Stránka 1 z 4

Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Pia 10. Apr 2009 0:39:48
od KoMiKo
Mám navrhnutý ND, kalkulovaná tepelná strata je cca 5,9 kW. Spočiatku som zvažoval TČ, ale urobil som si malú excelovskú tabulku pre porovnanie nákladov plyn/TČ (plyn mi plynári sami aktívne už priviedli na hranicu pozemku) a bol som dosť prekvapený, že ekonomika TČ pre dom s nízkymi stratani nie je nič moc. Má na tom zásluhu hlavne ZSE, kde cena za kWh pri sadzbe D11, ktorá je určená pre TČ, mi pre túto spotrebu vychádza prakticky taká istá, ako pri bežnej sadzbe D2, takže sa mi zdá, že ZSE na Slovensku celkom úspešne odprevádzajú TČ do hrobu.
Chcem sa preto spýtať užívateľov (nie teoretikov), ktorí už TČ prevádzkujú, aby sa s nami podelili o praktické skúsenosti, či sa v praxi naplnil ich predstavy o úsporách, alebo ani nie. Zaujímavé by bolo hlavne porovnanie niekoho, kto vymenil plynový kotol za TČ.
XLS je priložené. Použitie je veľmi jednoduché - vľavo hore vložíte 3 údaje do orámikovaných polí (spotreba kúrenia v kWh/rok, výkonové číslo TČ, a inú spotrebu elektriny) a v štyroch stĺpcoch vpravo uvidíte náklady kúrenie + elektrina pri plyne a rôznyxh sadzbách ZSE. Vpravo dole je sumár a tam je ešte možné dosadiť cenu plynového kotla, cenu TČ a z týchto hodnôt sa vypočíta návratnosť TČ. Tabuľka je síce uzamknutá, aby nebolo možné omylom prepísať to čo sa nemá, ale nie je zadane heslo, takže sa dá ľahko odomknúť a upraviť.
Ak tam nájdete nezrovnalosti, dajte mi vedieť.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Pia 10. Apr 2009 14:48:46
od Rudi_M
staviam RD s podobnými TZ (viewtopic.php?f=5&t=179) a takisto som si to hodil do xls a vyšlo mi, že sa inv.a prevádzkové náklady "stretnú" za cca 14-15 rokov = tak som TČ zatiaľ "vzdal" a idem dať plyn KK.
bohužiaľ, pri súčasných cenách TČ u nás (ponuky na kompletnú realizáciu od 250 tis. a viac) a v blízkom príhraničí je to bez dotácií pre nás neefektívne (na stavebnicu od p.Žeravíka som si netrúfal :( ).
asi budeme musieť počkať, až dodávatelia dostanú trochu viac rozumu a pôjdu s cenami na konkurenčnejšiu úroveň s inými zdrojmi

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Pia 10. Apr 2009 18:45:52
od bobco
počítal som tiež takýto hlavolam , ale prihodil som tam ešte 3000 kWh/rok za ohrev TUV ( aj keď v prípade TČ pôjde iba o predohrev - nemá ho zmysel nahánať do 55 st.C) a výsledok rovnaký :nie: . Inak je to smerodajné aj pre porovnanie domácnosti plyn,el. vs. iba el. domácnosť. Stačí iba COP 1. :ano:

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Sob 11. Apr 2009 9:01:52
od Stefan
TC (zem/voda) pouzivam uz 5 sezonu.Vyhodou je nizsia cena el. pre domacnost a TC sa da kupit podstatne lacnejsie (3-4 tis). Nechapem preco strach zo skladacky, ved je to,ozivene staci len vykop a hadice, aj za montaz predrazeneho si tiez musite priplatit.
Coop v pohode sa da pouzit aj 4 (moj niekedy dosahuje 5) a navratnost je ina . . .
O plyne by som ani neuvazoval. Ale kazdy podla svojich predstav a moznosti .
PS: TC zohreje vodu v pohode aj na kupanie(42oC) a to ho pri 47oC vypinam. Problem mozu byt legionely, ale zatial sa neobjavili
Vyplnena tabulka podla mojich skusenosti

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Sob 11. Apr 2009 9:48:57
od KoMiKo
Štefan: TČ Zem-voda, COP 4 (no dajme tomu) a cena v tabuľke 3000 EUR ??? Aj keď to asi nebude TČ s hĺbkovými vrtmi, ale skôr s plošným zemným registrom, tá cena sa mi zdá veľmi nízka. Môžeš trošku upresniť o aké TČ sa jedná?
Čo sa týka inej spotreby elektriny, s tou je samozrejme v tabuľke počítané, pretože to má vplyv na celkovú cenu za 1 kWh, t.j. iný odber vplýva aj na celkovú cenu za kúrenie.
Skôr ma zujal tvoj iný odber, ktorý máš v tabuľke 1500 kWh /rok. Nie je to trošku málo? Ja mám obavu, aby som neprekročil 5000 kWh a nedostal sa do zderskej sadzby D2 "Veľká domácnosť" - to by potom použitie TČ namiesto plynu prinieslo ďalšiu úsporu...

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Sob 11. Apr 2009 12:29:20
od MartinH
Ja mám obavu, aby som neprekročil 5000 kWh a nedostal sa do zderskej sadzby D2 "Veľká domácnosť" - to by potom použitie TČ namiesto plynu prinieslo ďalšiu úsporu

Ked sa elektrikou kuri, velka domacnost zacina az od 20.000 kWh.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Sob 11. Apr 2009 13:40:01
od KoMiKo
MartinH píše:Ked sa elektrikou kuri, velka domacnost zacina az od 20.000 kWh.

Jasné, veď práve to som mal na mysli, keď som písal o ďalších usporách pri použití elektriny aj na kúrenie. Moja tabuľka aj tieto hranice berie pri výpočte do úvahy.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Ned 12. Apr 2009 10:02:11
od Stefan
K cerpadlu som pisal uz viackrat napr. viewtopic.php?f=12&t=679
Ta spotreba el. je z mojej strany nadhodnotena, lebo som kuril aj v peci na DP. mame nizku spotrebu lebo sme len 2 v domacnosti a mame pomerne maly domcek, avsak ani nie NED. Dokonca mi vyslo, ze kurenie drevom je drahsie, ako TC. Elektrinu si odpisujem niekolko x mes. a vazil som aj drevo do kotla, tak ze udaje su pomerne presne.
Spravil som si soft co mi to porovnava. (Som stara skola, tak ze je to este pod DOSom ;)
Co sa tyka coop cerpadla meriam ho pomerne presne, starym prietokomerom na TUV a dvomi tepl. cidlami, tiez som o tom uz pisal. Coop je preto taky "velky" (kedze cerpadlo je len obycajne, ziadny mega zazrak za 500t), lebo som predimenzoval Cu vymennik (vyparnik) a je v ilovitej vlhkej pode, mam v plane pri vymene komresora dat trosku vacsi. Tento ma s 2 obehovkami prikon cca 800 W. Cena TC bola s 5% DPH v Cechach vtedy, zaplatil som to v hotovosti a po vstupe do EU mi to priviezli a namontovali.

V prilohe skutocna spotreba el.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Ned 12. Apr 2009 22:27:32
od KoMiKo
Stefan píše:V prilohe skutocna spotreba el.

Štefan, ročná spotreba necelých 3000 kWh aj s tepelným čerpadlom - to myslíš vážne? veďa ja mám vyššiu spotrebu bez kúrenia (lebo teraz kúrim plynom).

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Ned 12. Apr 2009 22:32:48
od KoMiKo
Prepáč, až teraz som si prečítal uvedené vlákno, takže vidím, že sa jedná o maličké TČ a pod -3 °C dokuruješ drevom. Aj tak to je veľmi zaujímavé riešenie, ale v mojom plánovanom dome by to asi nešlo, pretože pravdepodobne bude o niečo väčší.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Pon 13. Apr 2009 11:19:52
od Stefan
Neviem kde byvas a ake teploty su u Vas, u nas na Orave sa kuri 11 mesiacov :) ale ak clovek aj pri mrazoch prekuri v krbe, stiha TC v pohode. Problem je v tom ze bezny krb ma zalostne nizku ucinnost. Ja mam http://www.profistavba.sk/sk/Kozuby/Koz ... 01-82.html , realne ma ucinnost aj pod 50%.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Pon 13. Apr 2009 11:28:52
od Stefan
KoMiKo píše:Prepáč, až teraz som si prečítal uvedené vlákno, takže vidím, že sa jedná o maličké TČ a pod -3 °C dokuruješ drevom. Aj tak to je veľmi zaujímavé riešenie, ale v mojom plánovanom dome by to asi nešlo, pretože pravdepodobne bude o niečo väčší.


Ved prave teraz sa podstatne lepsie zatepluje, tak ze vykon 4kw pokryje aj 80-90 % potreby na vykurovanie a zostatok lacny piamotop (priamoohrev). Niekto napr. dokuruje el bojlerom za par supov sa da kupit 30l 2-3 kw prikon, nastavi teplotu napr na 35-40 oC a ak nestiha TC spina sa bojler. Neviem co na to elektrikari , ale funguje to a je to zaujimave a lacne riesenie. Su aj cerpadla priamo s el. doohrevom, ale do 4 tis. euracov sa nezmestis. Vela stastia pri rozhodovani . . .

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Str 29. Apr 2009 11:37:54
od hemi
Štefan, akú rozlohu pozemku si pouzil na kolektor ?

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Str 29. Apr 2009 13:21:15
od Stefan
Kolektor je v tvare U v dlzke cca 2x47 m vykop 40 tkopu lyzicou od seba 1 m v hlpke cca 1.2-1.4 m a do vonkajsih stran dana Cu rurka. Pre istotu som ku nej este dal 3/4" vodarsku plastovu hadicu, ak by som nahodou montoval solarko a v lete nevedel co so zbytocnou energiou. (docital som sa o tom v nejakej literature). Cize aby som odpovedal na otazku tak cca 100 m2, ale to nieje presne.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Str 29. Apr 2009 15:47:40
od hemi
čiže pri mojich stratach cca 7.5-7.8 kw by som potreboval raz tolko.... hadisu si ukladal rovno alebo siju spiralovito tocil... med si dal preto, lebo lepsie odvadza teplo predpokladam...