limal píše:Dakujem za rady,asi sa s tym budem musiet pohrat a pomaly to obsekat a zalozit tam tu izolaciu.Ved ja si ich tam zavolam a budu mi mat co vysvetlovat,zhrabli 830eur a nespravili to tak ako treba.A este mam jednu nejasnost,moze byt ventilator na wc napojeny priamo v stupacke?
joko píše:Videl som však stavby, kde miesto Mirelonu všetky drážky vyplnili penou a mali aj zaizolované, aj vyplnené drážky
Slavo_T píše:Alebo mozes pouzit izolaciu co pouzivaju chladiari na izolaciu rur k chladeniu ( ciernu ) . Ma ovela lepsie izolacne vlastnosti ako mirelon , ale cena je tiez ovela lepsia. Ja som dal ciernu chladiarensku izolaciu na vsetky rozvody teplej vody + co sa mi zvysilo aj na studenu a zbytok studenej je mirelon. Ta cierna je haklivejsia na roztrhanie , takze musis s nou trocha opatrnejsie. Ale z pohladu izolacie je lepsia.
joko píše:Slavo_T píše:Alebo mozes pouzit izolaciu co pouzivaju chladiari na izolaciu rur k chladeniu ( ciernu ) . Ma ovela lepsie izolacne vlastnosti ako mirelon , ale cena je tiez ovela lepsia. Ja som dal ciernu chladiarensku izolaciu na vsetky rozvody teplej vody + co sa mi zvysilo aj na studenu a zbytok studenej je mirelon. Ta cierna je haklivejsia na roztrhanie , takze musis s nou trocha opatrnejsie. Ale z pohladu izolacie je lepsia.
Značku to má Armaflex, materiál syntetický kaučuk. Používa sa to hlavne vo vzduchotechnike. Súhlasím so Slavom, izolačné vlastnosti sú lepšie, a to hlavne z dôvodu tvrdosti - mäkkosti materiálu a výbere hrúbky. Z osobných skúseností mi pripadal však na vodoinštaláciu lepší mirelon.