Rozdielna tep strata od projektanta a v projekte vykurovania

Rozdielna tep strata od projektanta a v projekte vykurovania

Poslaťod jurajm » Uto 03. Nov 2009 21:22:46

V sprievodnej sprave k projektu na stavebne povolenie mam v Tepelno -technickom posudeni stavby vypocitanu stratu od projektanta vo vyske 2,7 Kw. V projekte vykurovania je ale az 9,7 Kw, co su diametralne odlisne hodnoty... Detailny vypocet nie je uvedeny ani v jednom pripade, len konecna hodnota. Na tomto fore som nasiel odporucania, si radsej vsetko prepocitat, tak som sa do toho pustil... Nasiel som si tu na fore odkaz http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=107&h=38&obor=5 , kde je mozne si tepelnu stratu sam vypocitat... Ale neviem ako tam doplnat hodnoty. Ktore tabulky mam vyplnit? Tu tykajucu sa miestnosti? Alebo obalkovu metodu? Alebo... Prosim, mate niekto nejaky strucny ako v tomto (alebo inom) programe vypocitat tepelnu stratu RD na poschodie, poschodie je cca 1/2 spodneho podlazia, dom je s plochou strechou. Dakujem za radu.
jurajm
 
Príspevky: 66
Registrovaný: Štv 06. Aug 2009 14:43:02
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: Rozdielna tep strata od projektanta a v projekte vykurovania

Poslaťod deko » Uto 03. Nov 2009 22:02:19

ratali obidva projekty s rovnakym typom kurenia? inak povedane - mas v projekte domu aj v projekte vykurovania podlahovku alebo radiatory? lebo ak projekt domu rata s cistou tepelnou stratou ale naprojektovane su radiatory, tak je zadrhel v tom.

radiatory sa totiz dodavaju s vykonom pri brutalne vysokej teplote vykurovacej vody. cim nizsia teplota vykurovacej vody, tym mensi vykon radiatorov (napr. ja mam straty 4,5 kw a radiatory maju udavany vykon nieco malo pod 20 kw). vyberal a pocital som si ich sam.

na vypocet strat je vcelku fajn program hestia. ale ten ti nepovie teploty pre jednotlive miestnosti.
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: Rozdielna tep strata od projektanta a v projekte vykurovania

Poslaťod MiroM » Str 04. Nov 2009 11:39:51

Typ kurenia ma s tepelnymi stratami pomerne malo spolocne. Maximalne tak pri podlahovom alebo stenovom kureni sa pouzivaju ine delty t. Podla mna projektant ti tam nezapocital straty vetranim, prirazky na TM a pod. A taktiez moze byt pravdepodobne to, ze kurenar tam hodil nejaku pausalnu hodnotu a neunuval sa nic pocitat.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Rozdielna tep strata od projektanta a v projekte vykurovania

Poslaťod esde » Str 04. Nov 2009 12:56:08

Skuste zacat s obalkovou metodou.

Ze su rozdiely v hodnotach nie je nic prekvapujuce, casto to "odbornici" ani nepocitaju a prasknu tam odhad. Ved za tie prachy, co by ste chceli? Snad nie pracu?
esde
 
Príspevky: 1226
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 18:33:16
Dal súhlas: 49 krat
Dostal súhlas: 162 krat





Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia