chránenie treba počítať cenu v 100vkách €. Konkrétne u mňa cca 300 €
3) Ohrev vody týmto spôsobom funguje parádne, od apríla som použil AC ohrev len vtedy keď som čosi prerábal (kto ma pozná, vie že to nebolo raz
) Ale zas som dostal červíka do hlavy - počas pekného dňa cca o 11:00 až 11:30 je bojler naplno a panely sa začínajú flákať.
4) Keďže všetko meriam, viem že ku koncu minulého týždňa bolo vyrobenej elektriky za 45€, takže pol panela je zaplatené
A ako budem "pokusovať" ďalej?
1) Počet panelov zvýšim z 6 na 8 ( konštrukciu mám, panely som dostal za cenu čo sa neodmieta)
2) V bojleri vymením špirálu z 1600 na 2000W (lebo počet panelov)
3) Vyrobím troška inteligentnejšie meranie, istenie a prepínanie bojlera. Aby som mal dve úrovne priority a vedel energiu presmerovávať.
4) Sfázujem klimatizácie na jednu fázu a vybavím si pripojenie ONGRID FVE na ZSD. Túto jednu fázu budem nepretržite monitorovať a merať cez Loxone a spol.
5) Kúpim lacny ONGRID 1f menič a zapojím do "vyvolenej" fázy.
6) Nastavím Loxone tak, že keď bude mať tiecť energia odomňa preč, tak nahodí potrebný počet klím a "zožere" to doma. Lebo čím viac slnka, tým teplejšie a tým pádom sa klíma zíde.
Môžem ja kašlať všetky dotácie
.