Ten pán mal asi ťažšie detstvo, ináč to nevidím.
1) Fakt netuším, ako logicky vysvetlí Cčka. Naozaj má zmerané a spočítané že mu bude vychádzať impedancia vypínacej slučky? Bezpečné nasadenie Cčka nie je úplne triviálne. Ale hlavne načo?
2) Svetelné obvody, pre dom sú podľa mňa málo - pri poruche tma jak naozaj. A prečo 6A? ja viem, LEDky, ale prečo to hrotiť? Rezerva nezaškodí, káblu to neuškodí a 10A istič je lacnejší ako 6A keď sme už pri tom.
3) Rúra a mikrovnka 10A? To čosi požil? Rúra má bežne aj 2500W pri ohreve. A ešte k tomu, spotrebič nad 2000W musí mať samostatný prívod - tá mikrovnka tam nemá čo robiť
4) Umývačka 10A. To fakt si je istý? A hlavne pre boha prečo? A práčka rebríkový radiátor? Tam aspoň hodnotu ističa ako tak trafil.
5) Videovrátnik 10AC - síce máš rátanú slabú rúru, ale zas videovratnik vypadá že bude prenosový voz STV
6) Elektrokotol pripojený 4 žilovým káblom. Prečo pre boha? N vodič je od macochy?
7) Exterierové vývody pomiešané z interierovými - to tam máš cca 250€ prepäťovku absolútne na draka.
8) Pracovných stolov máš podľa tohoto ako indán šípov
jeden v kuchani, druhy v kuchyni
9) Vymeň (ťažko to napísať) projektanta, dobre?
má to napríklad aj duchovnú stránku - z modulárne trafo je prítomné asi len duševne, lebo reálne ho nevidím
Ak si ho domyslím a zrátam počet obsadených modulov, tak skrinka je hneď na môj vkus preplnená. Prepočítal v projekte oteplenie?
Všeobecne, aby som len nezdrbával
Pre RD odporúčam aspoň 4 svetelné obvody, chránené chráničoističmi 10A/B/30mA. Jeden z toho čiste exterierový
Zásuvkové obvody môžeš združiť tak, že 6 ich bude za jedným 3f chráničom. Len by som na ne navrhol 1+N ističe
Všetky spotrebiče nad 2000W samostatné obvody - fakt
Usporiadanie rozvádzača
hlavný vypínač
vonkajšie svetlá
vonkajšie zásuvky
vonkajšie všetko
prepäťová ochrana
interierové všetko
proste nie hore dole behať káblom cez steny.
Pozri si vlákno o FVE, tam sme dosť podrobne prebrali "tajomstvá" prepäťoviek a uvidíš prečo to tak musí byť.