Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 8:46:18
od MiroSe
Ahojte, mam takyto problem: Kopana studna,8m hlboka, zapojenene ponorne cerpadlo EBARA IDROGO 80/12 400V, tlakovu nadobu 100l a tlakovy spinac s rozsahom
zopnutia 3-4,5 bar. Zapojenie je nasledovne -vid priloha. Moj problem spociva v tom ze cerpadlo nedokaze dotlacit tlakovu nadobu na tych 4,5bar, ked je
pustena voda, to znamena ze zapnem vodu, tlak postupne klesne na 3bar, vtedy sa zapne cerpadlo, zacne tlacit vodu do tlakovej nadoby, ale pokial je pustena voda, stale cerpadlo pracuje a nedotlaci ju na tych 4,5 bar a vypne az v okamihu ked zastavim vodu. Je toto normalne, pri tomto type cerpadla a systeme zapojenia?
Dakujem za pomoc. M.

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 9:26:06
od tienik
Po elektrickej stranke ide o idealny stav - cerpadlo necikluje a pracuje v relativne idealnej oblasti zatazovej charakteristiky.
Z vodovodnej stranky to snad posudi Joko, ale ja osobne by som si overil, ci odber vody je fakt tak velky, ako dokaze davat to cerpadlo z tej hlbky. Pretoze podla grafu ide o vykonny stroj a pokial nejde o nejaky zavlahovy system, neviem kam by sa tolko vody len tak pustalo. Ci to teda nahodou nie je chyba cerpadla.

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 10:14:48
od MiroSe
Odber je minimalny, pustena je iba napr. sprcha, zavlahy este nie su spravene.

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 10:31:30
od tienik
MiroSe píše:Odber je minimalny, pustena je iba napr. sprcha, zavlahy este nie su spravene.


tak to nie je dobre, to cerpadlo ma iste omnoho vacsi vykon ako jedna sprcha. Ake su dimenzie potrubia?

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 10:37:46
od MiroSe
Od cerpadla do nádoby ide 1" a odbočka do systému (sprchy) je 3/4"

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 11:00:36
od tienik
podla tabulky to cerpadlo da 120l/min do vysky 15m. To sa mi zda velmi slusne na jednu sprchu a vytlacnu vysku cca 2m ak dobre vidim.
No, asi bude rozumne pockat na Joka, ci nevidi daky problem v zapojeni rur.

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 11:15:44
od MiroSe
Vytlacna výška je 8m, ešte ma napadlo či nie je problém vtlakovej nadobe. Neviem na aký tlak mám
Nafukany vak. Aký je optimálny? dnes to musím zmerat.

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 11:34:07
od tienik
tusim 0,5 baru pod spodny zapinaci tlak

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 12:04:17
od resta
Miro - určite to nie je normálne.
Predpokladám že niekde na výstupe je filter, skús ho len tak pre srandu vyčistiť. Ja som mal minulý rok podobný problém (pri závlahe), keď pred namontovaním tlakovej nádoby som používal spínač typu Guard - reagoval len na prietok a vtedy som nameral na výstupe 8bar. Po čase som domontoval tlakovú nádobu a ostatné "pitominky" k tomu a som sa čudoval že pri zavlažovaní to nestúplo nad 2bar. Skúšal som všeličo možné, nakoniec som otvoril filter, prečisti (aj keď na prvý pohľad vyzeral úplne v pohode) a potom to frčalo. Určite to nesúviselo s domontovaním tlakovej nádoby ale zhruba v tom čase sa to prejavilo...

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 12:18:17
od MiroSe
No filter tam je, skúsim precistit, respektíve filt. Vlozku vybrať úplne, dofukam vak na 2,5 baru a uvidim čo to spraví, hádam to pomôže. Spať k pôvodnej otázke: normálny stav je že aj ked mám pustenu vodu, čerpadlo by malo natlakovat zásobnik na 4,5 baru a vypnúť? tzn. Že jeho prácu ma ovplivnovat iba tlak v zasobniku a nie aktuálny odber vody?

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 12:43:57
od resta
Hej, normálny stav je, že čerpadlo sa pri poklese tlaku (pod zapínací tlak nastavený tlakovým spínačom) v systéme zapne, pri dosiahnutí vypínacieho tlaku (nastavenom tlakovým spínačom) sa vypne. Tak to naozaj funguje určite aj u teba.

Samozrejme, na hodnotu tlaku v systéme vplýva aj odber - pri spustení sprchy tlak poklesne a akonáhle klesne na zapínací tlak nastupuje čerpadlo. Lenže - aby "dotlačilo" vodu do tlakovej nádoby a následne i ďalej (predpokladám že pri nej je tlakový spínač i tlakomer) musí prekonať určité prekážky oproti ideálnemu stavu, kedy nie sú žiadne tlakové straty - okrem strát v potrubí aj straty v armatúrach - guľový uzáver, spätná klapka/klapky, filter, kolená, redukcie - ktohovie čo všetko, to vieš len ty. Toto všetko pri prietoku vody spôsobuje tlakové straty a niekde tu je pes zakopaný.

Leda že by sa čerpadlo porúčalo...

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 14:33:21
od MiroSe
Čerpadlo asi pokazene nie je, lebo ked sa zapne pri 3 baroch tak tlak pekne kontinualne stúpa až
Ku 4,4-4,5 len nevypne, teda ked je pustena voda.

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Štv 24. Máj 2012 23:27:03
od joko
Ako prvá otázka mi napadá, je to klasický tlakový spínaš, alebo ovládač Ebara? Ak je ovládač, a nie tlakový spínač, tak by to mohlo byť aj OK, pri tlakovom spínači nie, i keď sú to pomerne vysoké hodnoty. Pre rodinný dom by stačilo aj 2,5 - 3,8 Bar. Ak by si skúšil prestaviť spínač na nižšiu hornú hodnotu zistíš rozdiel, či vypne, alebo nie, lebo pri tých vysokých tlakoch aj malý pokles tlaku - prietok zaváži na spínanie. Jedna vec je prietok čerpadla, druhý parameter v tomto prípade je max. možný tlak čerpadla, či nieje blízko 4,5 Barovej hodnote?
Pri ponorkách filter bežne nerobí toľko problémov, ako pri samonasávacích, tu by som nepredpokladal problém, ale samozrejme vylúčiť sa to nedá.
Vzdušník: máš na tom štítok, kde je tam vyznačený min. a max. tlak. Inak platí to čo Tienik písal, tlak v nádobe by mal byť nižší, ako je spodný - zapínací tlak, aby membrána sa nevracala až po napúšťací otvor.
Čo sa poradia a zapojenia týka, predpokladám, že si použil originál - 5 otvorovú tvarovku, kde si pripojil tlakomer, poistný ventil, vzdušník a prívod-vývod? To je najlepšie, ale nie je podmienkou. :netusim

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Pia 25. Máj 2012 8:43:14
od MiroSe
Je to klasicky tlakovy spinac, vcera som prestavil hornu hodnotu na 4,2-4,1 a uz zacal vypinat aj ked je pustena voda. Inak dnes rano sa mi podarilo najst nanometer
v aute a zmeral som tlak vo vaku a ten je 3,5 bar, tak mozno aj to robi problem. Vecer to skusim odpustit na 2,5 bar a uvidim co to spravi.
Zapojene je to ako na obrazku, kde od cerpadla vedie 1" trubka priamo do tlakovej nadoby. Z tejto hlavnej trubky je odbocka do systemu 3/4" spolu s filtrom, a za nou(pred nadobou) ja dany T-kus s tlakovim spinacom a nanometrom.Poistny ventil je zapojeny na T-kus este v studni.

Re: Spravne fungovanie cerpadla

PoslaťNapísal: Pia 25. Máj 2012 8:53:41
od tienik
ja len pre istotu, meria sa pri vypnutom cerpadle a vypustenej vode.