Stránka 1 z 2

ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Ned 12. Apr 2009 16:14:38
od MartinH
Dostal som ponuku na centralny vysavac. Klasika - predrazeny material, predrazena montaz a co ma vytocilo: sekanie a vrtanie nie je v cene. S firmou budem rokovat, ale mam velku chut kupit len material a dat rozvod spravit partii, co bude sekat a vrtat rozvody pre elektriku, cenovo sa spravaju rozumnejsie a prace je to podobna.

Projekt je vsak len schematicky (ciary na podoryse). Princip je sice jednoduchy, ale neviem, ako sa prakticky riesia mnohe veci. Je to vela otazok. Existuje niekde navod, knizka, webstranka ? Za tipy dakujem.

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Ned 12. Apr 2009 16:41:39
od deko
co som tak rozpraval s ludmi z centralnovysavacovych firiem, tak je to vcelku easy. podtlak je vraj neustale vo vsetkych rozvodoch, tie zasuvky ale vraj neprepustia ani molekulu vzduchu - kym v nich nie je zasunuta hadica. ziadne prepinanie medzi jednotlivymi vetvami sa vraj nerobi (info spred 2 rokov).

keby som sa rozhodol pre centralny vysavac (co je pre mna zbytocnost, v dome mam plavajuce podlahy a male koberce), tak by som rozvody dal do podlahy a zasuvky tesne nad podlahu.

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Pon 13. Apr 2009 12:37:46
od KoMiKo
Presne ako píše deko ;), v podstate sa jedná o zabudovanie plastových trubiek, ktoré sa dosť podobajú odtoku z umývadla, avšak je to ešte jednoduchšie, lebo nie je potrebné dodržať spád. Najdôležitejší je návrh rozvodov, ktorý ti po dodaní projektu stavby s radosťou urobí každá serióznejšia firma dodávajúca centrálne vysávače. Samozrejme sa musia použiť komponenty určené pre CV a hlavne sa musí dbať na to, aby v trase neboli ostré kolená. Najostrejšie koleno má 90° je hneď v zásuvke a má aj najmenší priemer. Všetky ostatné trasy už majú váčší priemer a kolená majú väčší polomer ohybu. To zabezpečuje, že ak sa nasaje nežiadúci predmet, buď sa zasekne hneď v zásuvke, odkiaľ sa dá ľahko vybrať, a ak prejde kolenom v zásuvke, bez problémov prejde celou trasou a skončí v nádobe vysávača.
Myslím si, že tento postup, keď si dáš vysekať rozvody pre CV a prípadne ich aj zabudovať vodármi (ale pri dodržaní technologických postupov doporučených pre firmou dodávajúcu CV) je pre stavebníka výhodnejší a lacnejší, ako ťahať na stavbu druhú partiu iba pre sekanie drážok na CV.

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Pon 13. Apr 2009 17:16:46
od MartinH
Aj mne sa zdalo najprv vsetko totalne jednoduche....

Nejake prakticke rady som vygooglil na nemeckych weboch. Napriklad, ze odbocka, co ma ist smerom dole, sa pripaja na ruru zhora, spravi 180 stupnovu otocku a az potom ide dole. To som nevedel, ale je to logicke, ze spina putujuca potrubim takto nema sancu padnut dole do odbocky. Ostali mi zatial dve otazky:

1. Mam dilemu: na poschodi mam viest potrubie v podlahe poschodia od zasuvky az k miestu stupacky alebo mam spravit rovno pod zasuvkou prieraz cez strop a viest potrubie nad sadrokartonom prizemia ?

2. Nie som si isty jednou zasadnou vecou: do ktorej vrstvy podlahy sa rura CV uklada ? Nasiel som rozdielne nazory - aj do izolacie, aj do poteru. Osobne sa mi zda spravne dat ruru do polystyrenu. V tomto bode stale este hladam navod v style "po lopate"

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Uto 14. Apr 2009 11:09:11
od limal
Zdavim,tu mas stranku na ktorej si mozes nastudovat,ako mas urobit rozvody potrubia na entralny vysavac.http://www.centralnevysavace.sk/oddelen ... y-material

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Sob 24. Júl 2010 23:39:50
od Bača
Ja sa chcem spytat ,ci sa mozu tie hadice tahat pod zemou od pivnice k domu.Ked ano ako to treba urobit? Nikde som sa to nedocital.Taku blbost asi budem robit iba ja ,ale mne sa to uz inak,neda.Jedine rozbit podlahu a prerazit zaklady domu aj zaklady pivnice,kde bude vysavac.Pivnicu mam pod vonkajsou terasou domu.Kedze vedla je druha terasa,tak to budem musiet obchadzat,alebo ak to vyjde zalejem ju betonom co pojde este na terasu.Len ma zaujima ci to treba este aj izolovat.Dalsia vec je prieraz do domu.Mam ytong 300 . Ako ulozit tu hadicu do prierazu aby tade nefucalo?
Vdaka za info

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Štv 06. Jan 2011 20:01:53
od jan janulo
No to mam aj ja chut kupit len material, ak pouzivaju vsetci DN50, tak sa to da skombinovat od roznych predajcov podla ceny a podla http://www.rehau.sk/stavba/vykurovanie. ... temu.shtml by to islo aj s HT DN50, ale zas to napojenie na zasuvky

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Štv 06. Jan 2011 20:16:11
od tienik
centralny vysavac je cista vodarcina :-)
tiez sa nan chystam, takze mam uz cosi obehane a hlavne stretol som sa s ludmi co to robia v reale.
Tu su veci co som zatial pozbieral:

1) nezabudnut ostre koleno za kazdou zasuvkou - pre tie cudzie predmety
2) pri rozboceniach za nic na svete nepouzit T kus 90 stupnovy - robi vraj problemy.
3) ak ide centralna rura nad zasuvkou, nikdy nerobit pripoj zvrchu zasuvky - ale taky sifon.
4) nasavacia strbina pri linke je vraj diskutabilna - radse zasuvka a kratka hadica
5) vodarenske trubky su lacne ale maju velky problem - staticku elektriku, tak ich nie je velmi vhodne pouzit.
6) treba ratat s hadicou do 10m, dlhsie su uz zle ulozitelne, aj manipulacia nie je ktovie aka.

Ja chcem potrubie polozit na 100%, komplet material na rozvody mi vychadza na 250€. Ostatne uz doriesim potom podla financnych moznosti, ale steny viac sekat nebudem.

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Štv 06. Jan 2011 21:13:36
od joko
Netuším, prečo chcete vymyslieť už raz vymyslené. Sú na to originál tvarovky, rúry lepidlo ako aj rezačka. Každý výrobca má svoj návod na montáž, ktoré sú vlastne totožné. Rozdielne sú iba "zástrčky" a to tiež iba v designe.
K montáži:
- určite by som nehladal riešenie v HT rúrach, originál rúry sú PVC, tenkostenné a 1,5 m dlhé, spoje lepené
- 90 st.kolená zásadne iba na zástrčky inak všade oblúk alebo 45 st. kolienko
- na odbočenie klasická 45 st. odbočka alebo odbočka s oblúkom, na rozdvojenie a spájanie dvoch vetví "nohavica"
- Treba vylúčiť odbočenie smerom dole z hlavnej vetvy. Odbočuje sa smerom vodorovne alebo šikmo hore, a následne kolenami sa potrubie odvedie vertikálne dole, aby odbočka sa nezaplňala nánosom z hlavnej vetvy!
Čo je odlišné od montáže kanalizačných rúr, že lep sa nanáša iba na vonkajšiu stranu rúry, do vnútra tvarovky sa lepidlo nesmie dávať. 1,5 m rúry sa spájajú s lepenými spojmi na oboch stranách hrdla. Rúry sú tenkostenné, a je zakázané ich rezať pílkou, krájajú sa špecial rezačkou - jeden rez 15 sekúnd. Zástrčky sú najkrajšie, ak sa spoja so zástrčkou el. energie do jedného rámčeka a designu. :ano:

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Štv 06. Jan 2011 21:18:54
od MartinH
tienik píše:centralny vysavac je cista vodarcina :-)


Nieco na tom bude, najlepsi vodar tohto fora to u mna perfektne zmontoval. Velky rozdiel je v lepeni, lepidlo sa dava len na ruru, NIE do hrdla. A nezabudnut na dvojlinku na ovladanie. Prikladam jeden z navodov stiahnuty odniekial z Internetu.

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Pon 07. Okt 2013 21:00:11
od day
... ake su realne skusenosti?

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Pon 07. Okt 2013 22:45:23
od MartinH
day píše:... ake su realne skusenosti?


S montazou alebo s pouzivanim?

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Uto 08. Okt 2013 6:23:27
od day
Aj s montazou, s uzivanim, .... atd

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Uto 08. Okt 2013 7:42:01
od MartinH
day píše:Aj s montazou, s uzivanim, .... atd


Strucne zhrnutie:
:ano: spokojnost hlavne preto, lebo vysaty vzduch ide von. Na obycajnom vysavaci mozes mat filtrov kolko chces, ale stale ho budes citit.
:nie: vysavanie je az prekvapujuco hlucne hoci motor je v garazi.
:ano: s dlhou hadicou povysavas na jedenkrat velky priestor bez zbytocnych "potahovani" vysavaca.

Detaily niekedy nabuduce.

Re: ako realizovat rozvod pre centralny vysavac ?

PoslaťNapísal: Uto 08. Okt 2013 18:03:39
od MartinH
Čo by som ešte pridal?

:nie: "štrbinu" do kuchyne by som druhý raz nedal. Hučí ako motor z lietadla
:ano: super silný ťah (preto ten aerodynamicky hluk)
:ano: bez sackov, velky zasobnik na odpad
:nie: hubica od firmy Beam nie je nič moc
:nie: ďalší stroj doma so stálym odberom stand-by
:nie: manzelka mi nedovoli s nim vysavat garaz, lebo by som zaspinil "anakondu" (hadicu) a preniesol tu spinu na koberce. Ale ma pravdu...
:ano: montaz bez problemov. Montoval Joko, ale aj sam by som si trufol - okrem sekania.

Treba sa pohrat s planovanim. Hlavne prechody medzi poschodiami (3D) boli u mna komplikovane.