Adam píše:Na centrálne vypínanie zásuvkových obvodov (2x 3-fázový 20A + 1x 3-fázový 16A + 12x 1-fázový 16A) mám pôvodne v projekte navrhnutý stykač RSI-25-40-A230 (http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf). Dodávateľ rozvádzača ma upozornil, že to nemusí stačiť a navrhuje RSI-40-40-A230. Ktorý z nich mám teda dať ? Spoľahlivosť a bezpečnosť je prvoradá, ale samozrejme nechcem zbytočne vyhadzovať peniaze, ak netreba (rozdiel ceny pri nákupe, ale aj "spotreby" pri prevádzke). Ďakujem.
Adam píše:MartinH dopĺňam: istenie v el. rozvádzači je 3x25A (LSN25B/3 25A), v domovom rozvádači vypínač 32A. Je to zatiaľ ako chata, takže to bude viac vypnuté (pracovné dni) ako zapnuté (víkendy + dovolenka). Možno tak o 20 rokov sa ten pomer obráti(uvidíme, čo nám prichystajú politici a či dožijeme). Riadené to bude alarmom (možno Loxone, keď sprevádzkujem RJ). Takže ako teraz?
kriloter píše:FLP B+C maxi by som nahradil, bud ked chces poriadnu prepatovku, nieco na baze iskriska alebo potom lacnejsie na baze varistora. Maxik je taky hibryd, ani lacny ani iskrisko.
Adam píše:Saltek je tu dosť vychvaľovaný (či iné typy?), lebo dnes som písal projektantovi, že mi miesto neho navrhujú osadiť Moeller SP-12/280/4, že čo mám robiť?
kriloter píše:
Tienik, musim ta uz musim navstivit!
Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie