Rosenie kotla na pelety

Rosenie kotla na pelety

Poslaťod Lenka81 » Uto 11. Mar 2014 14:40:02

Zdravím všetkých, chcela by som poprosiť o radu, plánujeme stavať RD-bungalov, podlahové kúrenie - zdroj tepla peletový kotol. Viem, že do podlahového kúrenia má ísť voda o teplote cca 45stupňov a stretla som sa s názorom, že naspať do kotla sa musí vracať voda vyhriata na minimálne 60 stupňov ( na spiatočke) inak mi začne na kotli kondenzovať voda a može to neskor sposobiť koróziu. Je to pravda? Pomohlo by mi to vyriešiť namontovanie ochrany na spiatočke v podobe zmiešavacieho ventilu? Ďakujem vopred za odpoveď a prajem pekný deň.
Lenka81
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Uto 11. Mar 2014 14:23:57
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Rosenie kotla na pelety

Poslaťod Ludo » Uto 11. Mar 2014 19:29:00

riešením je použitie akumulačnej nadoby :idea:
ako, prečo a kam
si dohladajte sami, je to na dlhšie.....
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Rosenie kotla na pelety

Poslaťod jezo » Str 12. Mar 2014 7:19:52

Ludo píše:riešením je použitie akumulačnej nadoby :idea:

Pri kureni "iba peletami" nie je pouzitie akumulacky nutne, lebo horak vie bezat na nizky vykon. Tiez som ju planoval, ale kurenar ma presvecil, ze je to zbytocne. Mam to len prvu zimu, ale zda sa ze mal pravdu. Kotol ma nastavenu teplotu 60st. Napriamo ide do bojlera, cez zmiesavaci ventil do podlahovky. Ten mam nastaveny takmer na minimalku ale tak, aby nedochadzalo k vyhasinaniu horaka. Radsej vysvetlim: po rozkureni padaju pelety do horaka v pomerne velkom mnozstve. Ako sa teplota kotla blizi k nastavenej hodnote, ich mnozstvo sa zacne znizovat. Ked ju dosiahne, bezi pri najnizsom vykone aky je mozny. V mojom pripade sa snek podavaca peliet zopne kazdych 15sekund na cca 1sekundu. Ak by podlahovka nestihala odoberat ani toto male mnozstvo tepla, pri prekroceni 65st. by sa horak vypol a po poklese pod 60 zase zapol - co by bola blbost, lebo by rychlo odisiel zhavic. Preto mam ventil nastaveny tak, aby horak bezal tesne nad minimom. Teplota na kotly vtedy kolise medzi 58 a 60st a nikdy k cyklovaniu horaka nedojde. Podla toho aka bola vonku zima bezal kotol 4 az 10 hodin denne. Akumulacna nadrz by bola nutna, len ak clovek pozaduje v dome 24h konstantnu teplotu. Takze moje odporucanie je pripravit si kotolnu tak, aby sa tam akumulacka dala dorobit, ale skusit to najskor bez nej ;)
jezo
 
Príspevky: 231
Registrovaný: Ned 03. Jan 2010 11:12:45
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 13 krat
Dostal súhlas: 18 krat

Re: Rosenie kotla na pelety

Poslaťod Lenka81 » Str 19. Mar 2014 14:36:56

Ďakujem veľmi pekne za odpovede. Má prosím ešte niekto takú skúsenosť ako píše jezo?
Lenka81
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Uto 11. Mar 2014 14:23:57
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Rosenie kotla na pelety

Poslaťod Stefan » Sob 22. Mar 2014 9:50:46

Akumulacna nadrz pomoze, ale nieje nevyhnutna. Ale ak pozadujete nejaku kvalitnejsiu regulaciu (ekviterma), tak bez akumulacnej nadrze je dost problematicke uregulovat stvorcestny(trojcestny ventil).
Zaroven sa vyhnete castemu cyklovaniu horaka (zapinanie vypinanie). Zalezi od vasich fin a priestorovych moznosti. Ak uvazujete predpripravu na solar, tak si kupte bojler v nadrzi. Jednemu znamemu som navrhoval podobne riesenie a je spokojny. V rodicovskom dome sice nieje podlahovka ale je tam stare totalitne kurenie a velka tepelna zotrvacnost, tak ze horak casto nespina. Doma mam AN, ale peletky vyuzivam len na ohrev TUV a na velkych mrazoch, ked TC nestiha. Inac najednoduhsim riesenim, je ako spominal v predchadzajucom prispevku horucu vodu cez vymeniik bojleru priviest na 4 cestny ventil a spat do kotla, cim zabespecite ochranu kotla pred rosenim a do podlahovky zase vodu s pozadovanou teplotou. Na kotli nadstavte modulaciu vykonu a spinajte ho priestorovym termostatom. Velka tepelna zotrvacnost podlahovky zabezpeci ze kotol nebude prilis casto spinat.
Ale otimalne riesenie to nieje :)
Coito, ergo sum :)
Obrázok užívateľa
Stefan
 
Príspevky: 111
Registrovaný: Sob 22. Nov 2008 19:43:50
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 1 krat





Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron