Ako hlboko vodovodna pripojka v zakladovych pasoch?

PoslaťNapísal: Štv 08. Okt 2009 14:41:47
od stojes
Ahojte,
ako hlboko sa prosim uklada vovdovodna pripojka v zakladoch. V mojom pripade budem navysovat 6 radmi DT. Ja som ulozil chranicku na vodu 110 PVC ruru tesne pod vrch zakladoveho pasu. Nad novym terenom by mali trcat asi dva rady DT. Staci podla tohto 1m hlbka.
Dakujem

Re: Ako hlboko vodovodna pripojka v zakl. pasoch

PoslaťNapísal: Štv 08. Okt 2009 17:32:24
od Vlado
ja som robil tento tyzden prestup vody cez zaklad a deku a isiel som az pod zakladovy pas a hlbku som dal 1,5 metra a kanalizaciu dam pol metra od domu do 0,5 metra hlbky a potom kolenami na urovenobecnej kanalizacie ale odporucim napisat cloveku joko ten urcite lepsie poradi

Re: Ako hlboko vodovodna pripojka v zakl. pasoch

PoslaťNapísal: Štv 08. Okt 2009 18:35:39
od zamnio
najmenej by mala ist do nezamrzajucej hlbky, ak sa nemylim...takze 1m by malo stacit...

Re: Ako hlboko vodovodna pripojka v zakl. pasoch

PoslaťNapísal: Pia 09. Okt 2009 11:31:10
od jaseco
To mi pripomina čo mi vravel otec - v akej hĺbke máme vodovodné potrubie zo studňe do domu. (cca 10m). Nechcelo sa mu kopať (byvame na kopci, ornica 15cm, potom skalozemina), tak sa zmohol na 50-60cm a vodovodnu ruru prekryl sklenou vatou. (byvame cca 520m.n.m). Od 1984 to nikdy nezamrzlo.

Re: Ako hlboko vodovodna pripojka v zakl. pasoch

PoslaťNapísal: Pia 09. Okt 2009 14:21:44
od deko
jaseco píše: 50-60cm a vodovodnu ruru prekryl sklenou vatou. (byvame cca 520m.n.m). Od 1984 to nikdy nezamrzlo.


priprav sa na skoru vymenu trubiek. sklena vata nasala vsetku okolitu vlhkost a pekne ju tam cely cas drzala, takze trubky boli cely cas vo vlhkom a mozno aj kyslom prostredi (zavisi od pH pody). a navyse, sklena vata bola v tomto pripade uplne zbytocna - ked nasaje vlhkost, jej tepelnoizolacne vlastnosti su pomaly horsie ako vlastnosti zeminy...

k tomu zamrznutiu - ak bol dom celorocne obyvany, v hlbke 50-60 cm nie su velke minusove teploty tak voda nestiha zamrznut.

Re: Ako hlboko vodovodna pripojka v zakl. pasoch

PoslaťNapísal: Pia 09. Okt 2009 23:02:01
od joko
Už sme to niekde tu na fóre rozoberali. ja som dolňák, a v mojej pôsobnosti hovorím každému, že vodu pod 80 cm. Ak by som staval na Orave - Liptove - Spiši, asi by som odporúčal pod 1 meter. Je to všeobecné.
Čo ma však prekvapilo - zarazilo, :cry: že na vodu chráničku 110 mm. :oops: Ja som zvedavý, ako poctivo a bezpečne spravíš HI , ak vodovod má hrúbku 32, max. 40 mm. Je to neprimerané. Na vodu, elektriku, rôzne káble stačí prechodka 50 mm PVC rúra, nechať trčať cca 10 - 15 cm cez základy smerom von, a na to sa dá krásne upevniť každá HI. A ako totálna BOMBA na zaizolovanie hadice - kábla a chráničky je zmršťovací materiál na el. káble. Robil som s tým pre člena Nášho fóra, meno schválne neuvediem, možno sám sa prihlási, možno dá link, ale prechod 50 - 40 bolo na jedničku s hviezdičkou a prechod 125 - 40 tak na dvojku. Ak sa zvolí správny kompromis, tak nepoznám lepšiu hydroizoláciu na prechody, ako tá zmršťovacia rúra - fólia. Z vnútornej strany je napustená lepidlom, čo sa pri ohrievaní roztopí, a spraví 100% vodotesný spoj. Po vychladnutí je ako PE obal na kábloch. Je to špička novej technológie. :ano: