Nemam prehlad o cenach, neporadim s vyberom.
Norma hovori, ze porucha na jednom okruhu nema ovplyvnit ine okruhy, ale prehanat zase netreba. Tento navrh povazujem za cenovo nevyhodny aj ja a protestoval by som.
Miesto kombinovaneho chranico-istica na kazdy okruh moze byt chranic a za nim niekolko isticov. Extrem je jeden centralny chranic na cely dom, a to je tiez zle.
Kompromis moze vyzerat napr. takto: aspon 2 chranice na poschodie, aspon 3 chranice na dom.
Poznamky k chranicom:
- vyhodnejsie su 3-fazove, maju jeden vyhodnocovaci obvod rovnako ako 1-fazove. Navyse drobne unikajuce prudy v jednotlivych fazach sa navzajom "odcitaju".
- neviem, ci norma vobec este dovoluje typ AC, ale do moderneho domu typ A
- urcite by som si vybral take, co netreba kazdy mesiac skusat, aby sa nezasekli. Na tomto nesetrit!
Poznamky k isticom:
- urcite by mali vypinat aj N
- odporucil by som, aby zasuvkovy a svetelny obvod do tej istej miestnosti isli kazdy z ineho chranica
- skratova odolnost 6kA je do bytu OK, ale 10kA su robustnejsie. Niekto je ochotny si priplatit, niekto to povazuje za zbytocnost.
- istic charakteristiky B je standard. C toleruje vacsi rozbehovy prud. Pouziva sa pri "velkych" motoroch, zdrojoch napatia a pod ("velky" v ramci domacnosti). Pri pouziti C16 miesto B16 sa zvysuje riziko, ze pri skrate vypadne aj hlavny istic co bude asi B32. Preco sa projektant rozhodol dat vsade C by ma tiez zaujimalo. Pre mna je to signal, ze treba spozorniet.
----
harctom píše:4)Umývačka podľa papierov stači 10A
Isti sa vedenie, nie spotrebic. Samozrejme mozes dat citlivejsi istic, ako je predpisane, ale samotna umyvacka nie je dovod na taky krok.
harctom píše:8)Kuchyňa je veľká dokopy 16zásuviek asi 7m len prac stol
Na jeden obvod max. 10 pristojov (jedno a dvoj-zasuviek).