Zdravím vás, chcel by som vedieť ako by mala byť správne nastavené podlahové kúrenie . Myslím aká teplota vody v podlahovke a v aký časových intervaloch by mala byť spustená počas dňa ? Ďakujem

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Sob 11. Sep 2010 23:17:23
od MartinH
7milano7 píše:Zdravím vás, chcel by som vedieť ako by mala byť správne nastavené podlahové kúrenie . Myslím aká teplota vody v podlahovke a v aký časových intervaloch by mala byť spustená počas dňa ? Ďakujem

Aká ovládacie prvky máte ? Tieto parametre normálne obsluha nezadáva. Regulátor ich nastavuje podľa potreby. Samotný regulátor môže byť pomerne komplikovaný prístroj, lebo musí zohľadniť, že podlahovka reaguje s veľkým oneskorením.

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pia 17. Sep 2010 21:29:50
od 7milano7
Asi som zle položil otázku, mal som na mysli ako sa správne a čo najekonomickejší kúriť podlahovkou. Má byť spustená stále alebo to načasovať po určitých hodinách? Napr 4hod ON 2hod OFF a zas 4hod ON .Poradí niekto ???? Dík

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pia 17. Sep 2010 21:36:45
od tienik
Z hladiska regulacnej teorie je najvhodnejsia spojita regulacia - presny opak skokovyc zmien on/off
to by znamenalo mat zmiesavac zo servopohonom a k nemu prislusny regulator (PID charakteristika). Kedze ako tu MartinH pisal, netusime co vsetko je tam instalovane a co to umoznuje, takze velmi tazko povedat.

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pia 17. Sep 2010 22:08:48
od 7milano7
Mám tam KK , zmiešavač a termostat . Chcem len vedieť ako naprogramovať izbový termostat ? Je tam program na celý týždeň tak preto ma zaujíma ako to máte naprogramované ?

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pia 17. Sep 2010 22:12:54
od MartinH
7milano7 píše:Asi som zle položil otázku, mal som na mysli ako sa správne a čo najekonomickejší kúriť podlahovkou. Má byť spustená stále alebo to načasovať po určitých hodinách? Napr 4hod ON 2hod OFF a zas 4hod ON .Poradí niekto ???? Dík

Najekonomickejsi sposob je ten najjednoduchsi. Urcite si teploty, ktore su Vam prijemne (napriklad: spalna 20, obyvacka 22, kupelna 24) a tieto teploty tam budete mat 24 hodin denne celu vykurovaciu sezonu. Ako to dosiahnut je uloha pre regulaciu. Kurenie musi dodat tolko tepla, kolko z domu unika, a to zavisi hlavne od teploty vonku.

Jedna cast vyregulovania je elektronika, druha cast je rozdelenie prietokov v rozdelovaci do spravneho pomeru. Spravne vyladenie chvilu trva, ale potom na to mozete zabudnut. ;)

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pon 20. Sep 2010 10:45:53
od esde
> Myslím aká teplota vody v podlahovke

Co najnizsia ale samozrejme taka, aby vam bolo prijemne (vlastne, hlavne manzelke ;-) ). Od toho sa odvija nastavenie prietokov a teploty. Po pociatocnom laborovani si nastavenie napisat na papier, papier vlozit do rozdelovaca a zabudnut.

>a v aký časových intervaloch by mala byť spustená počas dňa ?

Podlahovka sa zvycajne zapina na jesen a vypina na jar. Pocas dna hranie sa s nastavenim nema velky vyznam okrem pripadu ked:
- mate velke tepelne straty domu. Tu je kazda rada draha, musite saskovat s regulatormi, s ich nastavenim. Snad vam pomoze, ze sucitim s vami.
- V dome byvate len obcas.

Samozrejme ak velmi chcete a ste kutil-hracickar aj tu sa da vyhrat do neskutocnych detailov. Podlahovka ma hlavne tu vyhodu, ze je dost odolna voci blbemu nastaveniu.

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pon 20. Sep 2010 15:02:12
od bladerunner
súhlas s esde + ešte ak teplotu vody nastavujete ručne /nie je ekvitermika/ tak upraviť teplotu vody pri väčších zmenách vonk. teploty. pri malých zmenách sa uplatní "samoregulačná schopnosť" podlahopvého vykurovania - aspoň tak to uvádzali tí, ktorí už praktické skúsenosti s podlahovkou majú :D

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pon 20. Sep 2010 15:22:58
od Grey1
bladerunner píše:súhlas s esde + ešte ak teplotu vody nastavujete ručne /nie je ekvitermika/ tak upraviť teplotu vody pri väčších zmenách vonk. teploty. pri malých zmenách sa uplatní "samoregulačná schopnosť" podlahopvého vykurovania - aspoň tak to uvádzali tí, ktorí už praktické skúsenosti s podlahovkou majú :D


no neviem, ja mam geminox zem a podlahovku. jednak sa mi zda ze kotol je silny v prechodnych obdobiach, najlepsie by bolo keby bolo aspon -10 ked ide aby necykloval. je dost tazke nastavit podlahovku (vyradil som priestorovy termostat kvoli tomu, ze mame dve poschodia. samoregulacia je otazna, ked vam zasvieti slnko a ked vam stupne vonkajsia teplota, tak podlahovka nestihne tak rychlo zareagovat. ono je to celkovo problem nastavit, pretoze: vonku sa teplota meni, kazdy individualne vnima "teplo" a v roznych situaciach moze tu istu teplotu povazovat raz za teplo a raz za zimu, prietoky v rozvadzaci sa navzajom ovplyvnuju a do toho ekviterm, ktory akoze riadi podla vonkajsej teploty....no vela premennych.... :dash

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pon 20. Sep 2010 15:51:02
od esde
Preto je nutne postupovat krok za krokom a najskor vyladit podlahovku bez akychkolvek regulatorov. Tie zapojit az nasledne (ak vobec).
Urputna potreba regulatora u podlahovky znamena, ze niekde na ceste projekt-realizacia-nastavenie "sa stala" chyba.
Regulator prinasa len zvyseny komfort (netreba tocit cudlikom (novy vyraz zo slovenskej tv)).

>kazdy individualne vnima "teplo" a v roznych situaciach moze tu istu teplotu povazovat raz za teplo a raz za zimu,

Suhlasim. Pokial nie je jasne co chcete, je tazke to dosiahnut.

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pon 20. Sep 2010 18:04:25
od mimo
esde píše:Preto je nutne postupovat krok za krokom a najskor vyladit podlahovku bez akychkolvek regulatorov


čiže ako? :D
reguláciou sa chápe 1. nastavenie prietokov na okruhoch, 2. ekviterm, 3. termostat - tak?

skúsim teraz sedliacky rozmýšľať nad ďaľším postupom, prosím o kontrolu:
1. nastavím vstupnú teplotu na určitú úroveň a potom čakám na odozvu s teplomerom v ruke ;)
2. potom uberiem či pridám vstupnú teplotu až pokiaľ nie je ako taká trefa
3. zaregulujem prietoky na jednotlivých okruhoch - tým nadiferencujem teploty v miestnostiach (kúpelka, spálňa, ...)
4. pridám ekviterm
5. a na čo mi je termostat? :) - ok viem, mister top regulátor, chcem mať v referenčnej miestnosti 23, tak sa o to típek postará, lenže my budeme mať ťažko referenčnú miestnosť, keď v obývačke je veľké presklenie s potenciálne vysokými tepelnými ziskami... správne chápem - termostat "brzdí"/kočíruje ekvitermiku?

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pon 20. Sep 2010 21:27:06
od fabka2004
neviem ci poradim, ja som este len vo faze "prekurovania" nabehu podlahovky - vysusam poter, moemntalne davam do podlahy 40°C a v dome mam cca 33°C - este nieje vsetka vata na strope a chyba parozabrana a spodne pasky int a ext okolo okien a na strop je miestami spravena diera aby som vytvoril kominovy efekt, ale uz teraz ma podlaha pod 4% vlhkost pri 50% relat vlhkosti vzduchu ...

moj plan je nasledovny, po ukonceni nabehu podlahovky nastavim na kotli teplotu 25°C a prietokomery ostanu naplno otvorene, uvidim na kolko sa mi zdvihne (poklesne) teplota a potom na zaklade toho budem teplotu VV nastavovat priamo na kotli, akonahle dosiahnem pozadovane parametre, tak doregulujem jednotlive miestnosti na zaklade znizenia pretokov (spalen, obyvacka - avsak s tym som uz ratal pri rozteciach), potom pripadne upravim este teplotu VV a pekne kurim (temperujem) az do jari, sam som zvedavy na spotrebu ... stahovanie do nedokonceneho ma caka do 14 dni :dash :D

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Pon 20. Sep 2010 23:00:22
od mimo
čiže ekviterm a termostat nič?

fabka píše:stahovanie do nedokonceneho ma caka do 14 dni


tak to gratulujem! :drink :ano: , my už tiež striháme meter a teraz má 6 týždňov :) :yahoo

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Uto 21. Sep 2010 7:34:27
od Grey1
esde píše: niekde na ceste projekt-realizacia-nastavenie "sa stala" chyba.


>kazdy individualne vnima "teplo" a v roznych situaciach moze tu istu teplotu povazovat raz za teplo a raz za zimu,

Suhlasim. Pokial nie je jasne co chcete, je tazke to dosiahnut.


nuž je možné že niekde sa stala chyba. problem je tiež, v takýchto obdobiach sa v mojom pripade nastavovať podlahovka nedá. mám geminox ZEM ktorý má sice spodný výkon 2 KW, ale je to stále moc, tzn. nastavím, alebo regulátor nastaví požadovanú výstupnú teplotu, avšak túto teplotu po nejakom čase keď sa podlahy zohrejú kotol neudrží a dôjde k cyklácii s výkyvom teploty vykurovacej vody, tzn. že síce máte nastavenú nejakú hodnovu vykurovacej vody, ale skutočná je niekde inde :dash . celkovo to nieje podla mna take jednoduche.

no ale teraz aj tak kurim 6 kW krbom (po 3 hodinach mam na poschodi 25 stupnov :D), takze trapit s podlahovkou sa budem az o mesiac

Re: Správne nastavenie podlahového kúrenia

PoslaťNapísal: Uto 21. Sep 2010 13:05:50
od sigma
Grey1 píše:nuž je možné že niekde sa stala chyba. problem je tiež, v takýchto obdobiach sa v mojom pripade nastavovať podlahovka nedá.

To sa mi nezda. Mne cyklovanie vyriesilo rozbehanie ekvitermiky.
Ked je vonku 17°C a vnutri chceme 21°C, tak teplota vody moze byt od 27°C-30°C pre normalny dom. Je stanovena urcita minimalna teplota, pod ktoru kotol nepojde a pri teplote VV 27°C nie sú 2kW to, co pri teplote 40°C :!: